nikfig
nikfig
Новичок

Регистрация: 24.04.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 9

01.11.2015 в 17:23:42

Нужен совет составил схему щитка, щит на 24 модуля уже в стене Мой вариант схема номер 1 Схема номер 2 - то, что советует электрик, который делал разводку подскажите какой вариант более правильный в моей схеме УЗО 63 А, хотя на щите на лестичной клетке автомат 40. может нужно тоже поменять на дифф на 40? заранее спасибо за советы

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

01.11.2015 в 17:29:07

  • УЗО на 63А можно менять на 40.
  • УЗО 25А 10 мА перегружено
  • Зачем ставить автомат после дифавтомата?
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2015 в 17:32:07

Если №2 это то что справа, то элехтрика казнить. И никаких амнистий.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2015 в 17:40:07

Johnny написал :

  • УЗО на 63А можно менять на 40.
  • УЗО 25А 10 мА перегружено
  • Зачем ставить автомат после дифавтомата?

Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено. Забавно.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

01.11.2015 в 17:58:00

nikfig написал : Мой вариант схема номер 1

Ваш вариант с Easy ?

0

И это пройдёт ...

Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

01.11.2015 в 18:00:08

ebf написал :

Johnny написал :

  • УЗО на 63А можно менять на 40.
  • УЗО 25А 10 мА перегружено
  • Зачем ставить автомат после дифавтомата?

Т.е. УЗО на 40А не будут перегружены,а на 25А перегружено.Забавно

Ну вроде как 40А АВ вводной... {{post:5427504,Ваш вариант с Easy ?}} Бюджетно, всяко лучше ИЕКа.

0
nikfig
nikfig
Новичок

Регистрация: 24.04.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 9

01.11.2015 в 18:05:54

А на что можно поменять вводной? На УЗМ на что можно заменить?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2015 в 18:10:41

nikfig написал : А на что можно поменять вводной? На УЗМ на что можно заменить?

А что вводные теперь не нормируются? Сколько хотите столько и ставите? Вам сколько выделили, столько и ставьте. И что значит неотключаемая линия, она же у вас отключаемая.

0
nikfig
nikfig
Новичок

Регистрация: 24.04.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 9

01.11.2015 в 20:46:46

Вводной имелось ввиду на входе в квартиру - а не в щитке. Конечно же в щитке подъезда никто менять не будет. Холодильник вещать на Узо или просто на автомат? Неотключаемая имелось ввиду отдельная линия.

0
nikfig
nikfig
Новичок

Регистрация: 24.04.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 9

01.11.2015 в 20:49:55

И ещё вопрос - менять узо на 40? На лестничном автомате 40 а.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

02.11.2015 в 04:57:29

nikfig написал : А на что можно поменять вводной?

На рубильник (выключатель нагрузки) 40-63А.

nikfig написал : На УЗМ на что можно заменить?

А зачем? Можно на это :)

nikfig написал : Холодильник вещать на Узо или просто на автомат?

На УЗО+автомат или просто...дифавтомат :)

nikfig написал : И ещё вопрос - менять узо на 40?

Можно, уже же написал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу