Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

16.11.2015 в 13:28:05

ebf написал :

333vs333 написал : Обычно использую номинал УЗО больше номинала ВА, который защищает его.

HAGER написал : При этом мы рекомендуем защищать УЗО с номинальным током In(УЗО) автоматом с номинальным током In(ВА) на ступень ниже, чем In(УЗО). Например, если In(ВА)=16А, то In(УЗО)=25А; если In(ВА)=32А, то In(УЗО)=40А.

Просто интересует ваша точка зрения на прикреплённую схему,так можно,я про УЗО 25А(в проге нет на 10мА)

Очень хочется подытожить нашу дискуссию про УЗО. В вашей схеме УЗО на 25А защищено со всех сторон. Если на стороне потребителя возникнет сверхток (напр., перегрузка или КЗ), то сработают ВА на 16А и 6А. Если бы под УЗО не было этих ВА, то УЗО было бы не защищено, например, от токов перегрузки на стороне потребителя и были бы вопросы к номинальному току УЗО.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2015 в 13:38:55

HAGER написал : Очень хочется подытожить нашу дискуссию про УЗО. В вашей схеме УЗО на 25А защищено со всех сторон. Если на стороне потребителя возникнет сверхток (напр., перегрузка или КЗ), то сработают ВА на 16А и 6А. Если бы под УЗО не было этих ВА, то УЗО было бы не защищено, например, от токов перегрузки на стороне потребителя и были бы вопросы к номинальному току УЗО.

А как же,что вышестоящий АВ 50А,а под ним УЗО 25А,вы же говорили,что так нельзя,а надо АВ16А под ним УЗО 25А?

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

16.11.2015 в 13:43:23

ebf, по схеме я ответила на ваш вопрос? Вы согласны с ответом? Если бы не было двух ВА под УЗО, то была бы нехорошая ситуация, нужно было бы что-то думать с номинальным током УЗО, но ВА ниже УЗО есть, поэтому УЗО защищено.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2015 в 14:04:01

HAGER, Так УЗО снизу защищено от перегрузки(ваши слова),а от КЗ оно должно быть защищено вышестоящим АВ ,я же об этом вам сказал в посте 72,но вы сказали,что это в корне не верно

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

16.11.2015 в 14:08:39

ebf, у вас наконец появилась конкретная схема, по ней Вы задали вопрос, получили мой ответ, Вы с ним согласны? Если на стороне потребителя в вашей схеме возникнет КЗ или ток перегрузки, УЗО защищено от тока перегрузки (сверхтока) нижестоящими ВА, верно?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2015 в 14:19:45

HAGER, Я хочу сказать,что когда я вам привёл таблицу в п 72(в таблице говорится о вышестоящих АВ и нижестоящих УЗО),вы сказали что так нельзя и привели даже ваши рекомендации

HAGER написал : При этом мы рекомендуем защищать УЗО с номинальным током In(УЗО) автоматом с номинальным током In(ВА) на ступень ниже, чем In(УЗО). Например, если In(ВА)=16А, то In(УЗО)=25А; если In(ВА)=32А, то In(УЗО)=40А.

Вы говорили о нижестоящих АВ?Я думаю,что нет.Теперь вы говорите,что оказывается можно под АВ50А поставить УЗО 25А,потому как под ним стоят автоматы(было бы странно если бы их там не было). Поэтому я хочу получить ответ,верна ли таблица из п72 и можно ли её применять? А если бы в моей схеме под УЗО 25А было бы 5 штук АВ 6А,то что нибудь изменилось бы?

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

16.11.2015 в 14:28:03

ebf, вопрос про УЗО мне напоминает разговор на тему круглая ли земля. Земля имеет форму шара (грубо и в общем случае), но не совсем, так как это сплюснутый с полюсов эллипсоид вращения (что точнее), а если приглядеться, то на ней есть равнины и горы (еще точнее, но с такой детализацией не построить математической модели). По-своему верны все 3 варианта ответа.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2015 в 14:35:00

HAGER написал : ebf, вопрос про УЗО мне напоминает разговор на тему круглая ли земля. Земля имеет форму шара (грубо и в общем случае), но не совсем, так как это сплюснутый с полюсов эллипсоид вращения (что точнее), а если приглядеться, то на ней есть равнины и горы (еще точнее, но с такой детализацией не построить математической модели). По-своему верны все 3 варианта ответа.

Вы считаете,что это нормальный ответ,для представителя Hager?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.11.2015 в 14:36:45

Варианты при 16 и 6А АВ под УЗО 25А - не верен. 24,86 - ток, при которых АВ вообще не отключатся, ещё чуть и будет перегруз УЗО по току, как мин. в течение часа.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2015 в 14:47:55

SB3, А если стыкуемый диф блок на 120А и в него вставить АВ 120А,то АВ 120А,тоже не отключится?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.11.2015 в 14:52:28

SB3 написал : и будет перегруз УЗО по току, как мин. в течение часа.

на страницах этой темы есть про то, что перегруз узо в 6 раз это норма

0

человек-электрик

Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

16.11.2015 в 14:54:28

Если на форуме есть проектировщики, то поздравляем с праздником - с Днем Проектировщика! Работа проектировщика - это визуализация мысли, идеи или мечты заказчика на бумаге и создание пошаговой инструкции к ее осуществлению. Желаем всем успехов в этом нелегком деле!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2015 в 15:27:24

HAGER написал : это визуализация мысли, идеи или мечты заказчика на бумаге и создание пошаговой инструкции к ее осуществлению.

Ага как стилист-человек, который пойдёт с Вами в магазин и за Ваши деньги купит, то что хотел носить сам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

16.11.2015 в 15:45:01

megrad, я работаю в коммерческом отделе в проектном направлении. Мы комплектуем оборудованием HAGER строящиеся и реконструируемые объекты - жилые здания, офисные и торгово-развлекательные центры и т.д. Нам присылают однолинейные схемы, мы по ним подбираем оборудование, составляем спецификации, внешние виды щитов и т.д. С трудом представляю себе эту работу без проекта.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2015 в 16:03:43

HAGER написал : megrad, я работаю в коммерческом отделе в проектном направлении. Мы комплектуем оборудованием HAGER строящиеся и реконструируемые объекты - жилые здания, офисные и торгово-развлекательные центры и т.д. Нам присылают однолинейные схемы, мы по ним подбираем оборудование, составляем спецификации, внешние виды щитов и т.д. С трудом представляю себе эту работу без проекта.

А я легко представляю работу без проектанта.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу