Аркан
Аркан
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 125

11.06.2013 в 21:11:40

Спасибо! Разобрался. Так и сделаю. Только еще один вопрос, если можно. Ехать за УЗО придется в райцентр, а там знаю только один магазин подобного типа - "Планета Электрика". Что взять предпочтительнее? В смысле "цена-качество". Цена имеет значение (пенсия, понимаешь). Может быть подскажите модельку.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.06.2013 в 21:22:58

Аркан написал : Что взять предпочтительнее? В смысле "цена-качество". Цена имеет значение (пенсия, понимаешь). Может быть подскажите модельку.

Однозначно http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 Самый вменяемый бюджетный производитель. Примерная цена 600-700 рублей. Нужен аппарат на ток срабатывания 30 миллиампер при рабочем токе не меньше 25 ампер (больше лучше). То, что меряется в амперах - не ток срабатывания, не уставка, а просто толщина контактов.

Комбинированные приборы того же производителя - "АВДТ-32", УЗО плюс автоматический выключатель в одном корпусе - стоят дешевле, но в сельской сети их использовать нельзя. Они по своей конструкции совсем не работают при обрыве нуля, потому что требуют питания внутренней электроники. А обрыв нуля в сельской сети - дело обычное.

0
Аркан
Аркан
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 125

11.06.2013 в 21:39:46

Прочитал, спасибо. Только указано, что при использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки). То есть выключатель не брать и не устанавливать? Это последний вопрос на сегодня, а то внучка уже спит, жена шипит, а я воюю.:)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.06.2013 в 21:46:04

Аркан написал : Прочитал, спасибо. Только указано, что при использовании выключателя ВД1-63 необходимо последовательно с ним включать автоматический выключатель ВА 47-29 или ВА 47-100 (аналогичного или меньшего номинала), так как функционально выключатель ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока короткого замыкания и перегрузки). То есть выключатель не брать и не устанавливать? Это последний вопрос на сегодня, а то внучка уже спит, жена шипит, а я воюю.:)

Ну, я предполагаю, что какие-то пробки или автоматы у Вас в щитке уже есть? Они и будут ограничивать ток. Этого достаточно.

0
Аркан
Аркан
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 125

11.06.2013 в 21:51:36

Пробки стоят, по-старинке. Всё, спасибо! Попробую заснуть, а то уже третьи сутки на ногах.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.06.2013 в 22:19:42

Аркан написал : Пробки стоят, по-старинке.

Тогда советую заодно избавиться от пробок в нулевом проводе.

Современный стандарт категорически запрещает размыкать ноль отдельно от фазы. Либо только фазу, либо одновременно (двухполюсным автоматом). Но в плохой сети отключать ноль для полного обесточивания при работах нужно обязательно, потому что на нуле тоже может быть опасное напряжение. После добавления УЗО этот аппарат и будет рабочим двухполюсным выключателем, и нулевые пробки можно и нужно будет поменять на закоротки.

Не забудьте заодно выкинуть пакетный выключатель, "пакетник", если он есть. Круглый выключатель с вращающейся ручкой, который умеет не просто гореть, а ещё и стрелять при внутреннем замыкании осью этой ручки в человека. УЗО можно вставить и вместо пакетника. До или после счётчика - неважно.

Понятно, что лучше весь щиток поменять. Но это другой бюджет.

0
Аркан
Аркан
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 125

12.06.2013 в 11:22:24

Пакетников нет. Стоит две пробки, после них - счетчик, после - выход на распределительную колодку, откуда разводка по дому. Всё. Как я понимаю свои действия - нулевую пробку убираю, вход в счетчик, после него ставлю ОЗУ, далее на стабилизатор, а с его выхода на распределительную коробку. Больше выключателей, как я понимаю не нужно. А если двухполюсный поставить на входе, то какой взять? Понимаю, что "заданбал", как внучка говорит, но можно модель узнать?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.06.2013 в 12:29:06

Аркан, А Вы уверены что пробки стоят до счетчика, - обычно после, на фазу и ноль! Проверьте! А фазную пробку замените на АВ или лучше всего поставить АВ 2р.

0
Аркан
Аркан
Местный

Регистрация: 18.02.2013

Новосибирск

Сообщений: 125

12.06.2013 в 13:10:22

Подобраться трудно к щитку, но если пробки выкручиваю, то счетчик (СОЭБ 2П ДР) отключается. Получается, что пробки - до щитка.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.06.2013 в 13:49:08

Аркан написал : то счетчик (СОЭБ 2П ДР) отключается. Получается, что пробки - до щитка.

Что значит отключается??? Вы же нагрузку отключили, значит ток перестал бежать а счетчик жужжать. Проверьте напряжение на держателях предохранителей без оных, - если есть то после, если нет то до.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.06.2013 в 15:37:15

DED@ПВО написал : Что значит отключается??? Вы же нагрузку отключили, значит ток перестал бежать а счетчик жужжать.

Напомню, что индукционные механические счётчики достаточно громко жужжат и без нагрузки, без тока. Только от наличия нпряжения. Поэтому очень несложно отличить на слух обесточенный счётчик от запитанного.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу