s.chikarov, этот расцепитель умеет снимать с себя напряжение уводя автомат в срыв, его можно подключать до, но лучше, разумеется, подключать после.

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.06.2020 в 23:14:10

s.chikarov, вот схема как бы "до": https://www.mastergrad.com/forums/t243261-predstavitelstvo-hager-novosti-i-voprosy-po-oborudovaniyu/?p=5552717#post5552717 А вот в сборе с завода, как бы "после" (тонкие провода внизу)

Контакт снимающий напряжение с катушки при срабатывании в правом нижнем углу фото.

Простой как трусы.


P.S. УЗМ51 уже не внушает? ))

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.06.2020 в 23:26:07

jaja, катушка вроде идёт одна и та же для хагера mz и леграна pop.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

03.06.2020 в 23:35:02

Abrikos написал: УЗМ51 уже не внушает?

А где тут бистабильное реле?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.06.2020 в 23:46:42

Radio, а почему оно вообще должно там быть? EN 60898 - Бытовые АВ. EN 61008 - Бытовые ВДТ. EN 61009 - Бытовые АВДТ. EN 50550 - Защита от перенапряжения промышленной частоты в быту. EN 50557 - Автоматическое повторное включение главных защитных устройств (АВ, ВДТ, АВДТ) в быту.


Главные защитные устройства от перенапряжения промышленной частоты, с автоматическим повторным включением, с доступной для обычных лиц регулировкой уставок защиты, на токи до 63А, отключающие нагрузку без помощи АВ, ВДТ, АВДТ, для бытовых и аналогичных электроустановок - EN ????? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.06.2020 в 00:29:10

Abrikos написал: а почему оно вообще должно там быть?

А как без него? :confused:

Abrikos написал: EN ?????

Ну нет и нет, кто ж им виноват? Все в мире не могут быть умными.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.06.2020 в 00:45:48

Radio, ну тогда нужно было быстренько сочинить какой-нибудь ГОСТ под это дело. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

04.06.2020 в 00:48:22

Abrikos написал: тогда нужно было быстренько сочинить какой-нибудь ГОСТ под это дело

Бессмысленная затея. Кому он нужен этот гост, кто его читать будет?

Слишком много в мире гостов...

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.06.2020 в 09:50:50

Radio, в какой-то мере Вы правы... Например, в случае с РММ47 лучше не читать вот такое: "...It shall be connected either to the MPDs input terminals only or to its output terminals only, but not to both." (Только к входным или только к выходным клеммам автомата, никаких диагоналей). А то начитаются, и подключат РММ47 к входным клеммам автомата, что приведёт к его поломке при первом же срабатывании.


Правильное подключение РММ47.

ACHTUNG! s.chikarov, к расцепителю MZ209 эти картинки не имеют никакого отношения.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

04.06.2020 в 10:02:09

Abrikos написал: подключат РММ47 к входным клеммам автомата, что приведёт к его поломке при первом же срабатывании.

и потом пишут, что рмм говно,сразу сгорело. :) и точно так же рмм сгорит если неоднократно взводить автомат на горячую

0

человек-электрик

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.06.2020 в 10:59:48

jaja, ага, и сразу же сделают из этого частного случая широкое обобщение, касающееся всей продукции ИЭК. :)


Кстати, про расцепители ... Случайно увидел на сайте Шнейдера документ относящийся к iMSU A9A26500 - "Product environmental profile". Вот фрагмент: Switches off the power supply by opening the breakder with which it is combined, in the event that the phase/neutral voltage is exceeded (loss of neutral) during 20 years. То есть, у него срок службы 20 лет? В таком случае вопрос его стоимости снимается.