11.06.2013 в 21:11:40
Спасибо! Разобрался. Так и сделаю. Только еще один вопрос, если можно. Ехать за УЗО придется в райцентр, а там знаю только один магазин подобного типа - "Планета Электрика". Что взять предпочтительнее? В смысле "цена-качество". Цена имеет значение (пенсия, понимаешь). Может быть подскажите модельку.
11.06.2013 в 21:22:58
Аркан написал : Что взять предпочтительнее? В смысле "цена-качество". Цена имеет значение (пенсия, понимаешь). Может быть подскажите модельку.
Однозначно
Комбинированные приборы того же производителя - "АВДТ-32", УЗО плюс автоматический выключатель в одном корпусе - стоят дешевле, но в сельской сети их использовать нельзя. Они по своей конструкции совсем не работают при обрыве нуля, потому что требуют питания внутренней электроники. А обрыв нуля в сельской сети - дело обычное.
11.06.2013 в 21:39:46
Прочитал, спасибо. Только указано, что при использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки). То есть выключатель не брать и не устанавливать? Это последний вопрос на сегодня, а то внучка уже спит, жена шипит, а я воюю.:)
11.06.2013 в 21:46:04
Аркан написал : Прочитал, спасибо. Только указано, что при использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки). То есть выключатель не брать и не устанавливать? Это последний вопрос на сегодня, а то внучка уже спит, жена шипит, а я воюю.:)
Ну, я предполагаю, что какие-то пробки или автоматы у Вас в щитке уже есть? Они и будут ограничивать ток. Этого достаточно.
11.06.2013 в 21:51:36
Пробки стоят, по-старинке. Всё, спасибо! Попробую заснуть, а то уже третьи сутки на ногах.
11.06.2013 в 22:19:42
Аркан написал : Пробки стоят, по-старинке.
Тогда советую заодно избавиться от пробок в нулевом проводе.
Современный стандарт категорически запрещает размыкать ноль отдельно от фазы. Либо только фазу, либо одновременно (двухполюсным автоматом). Но в плохой сети отключать ноль для полного обесточивания при работах нужно обязательно, потому что на нуле тоже может быть опасное напряжение. После добавления УЗО этот аппарат и будет рабочим двухполюсным выключателем, и нулевые пробки можно и нужно будет поменять на закоротки.
Не забудьте заодно выкинуть пакетный выключатель, "пакетник", если он есть. Круглый выключатель с вращающейся ручкой, который умеет не просто гореть, а ещё и стрелять при внутреннем замыкании осью этой ручки в человека. УЗО можно вставить и вместо пакетника. До или после счётчика - неважно.
Понятно, что лучше весь щиток поменять. Но это другой бюджет.
12.06.2013 в 11:22:24
Пакетников нет. Стоит две пробки, после них - счетчик, после - выход на распределительную колодку, откуда разводка по дому. Всё. Как я понимаю свои действия - нулевую пробку убираю, вход в счетчик, после него ставлю ОЗУ, далее на стабилизатор, а с его выхода на распределительную коробку. Больше выключателей, как я понимаю не нужно. А если двухполюсный поставить на входе, то какой взять? Понимаю, что "заданбал", как внучка говорит, но можно модель узнать?
12.06.2013 в 12:29:06
Аркан, А Вы уверены что пробки стоят до счетчика, - обычно после, на фазу и ноль! Проверьте! А фазную пробку замените на АВ или лучше всего поставить АВ 2р.
12.06.2013 в 13:10:22
Подобраться трудно к щитку, но если пробки выкручиваю, то счетчик (СОЭБ 2П ДР) отключается. Получается, что пробки - до щитка.
12.06.2013 в 13:49:08
Аркан написал : то счетчик (СОЭБ 2П ДР) отключается. Получается, что пробки - до щитка.
Что значит отключается??? Вы же нагрузку отключили, значит ток перестал бежать а счетчик жужжать. Проверьте напряжение на держателях предохранителей без оных, - если есть то после, если нет то до.
12.06.2013 в 15:37:15
DED@ПВО написал : Что значит отключается??? Вы же нагрузку отключили, значит ток перестал бежать а счетчик жужжать.
Напомню, что индукционные механические счётчики достаточно громко жужжат и без нагрузки, без тока. Только от наличия нпряжения. Поэтому очень несложно отличить на слух обесточенный счётчик от запитанного.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу