ura написал:
Хотелось бы в ответ получить конструктивный диалог, а не просто реплики отрицания
Конструктивно - вы, вероятно, ни разу не открывали двухнедельный холодильник. Поверьте, не каждая труповозка возьмется за его вывоз, даже за очень хорошие деньги.
ura написал:
Надеяться на реле напряжения, что оно будет отрабатывать повышенное и пониженное напряжение, периодически включая и отключая приборы у меня не было ни малейшего желания
Это же всё домыслы и предположения, верно? А то, о чем написано выше, суровая действительность.
ura написал:
да и кто может гарантировать, что само реле, в такой ситуации не станет источником пожара?
Есть хотя бы одна причина, по которой оно должно стать причиной пожара в штатном для себя режиме?
ura написал:
УЗм 51 рвет только фазу, а расцепитель и фазу и ноль, т.е. гарантированно обесточит квартиру
Разорвав только фазу, реле также гарантированно обесточит квартиру. Потому что для протекания тока нужны оба провода.
УЗМ 51, разумеется, не то, о чем имеет смысл мечтать. У всех электромонтажников оно занесено в черный список давно и навсегда, в связи с известными событиями. Однако, на рынке сегодня такое количество прекрасных, превосходящих во всём аналогов, что грех желать большего.