11.11.2015 в 17:55:19
ebf написал :
Просто интересует ваша точка зрения на прикреплённую схему,так можно,я про УЗО 25А(в проге нет на 10мА)
Да, так можно. УЗО будет защищено от сверхтоков: КЗ и перегрузки.
11.11.2015 в 18:02:49
333vs333, А серьёзно? В данной схеме УЗО 25А может быть?
11.11.2015 в 19:10:12
333vs333, Я спросил может ли в данной схеме присутствовать УЗО25А и будет ли оно защищено вышестоящим АВ
11.11.2015 в 20:21:22
ebf, Я уже ответил - схема рабочая. УЗО будет защищено от сверхтоков: КЗ и перегрузки. Не понимаю, что Вы еще от меня хотите.
11.11.2015 в 20:41:42
333vs333,Простите,тоже не сразу вас понял,тогда уберите лишние посты,чтобы осталась только суть
12.11.2015 в 00:57:43
Нет, не будет) Одно дело предохранитель на 63А, другое дело С50А :) Или уж пусть Хагер скажет, что в его терминологии "предохранитель" и "автомат" это одно и тоже.
12.11.2015 в 06:32:04
SB3 написал : Одно дело предохранитель на 63А, другое дело С50А
Т.е. автоматы после УЗО Вы в расчет не берете? Или КЗ на участке до УЗО, что вообще вещь почти невероятная, каким-то образом повлияет на на него? А, Вы наверное про КЗ между УЗО и ВА? Так величины его тока хватит и для ВА 63А.
12.11.2015 в 08:50:23
HAGER, случаем не планируете ввести в ассортимент дверцы для щитов golf как отдельную позицию? (как это сделано у некоторых зарубежных ваших коллег)
человек-электрик
12.11.2015 в 09:09:41
jaja, А с какой целью?
12.11.2015 в 09:13:08
Rumato, так бьются, ну и вообще )
человек-электрик
12.11.2015 в 09:37:47
Добрый день! как исправить эту ситуацию?
12.11.2015 в 10:13:58
Garry70, воспользоваться дарами фотошопа
человек-электрик
12.11.2015 в 13:11:33
HAGER написал :
ebf написал : А это характеристики чего?
В таблице на пересечении столбцов (номинального тока предохранителя) и строк (номинального тока УЗО) указаны токи короткого замыкания, которое выдержит пара "предохранитель-УЗО" с соответствующими номинальными токами. Это характеристики этой пары.
ebf написал : HAGER, те под 63А предохранителем,может стоять УЗО 25А и оно будет защищено?
HAGER написал : ebf, будет защищено от короткого замыкания
И как всё это согласуется с Гост и вашими рекомендациями?
HAGER написал : И еще раз...
По ГОСТ Р 53312—2009, п.4.1.13 "УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д".
При этом мы рекомендуем защищать УЗО с номинальным током In(УЗО) автоматом с номинальным током In(ВА) на ступень ниже, чем In(УЗО). Например, если In(ВА)=16А, то In(УЗО)=25А; если In(ВА)=32А, то In(УЗО)=40А. Почему? Потому что ВА при созникновении сверхтока срабатывает не мгновенно. Не хотелось бы рисковать работоспособностью УЗО, так как оно стоит гораздо дороже, чем ВА. Мы советуем перестраховаться.
12.11.2015 в 17:21:01
333, ничего там не исправит ситуацию) Хагер, программа элементарная,концепция хорошая, но косячная, задайте вопрос французам - не стыдно за 3 года не довести до ума?)