Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.09.2017 в 21:59:07

#6111595

Даже думать об этом не хочу. :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2017 в 22:08:59

#6111608

Radio написал: объясните яснее, что вам не нра, и с сечением чего надо сравнивать

мне все нра. но математике не нра: 4,3х2,9=12,47 (принимаем 12,5) 4х2=8 соотношение 12,5/8=1,56 / / для начала понимаем, что 12,5мм2 сечение, как-бы, и на 100-150А легко сгодится... :) а далее, 2х16=32А соотносим с 12,5мм2 и 25А с 4х2=8мм2. что тут непонятного :) ? поскольку 32/25=1,28 апд1 . 2х16=32А - моя опечатка, радио указал :), читаем 32мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.09.2017 в 22:29:00

#6111628

ZooZoo написал: 2х16=32А

Еще раз с этого места: целое число, помноженное на площадь, дает результат в амперах?

Чего вы там считаете вообще?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2017 в 22:33:00

#6111634

Radio написал: Чего вы там считаете вообще

я, например, считаю до трех.
зы. если ничего до сих пор не поняли - это не ко мне. если хотите пофлудить - тоже не ко мне. understand? :) зы. поправил чуть выше текст, вам виртуальный плюс в карму.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

14.09.2017 в 22:35:59

#6111638

ZooZoo написал:

Radio написал: Чего вы там считаете вообще

я, например, считаю до трех.
зы. если ничего до сих пор не поняли - это не ко мне. если хотите пофлудить - тоже не ко мне. understand? :) зы. поправил чуть выше текст, вам виртуальный плюс в карму.

ZooZoo, Но Radio прав по крайней мере в том, что о чем идет речь и логика? Расчеты есть, а пояснений нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.09.2017 в 22:43:25

#6111647

ZooZoo написал: поправил чуть выше текст,

Где приведен номинальный ток тдмовской клеммы? Хагер начислил на свою аж 125А.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2017 в 22:56:45

#6111656

MaSeVi написал: Но Radio прав по крайней мере в том, что о чем идет речь и логика? Расчеты есть, а пояснений нет..

Radio написал: Где приведен номинальный ток тдмовской клеммы? Хагер начислил на свою аж 125А.

Давайте проще, без амперов, если с ними оказалось так сложно :) у хагера на входе 12,5мм2. на выходе декларируется 2х16=32мм2 :) (перегруз в 32/12,5=2,56 раз) у тдм на входе 8мм2. на выходе декларируется 25мм2 (перегруз в 25/8=3,12 раз) не видите противоречий?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.09.2017 в 22:58:05

#6111657

ZooZoo написал: не видите противоречий?

Не, не вижу.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.09.2017 в 23:10:12

#6111672

Radio, да ради бога. не видите - и ладно, живите спокойно :), зачем тогда здесь флудить? проще ведь ничего не видеть и ничем не интересоваться :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.09.2017 в 23:16:49

#6111677

ZooZoo написал: не видите - и ладно, живите спокойно

Просто интересно, что вас так обеспокоило?

Вот автоматический выключатель в разрезе.

Сравните толщину того, что можно зажать в клемму, и той полосочки, что идет от клеммы внутрь. Почему вас это до сих пор не тревожило? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

15.09.2017 в 16:42:28

#6112118

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: Но Radio прав по крайней мере в том, что о чем идет речь и логика? Расчеты есть, а пояснений нет..

Radio написал: Где приведен номинальный ток тдмовской клеммы? Хагер начислил на свою аж 125А.

Давайте проще, без амперов, если с ними оказалось так сложно :) у хагера на входе 12,5мм2. на выходе декларируется 2х16=32мм2 :) (перегруз в 32/12,5=2,56 раз) у тдм на входе 8мм2. на выходе декларируется 25мм2 (перегруз в 25/8=3,12 раз) не видите противоречий?

ZooZoo, Так Вы же неправильно посчитали сечение и там, и там. Вы ширину зуба клеммы умножили на его толщину А надо ширину на длину зуба.

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

15.09.2017 в 16:47:06

#6112121

Кстати, представитель Хагер покинул нас, что ли? У меня вопросы к их щита серии FW...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2017 в 01:20:55

#6113067

MaSeVi написал: А надо ширину на длину зуба.

Ась? :D Это что-то новенькое! :popcorn ̶п̶е̶р̶л̶ы̶ ̶н̶а̶ ̶ф̶о̶р̶у̶м̶е̶ ̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶я̶т̶с̶я̶ ̶в̶с̶е̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶е̶е̶ ̶и̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶е̶е̶ ̶:̶(̶̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

17.09.2017 в 05:26:02

#6113097

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: А надо ширину на длину зуба.

Ась? :D Это что-то новенькое! :popcorn ̶п̶е̶р̶л̶ы̶ ̶н̶а̶ ̶ф̶о̶р̶у̶м̶е̶ ̶с̶т̶а̶н̶о̶в̶я̶т̶с̶я̶ ̶в̶с̶е̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶е̶е̶ ̶и̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶е̶е̶ ̶:̶(̶̶

ZooZoo, А что не так-то?))…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

17.09.2017 в 05:54:18

#6113101

ZooZoo написал: Ась?

От же ж, блин-то!))) Затупил я на банальном!)) ZooZoo - извиняюсь, не прав на ровном месте!)))))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.01.2018 в 23:02:57

#6206577

MZ209.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

06.01.2018 в 23:05:36

#6206582

Abrikos, Вы здесь ведущий «паталогоанатом» по модульному оборудованию!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.01.2018 в 00:56:02

#6206669

MaSeVi, когда есть настроение :) Потом как-нибудь сфоткаю при дневном свете эти европейские ценности.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

07.01.2018 в 00:59:30

#6206670

Abrikos, С Рождеством Вас!! А что-то не так с этими ценностями?)) Работаю с Хагером более года - вопросов не было...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.01.2018 в 11:54:02

#6206855

MaSeVi, всё нормально, Хагер - как Хагер, не хуже других. И Вас с Рождеством! :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.01.2018 в 09:59:06

#6207671

Abrikos написал: MaSeVi, когда есть настроение :) Потом как-нибудь сфоткаю при дневном свете эти европейские ценности.

На пингвина из бетмена похоже,

только цвет другой, но улыбка такая же добрая

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

12.01.2018 в 15:45:00

#6212422

Всем привет! Народ подскажите представитель Hager-а здесь ещё появляется или совсем ветку закинул(а)? Начал проектировать электрику в дом, собираюсь щиток считать, хотелось бы услышать про новинки в 2018 году и будет ли обновление каталога? Пока маюсь между Hager-ом и ABB, но так как все остальные щитки на участке собраны на Hager-е, он в прерогативе.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

12.01.2018 в 15:47:53

#6212429

dll2003 написал: но так как все остальные щитки на участке собраны на Hager-е, он в прерогативе.

Ну так и думать тогда нечего!))) Представителя давно нет, равно, как информации о новых каталогах. Может в не самом далеком времени съезжу к ним...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

12.01.2018 в 19:00:28

#6212679

MaSeVi написал: Ну так и думать тогда нечего!)))

Почему? Думал в домашнем щитке использовать АВ с характеристикой B, но их цена мне ваще не нравиться :mad: Вдруг у АВВ и Шнейдера они подешевле будут, тогда буду очень сильно думать :cool: Жалко, что в ЛМ бэшки не продают, а то на цэшки у них цена получше, чем у других дилеров.

ЗюЫю Существующие щитки, соединяются по воздушки, т.к. находятся в разных постройках. Принципиально, как я понимаю, влияние может быть только между вводным на столбе и проектируемым.

MaSeVi написал: Может в не самом далеком времени съезжу к ним...

А вдруг и там никого :swoon

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

12.01.2018 в 19:08:03

#6212684

dll2003, А В-шки Вам зачем? И обязательно сравните с АВВ и Шнейдер. Вдруг удивитесь…

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

13.01.2018 в 11:36:54

#6213285

MaSeVi написал: dll2003, А В-шки Вам зачем? И обязательно сравните с АВВ и Шнейдер. Вдруг удивитесь…

MaSeVi, да, в моих планах так и было. В квартире, давно это было, собирал щиток на шнайдере, остался доволен их продукцией. В то время он продовался в ЛМ, причем это было еще до появления серии домовой, и в ЛМ тогда продовалися несколько серий шнайдера, в отличии от хагера. У последнего автоматы только MY в ЛМ-е найти можно :( А цены на MY в ЛМ и например в e-volt-е давольно сильно отличаются, т.е. в последнем, где можно купить все серии, наценка на продукцию хагера намного больше и естественно начинашь смотреть других производителей.

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16832

13.01.2018 в 13:37:49

#6213395

dll2003, Так надо сразу скидку просить, что стесняться-то? Они достаточно легко соглашаются

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dll2003

Местный

Регистрация: 06.09.2013

Москва

Сообщений: 1300

13.01.2018 в 15:38:44

#6213494

MaSeVi написал: dll2003, Так надо сразу скидку просить, что стесняться-то? Они достаточно легко соглашаются

MaSeVi, Кто легко соглашается?

0

The Truth Is Out There

Аватар пользователя
StarWind

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Иркутск

Сообщений: 119

15.01.2018 в 11:32:11

#6215269

HAGER написал: По результатам наших предыдущих дискуссий в отдельных ветках этого форума наконец-то создана ветка официального представительства HAGER в России и Казахстане. Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по продукции HAGER!

HAGER, очень надеюсь что вы не покинули ветку. Есть вопросы по поводу импульсного реле epn520:

  1. Возможно ли переключить реле, если на него подавать сигнал после диода? Действующее напряжение будет меньше.
  2. Какой ток потребления катушки реле при переключении?
  3. В течении какого времени можно подавать напряжение на катушку без последствий? В доме дети и я боюсь могут зажать кнопку и держать длительное время. Нужно ли предусматривать схему защиты от этого кроме ремня? :)
  4. Громко ли щелкает это реле. Понимаю, все субъективно, но тем не менее?

Спасибо большое заранее.

0
Аватар пользователя
RA4CTB

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Саратов

Сообщений: 17

17.01.2018 в 18:43:19

#6217942

StarWind, попробую ответить за представителя Hager.

Технические данные EPN510/EPN515/EPN520:

Управление на переменном напряжении

номинальное напряжение — 230 В

допуск, % — +10/-15

частота, Гц — 50

потребляемая мощность втягивания, ВА — 25

Управление на постоянном напряжении

номинальное напряжение — 110 В

допуск, % — +10/-15

потребляемая мощность втягивания, Вт — 12

Допустимая нагрузка на контакт

расчетный ток (АС1) — 16 А

расчетное напряжение изоляции — 250 В, переменное

электрический срок службы (cosϕ = 1) — 150 000 включений

механический срок службы — 500 000 включений

мощность потерь (контакты) — 1,2 Вт

длительность импульса, минимальная — 50 мс

длительность импульса, максимальная — 1 час

ток покоя (светящаяся клавиша) — 6 мА

с С = 1 μF параллельно — 10 мА

с С = 10 μF параллельно — 44 мА

с С = 20 μF -> 110 мА

Важное замечание: При длительном возбуждении нескольких импульсных реле, расположенных рядом, следует обращать внимание на достаточную вентиляцию и дополнительно соблюдать просвет около 0,5 модуля.

По громкости… Ну с учётом того, что щит обычно в другом конце квартиры, то реле не слышно. Но это действительно субъективно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу