Songo написал : Ну так ведь механика внутри тоже другая, или только окошко добавили?

И в серии MC/MB, и в MCN/MBN механика добротная, по характеристикам аппараты одинаковые (отключающая способность/ряд номиналов/номинальное напряжение/рабочая температура и температура хранения/...). Конструктивные отличия могут быть, но из дома на этот вопрос ответить не смогу.

Songo написал : Если наличие окошка неважно, то имеет смысл переплачивать за "новые" устройства?

Для нас они не новые и не старые, у нас есть две линейки оборудования - MB/MC и MBN/MCN. Если про мое частное мнение и разница только в шильдике, то не имеет. Посмотрим на разбор начинки.

Songo написал : И что про УЗО "новые", они только тип А, если нужно АС, то покупать "старые"?

Если нужен тип АС, то обычно берут АС. К тому же тип А обычно дороже.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

09.11.2015 в 22:15:16

HAGER написал : Если нужен тип АС, то обычно берут АС. К тому же тип А обычно дороже.

Так во в том и дело, что с шильдиком нет типа АС, а без шильдика есть :confused: .

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

09.11.2015 в 22:45:56

Songo написал : с шильдиком

они же только все портят. всегда эти держатели ненавидел

0

человек-электрик

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

09.11.2015 в 23:15:35

jaja написал : они же только все портят. всегда эти держатели ненавидел

Может быть. Просто интересно, почему нет АС УЗО с шильдиком.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.11.2015 в 23:27:05

ebf написал : Когда я задал вопрос в техотдел ООО «Электросистемы и технологии»,по поводу АВ63А,а за ним УЗО 80А

А может все таки обратиться к нормативке?

ПУЭ-7 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.11.2015 в 23:41:27

333vs333,а по сути,что хотели сказать? Вы же слышали рекомендации представителя

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.11.2015 в 00:50:56

ebf, Что хотел, сказал. Рекомендации не означают прямой призыв к действиям. Представитель Вам так и сказала, - руководствуйтесь в первую очередь ТНПА. В каталоге есть все технические характеристики, пользуйтесь ими вкупе с ТНПА.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.11.2015 в 02:02:36

333vs333, вот и руководствуйтесь,только вы видимо плохо поняли о чем речь,представитель заявил,что руководствоваться характеристиками вышестоящих аппаратов мы не можем.Вы кстати спросите у себя в Белоруссии,что они рекомендуют Кстати какими ТНПА пользоваться,российским,украинскими,беларускими,казахскими или немецкими?Это не прикол,это для понимая абсурдности

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

10.11.2015 в 06:52:58

ebf написал : какими ТНПА пользоваться,российским,украинскими,беларускими,казахскими или немецкими?

Действующими на территории отдельно взятой страны! Есть ТНПА, есть задача, которую необходимо решить в соответствии с этими нормативными актами, и есть параметры, по которым Вы вправе выбрать оборудование любого производителя, продукция которого сертифицирована на территории Вашей страны. Только что-то мне подсказывает, что и тут Вы будете листать иноязычные IEC вместо местных ГОСТов. И правильнее было бы задавать вопросы технической направленности теходелу производителя, а не продавца. Данного представителя с натяжкой можно назвать прямым, т.к. название у них не Hager. (Возможно ошибаюсь, и если это так, то пусть представитель поправит.)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

10.11.2015 в 07:40:41

ebf написал : Кстати какими ТНПА пользоваться,российским,украинскими,беларускими,казахскими или немецкими?

Все что вам положено знать от производителя, Правительства стран ТС уполномочило комиссию ЕАС урегулировать данный вопрос. Производитель (представитель) предоставляет инфу в соответствии с ТР ТС 004/2011 и перечня к нему.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.11.2015 в 09:29:27

Только в одном русскоязычном каталоге (Eaton 2014) видел прямое указание по защите УЗО предохранителями именно от перегрузки. Другие производители пишут только о резервной защите от сквозного тока КЗ. Максимальная дополнительная защита для УЗО Eaton моделей PF4, PF6, PF7: In УЗО / Перегрузка / КЗ 25-40A / 25A gL / 63A gL 63A / 40A gL / 63A gL 80A / 50A gL / 80A gL Далее сказано, что вместо предохранителей можно использовать автоматы (без указания номиналов автоматов).

0