29.04.2010 в 12:18:23
Gleden написал : поставить распредкоробку с гордой надписью "ГЗШ"
Лишь бы в сугроб зимой не ушла...
29.04.2010 в 12:36:38
Gleden написал : ..поднять полосу до цоколя дома, поставить распредкоробку с гордой надписью "ГЗШ",
шо то я сам себя запугал и теперь мучаюсь вопросом - а нужно ли изолировать от земли эту "полосу" (т.е. проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ) в случае, если точка его (если это "проводник" или "ее", если это "полоса") выхода из земли находится за пределами огибающей (геометрической) контура заземления? Или, скажем по другому: не является ли эта полоса аналогом проводника (который может быть под напругой ОСОБЕННО в системе TNC(S)), воткнутого в землю? Со всеми вытекающими прелестями типа шагового напряжения...
29.04.2010 в 12:56:44
Dachnik77 написал : за пределами огибающей (геометрической) контура заземления
Это ж насколько надо контур от дома удалить, чтобы это стало возможным? Не меньше чем метров на 20... :)
29.04.2010 в 13:02:55
Dachnik77 написал : а нужно ли изолировать от земли эту "полосу"
Т. е. Вы хотите смонтировать изолированый от земли контур заземления? Я Вас правильно понял?
Полоса не является аналогом - она является проводником. Под напряжением она окажется только в случае аварии и нарушения контакта с контуром.
Dachnik77 написал : пределами огибающей (геометрической) контура заземления?
Контур монтируется на расстоянии метра от фундамента строения..
Впрочем, для подпитки паранои, смотнируйте опуск подальше от входа.. > п2.12 РД 34.21.122-87 Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
29.04.2010 в 13:21:46
Gleden написал : Т. е. Вы хотите смонтировать изолированый от земли контур заземления? Я Вас правильно понял? Полоса не является аналогом - она является проводником. Под напряжением она окажется только в случае аварии и нарушения контакта с контуром.
Нет. Я хочу изолировать от земли проводник (ту самую полосую. И только!), соединяющий контур ЗУ с ГЗШ.
Чисто качественно эквипотенциальные контура вогруг самого контура ЗУ и проводника к ГЗШ нарисованы в аттаче
29.04.2010 в 13:40:54
Dachnik77 написал : хочу изолировать от земли проводник ... соединяющий контур ЗУ с ГЗШ.
Не занимайтесь ерундой..
Что действительно необходимо, так это антикор. обработка сварных соединений и этого участка полосы...
29.04.2010 в 15:24:24
Gleden написал : Не занимайтесь ерундой..
Что действительно необходимо, так это антикор. обработка сварных соединений и этого участка полосы...
Ну не один я этой "ерундой" маюсь - вон их скоко со мной :):
п 2.12 РД 34.21.122-87 написал : Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
Вывод очевиден: проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ (особенно в системе TNC(S)) необходимо изолировать от земли. Да и СУП (прикопаная металлическая сетка) вокруг компактного ЗУ (типа глубинного или "маленького" треугольника) явно лишним не будет
29.04.2010 в 17:24:01
Dachnik77 написал : Вывод очевиден: проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ ... необходимо изолировать от земли
..вовсе нет. Выписка из РД 34.21.122-87, которую я Вам дал, относится к молниезащите зданий. Согласитесь, при ударе молнии зона шагового напряжения несколько больше, чем при замыкании фазы на землю..
30.04.2010 в 08:31:49
Gleden написал : Согласитесь, при ударе молнии зона шагового напряжения несколько больше, чем при замыкании фазы на землю..
Соглашусь. Более того, эта зона должна существенно превышать требуемые этим документом 3 м. Но что есть хорошо с молнией - так это время существования этой опсаности (шагового напряжения). Если сопротивление ЗУ, например, 30 Ом, а емкость Земли - 0.7 мФ, то постоянная времени "рассасывания" наведенного потенциала составлет примерно 20 мс. Это означает, что где-то через 150-200 мс после удара молнии в молниеприемник опасности уже нет (за это время вряд ли и шаг то можно сделать). Вот стоять в радиусе метров 20 от ЗУ широко расствив ноги во время грозы - действительно, опасность есть.
30.04.2010 в 10:52:04
Уточним два момента:
30.04.2010 в 10:57:34
Gleden написал :
- Сопротивление ЗУ в системе TN-C на вводе в здание 10 Ом (из ПУЭ)
30 Ом.
Gleden написал :
- Время срабатывания автомата защиты 0,4 сек призамыкании на землю (из ГОСТ)
При замыкании на РЕ - защитный нулевой проводник. Если сопротивление заземления 10 Ом, а автомат св. 20А - то при замыкании на землю он вообще не сработает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.04.2010 в 12:44:37
..хм, в самом деле - 30 Ом. Но откудато же в памяти засело 10 Ом, вот его и добиваемся всеми способами... Ладно, будет время - перелистаю раздел, освежу знания..
Извиняюсь, неверно выразился.. ..на "землю" - PEN-проводник.
30.04.2010 в 14:56:50
Gleden написал : Но откудато же в памяти засело 10 Ом, вот его и добиваемся всеми способами...
Требование к ЗУ молниезащиты (а оно, за исключением обоснованных случаев, должно быть совмещено с ЗУ электроустановки).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.05.2010 в 22:32:14
подскажите : напряжение на тп 230 вольт на всех фазах ,до дома воздушка ,подключено домов 30,повторного зануления нигде нет,дома напряжение 250-260 вольт,в тоже время напряжение между фазой дома и железным забором (земля) 220 вольт. что посоветуете ? повторное заземление нулевого провода ,или просто заземление и использовать его вместо рабочего нулевого провода ,подключив до счетчика?
05.05.2010 в 23:01:21
Дима 122 написал : что посоветуете ?
найти побыстрей обслуживающего электрика...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу