Юрка, попробуйте обратиться в "Обогрев-Люкс", контактное лицо Кошкин Дмитрий, www.obogrev-lux.ru, info@obogrev-lux.ru, +7 (812) 648-24-84, +7 (800) 555-84-24. Не факт, что щит будет в наличии (сейчас на центральном складе их тоже нет). Параллельно я бы на вашем месте узнала по наличию и стоимости доставки в московской "Вольте".
Из текущей работы - про кнопку "Тест" и проверку работоспособности УЗО. Как часто нажимать на кнопку "Тест" для проверки работоспособности УЗО? Когда нажимать на кнопку "Тест"?
По ПТЭЭП, п. 2.7.19 проверка УЗО должна осуществляться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования, не реже, чем один раз в квартал (см. прил. 3 "Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей", таблица 28, п.28.7).
HAGER рекомендует выполнять такую проверку УЗО один раз в два месяца, см. руководство по эксплуатации в фирменной упаковке УЗО HAGER. Особенно важно контролировать работоспособность УЗО после ремонта или при возникновении пыли (если степень защиты щита менее IP5*).
Когда можно проверять работоспособность УЗО? Стоя в магазине, нет смысла нажимать на кнопку "Тест", УЗО не сработает. УЗО должно быть установлено в щит, подключено (на него должно подаваться питание), но при этом на линии не обязательно должна быть нагрузка (т.е. если защищенная УЗО линия питает люстру, включать люстру для проверки УЗО не обязательно). В этом случае при нажатии на кнопку "Тест" возникает ток утечки, УЗО должно отработать и обесточить линию. В этом случае УЗО исправно. Это же относится и к АВДТ.
HAGER, А при каком токе утечки реально начинает срабатывать ваше УЗО? Например если УЗО на 10mA, возможно ли что будут ложные срабатывания уже на 5-8mA? Например, некоторые УЗО ABB грешат таким.
vit34,
естественная утечка не может приводить к ложному срабатыванию.
Если происходят срабатывания ввиду суммирования естественных утечек, то надо предъявлять претензии к проектировщику.
Rumato, наверно это зависит от длинны кабеля, потребителя и локальных условий. Насколько я помню Iфон.утечки.= 0.4mA на 1A нагрузки + что-то зависящее от длинны кабеля. Если взять очень чувствительный УЗО (срабатывает при 0.5 и ниже от своего номинала тока утечки ) и поставить его в условия где будет утечка сопоставимая с его током срабатывания то наверно будет.
vit34 написал:HAGER, А при каком токе утечки реально начинает срабатывать ваше УЗО? Например если УЗО на 10mA, возможно ли что будут ложные срабатывания уже на 5-8mA? Например, некоторые УЗО ABB грешат таким.
vit34, а при скольки Ма должно сработать узо на 10 Ма , есле у него нормально для работы срабатывать с 0.5 номинала до 1 номинала ?
HAGER, здравсвуйте !!! А бордак ваши компаньоны развели Леруе ееее которые . Пришёл , оплатил - карточку с стенда !!!! Возврат на кассе нет товара !!!! И так трираза . Адреса дать ? Итог : ав хагер , узо legrand . С вами ( аль представительством )договор заключить на поставку автоматики можно ? Ответьте в личку . Лируя ( Леруа ) не ваш продавец а так курят в стороне !!!