02.02.2014 в 23:50:36
DED@ПВО написал : Уже давно требования на 50х5мм... Учтите ...
спасибо за замечание, не думал что это так важно..:confused: Вернусь к своим вопросам: катанку в этой теме предлагали диаметром 6мм, а это 32мм^2, я поставил диаметром 9мм (сечение выходит 64мм^2), в теме приведены минимальные номиналы на сталь 75-100мм^2, на сколько критичен такой недочет? какое сечение провода необходимо для соединения заземляющего устройства с КУП?
03.02.2014 в 01:03:44
Назарий написал : какое сечение провода необходимо для соединения заземляющего устройства с КУП?
Не менее 4мм2 по меди ...
03.02.2014 в 02:20:56
DalLum написал : Возникнет экранирование заземляющих проводников
век живи - век учись, спасибо за ссылочку
01.07.2014 в 09:48:39
Добрый день! Имеется деревянный дачный дом из бруса. Необходимо сделать разводку электричества. На каждую линию будут использоваться УЗО 25/30мА Фундамент - винтовые сваи,залитые изнутри раствором. Диаметр примерно 20 см, закручены в землю на 1.7м, и торчат над землей сантиметров на 50-60. Если обварить 6 свай полоской металла 50х5 мм, то можно ли этот фундамент использовать в качестве заземления?
01.07.2014 в 10:27:05
eag1e написал : Если обварить 6 свай полоской металла 50х5 мм, то можно ли этот фундамент использовать в качестве заземления?
Чем больше - тем лучше :) Обваривайте все что есть.
Но в итоге все-равно надо бы замерить сопротивление получившегося контура
01.07.2014 в 10:28:03
eag1e написал : то можно ли этот фундамент использовать в качестве заземления?
Нужно.
01.07.2014 в 16:22:35
Спасибо всем, успокоили, хоть новый контур варить не надо :)
andrewkhv написал : можно.
а автоматы какие? сечение линий какое?
Ввод в дом выполняет электрик СНТ. От столба - СИП, щиток с счетчиком потом вход в дом - ВВГ 2х10(или 6мм2 не помню). На дом выделяется 5,5 кВт. Дальше я.. На освещение (2 линии), соответственно ставлю по автомату на 10А, на розетки (тоже две линии) - автоматы по 16А на каждую, все это под УЗО 25/30мА. И отдельная линия на санузел (бойлер) - УЗО 25/10мА + АВ 16А.
По заземлению еще вопрос. Т.е. получается я тяну ПВ1 10мм2 от фундамента - в распределительный щиток в дом на шину заземления. На эту же шину бросаю активный ноль со входа и потом кидаю с этой же шины на вводной двуполюсный автомат 25А, в качестве N. И соответственно, заземляющие провода с розеток и освещения кидаю на эту же шину. Правильно я понял технологию заземления?
01.07.2014 в 16:32:01
eag1e написал : Т.е. получается я тяну ПВ1 10мм2 от фундамента - в распределительный щиток в дом на шину заземления. На эту же шину бросаю активный ноль со входа и потом кидаю с этой же шины на вводной двуполюсный автомат 25А, в качестве N. И соответственно, заземляющие провода с розеток и освещения кидаю на эту же шину. Правильно я понял технологию заземления?
Это получится TN-C-S.
eag1e написал : Ввод в дом выполняет электрик СНТ. От столба - СИП, щиток с счетчиком потом вход в дом - ВВГ 2х10(или 6мм2 не помню).
Главное чтобы в нуле полюса автомата не оказалось для организации TN-C-S.
Сразу вопрос: в каком виде магистральная линия? СИП? Или старый голый алюминий на изоляторах? А то при старой линии может есть смысл о ТТ задуматься...
01.07.2014 в 16:45:41
Линия СИП
Solovey написал : Главное чтобы в нуле полюса автомата не оказалось для организации TN-C-S.
Вот тут немного не понял. Я со входа беру L - сразу на двуполюсный автомат. N сначала на шину PE, и потом от шины перемычка на тотже двуполюсный автомат(втыкаю вместо N)? Правильно? Или про какой ноль речь?
извиняюсь за дотошность, но до этого делал проводку в квартире, а там заземление уже было.. С самодельным заземлением первый раз сталкиваюсь..
01.07.2014 в 16:52:16
eag1e написал : Ввод в дом выполняет электрик СНТ. От столба - СИП, щиток с счетчиком потом вход в дом - ВВГ 2х10(или 6мм2 не помню).
Вот в щитке со счетчиком обычно ставят автомат. Так вот если туда поставят двухполюсный автомат (который будет рвать и фазу и нейтраль), то после этого автомата нельзя ноль объединять с шиной РЕ.
01.07.2014 в 17:08:58
Solovey написал : Вот в щитке со счетчиком обычно ставят автомат. Так вот если туда поставят двухполюсный автомат (который будет рвать и фазу и нейтраль), то после этого автомата нельзя ноль объединять с шиной РЕ.
А, понял! Ну автомат вроде как планировали туда ставить.. Тогда какой выход? Настаивать на том, что бы не ставили или заземление туда к нему тянуть?
Или заменить его на однополюсный?
01.07.2014 в 17:16:07
eag1e написал : Тогда какой выход? Настаивать на том, что бы не ставили или заземление туда к нему тянуть?
Или заменить его на однополюсный?
Выходов я вижу два: 1) ставить однополюсный автомат, в дом заводить фазу от линии, PEN от линии, и РЕ от контура. Разделение PEN тогда можно организовать в щитке дома.
2) можно и двухполюсный автомат поставить, но тогда PEN от линии надо делить на PE+N до автомата. Т.е. шинку организовать в щитке учета на фасаде дома.
01.07.2014 в 17:24:31
Solovey написал : Выходов я вижу два: 1) ставить однополюсный автомат, в дом заводить фазу от линии, PEN от линии, и РЕ от контура. Разделение PEN тогда можно организовать в щитке дома.
2) можно и двухполюсный автомат поставить, но тогда PEN от линии надо делить на PE+N до автомата. Т.е. шинку организовать в щитке учета на фасаде дома.
Ага, понятно. Т.е. во втором случае придется тянуть провод от фундамента дома почти до конька. И еще отдельно тянуть заземление от щитка учета в дом...
Тогда буду пробовать настоять на установке однополюсного автомата, так и эстетичней и меньше работы.. Спасибо большое!!
01.07.2014 в 17:30:06
eag1e,
вот я тоже с щитком учета тут вопросы задавал, в итоге остановился на самом простом варианте
На фазу вводной автомат в бокс под пломбу, а на выходе счетчика две клеммы. Ноль СИП завел напрямую в счетчик.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу