Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

01.02.2016 в 17:56:37

ebf написал: HAGER, Добрый день,Вы случайно сегодня не озвучите новые цены, на 2016 год?

Добрый день, ebf! Наш новый тариф будет введен со дня на день, но пока действует тариф 2015 года. С очень большой вероятностью в новом тарифе цены на продукцию HAGER будут либо прежними, либо ниже цен 2015 года. Прежними останутся наши цены на низковольное электрооборудование, в т.ч. на модульные аппараты, корпуса щитов, клеммные блоки и др. Понижение будет касаться в основном кабельных каналов и другой продукции завода Tehalit. Цены в тарифе по-прежнему будут указаны в Евро.

Розничные цены на продукцию HAGER лучше узнавать в компаниях, которые занимаются розничной торговлей, например, в магазинах сети "Леруа Мерлен" или в интернет-магазине www.e-volta.ru.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.02.2016 в 17:58:34

HAGER, Спасибо,всё что хотел узнал. Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

01.02.2016 в 18:29:35

ebf написал: Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?

По-моему, вопрос поставлен неправильно, а потому и адресован не тому.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.02.2016 в 18:37:03

333vs333, Не соглашусь.Представительство ,точно знает какой ассортимент ,будет закупать Леруа,поэтому и спросил.Другое дело,что они имеют право не отвечать,на такие вопросы.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

01.02.2016 в 21:10:02

333vs333 написал:

Димон114 написал: И пример обсолютно кудышный .

Т.е. Вы, все таки, утверждаете, что УЗО отключится, если взяться за L и N?

за оба нет ))) за один браться нужно , иначе это для узо нормальная нагрузка будет .

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

01.02.2016 в 21:27:07

HAGER, здравствуйте. Где можно узнать вес пустого щитка orion plus FL117A, спасибо (в каталоге такую информацию не увидел)

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 09:55:57

SoVA, вес щита Орион Плюс FL117A 12.7 кг, габаритные размеры 650x400x200 мм; вес монтажной панели FL412A - ок.4 кг.

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

02.02.2016 в 10:27:50

HAGER, Спасибо. Еще вопрос по функц. стойкам - "Подготовлены для вертикальных кабельных каналов". Это как? (пробиты отверстия, предусмотрена доп. ширина или что?). Просто каталог красивый, но слишком обобщенный

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 11:39:44

SoVA, сначала отвечу вообщем. Щиты Орион плюс IP65 поставляются как пустые корпуса и могут комплектоваться:

  • монтажной пластиной на всю высоту корпуса (например, корпус FL117A + монтажная плата FL412A); это самый бюджетный вариант комплектации щитов Орион плюс.
  • дин-рейками на всю высоту щита (это +S система, дин-рейки уже установлены на функциональных стойках, заказывается готовый комплект, например,FL117A + FL983A); это самый распространенный вариант комплектации щитов Орион плюс.
  • функциональными стойками, на которые устанавливается все ,что угодно (это С+ система), например, комплект для установки модульных устройств (дин-рейка с фальш-панелью с прорезью под модульные аппараты) или утопленная монтажная плата или дин-рейка под клеммы с глухой фальш-панелью. На базе функциональных стоек можно создать массу решений под разные задачи.

Пример "свободной компоновки" щита Орион плюс - 2 комплекта для установки модульных аппаратов + монтажная плата с глухой фальш-панелью для установки, например, рубильника, с выносом рукоятки на дверь щита

Пример спецификации на С+ системе:

  • FL85Z Скобы для навешивания на стену (1 шт.)
  • FL117A Щитки Орион + с глухой дверцей 650X400X200 (1 шт.)
  • FL322A Монтажные панели из металла H200 System C L400 (1 шт.)
  • FL362A Комплект для модульных устройств H150 System C L400 (2 шт.)
  • FL463A Функциональные стойки System C H650 L400 (1 шт.)
  • FL702E Сплошные полимерные панели H50 System C L400 (2 шт.)
  • FL722E Сплошные полимерные панели H200 System C L400 (1 шт.)
  • VZ415 Полоса заглушка 12М (2 шт.)
  • KM07E Клеммы РЕ,7 мест, (1 шт.)
  • KM07N Клеммы N,7 мест, (1 шт.)
  • UC975 Комплект заземления отх.кабелей, шина РЕ 12х6, 1 клодка , длина 250 мм (1 шт.)
  • HA354 Рубильник,3Р,250A, до 400В АС23 (1 шт.)
  • HZC002 Поворотная рукоятка для двери для рубильников HA 160-630A (1 шт.)
  • HZC101 Удлинитель оси L=200мм поворотной рукоятки HZС002 или HZI002, рубильников h63-630, стальной (1 шт.)
  • MC363A Автоматический выключатель 3P 6kA C-63A 3M (1 шт.)
  • MC325A Автоматический выключатель 3P 6kA C-25A 3M (1 шт.)
  • MC332A Автоматический выключатель 3P 6kA C-32A 3M (2 шт.)

Вопрос - в вашем щите будут пластиковые фальш-панели или нет? В вашем щите установлены дин-рейки или что-то еще? Монтажные платы/комплекты для установки ВА в литом корпусе?

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

02.02.2016 в 11:42:53

HAGER, Пока пустая коробка. Планируется модульное оборудование, блок питания на рейку и АКБ

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 11:58:53

SoVA, тогда вам в этом щите вообще нужны перфорированные кабель-каналы?

Можно взять небольшие каналы и установить их горизонтально на функциональные стойки (единственный вариант) и вертикально либо на функциональные стойки (1 вариант), либо на дин-рейки (2 вариант). В варианте 1 (если вертикальный кабель-канал закрепить на функциональных стойках за дин-рейками) высота канала должна быть не более 35 мм с учетом крышки. При этом дин-рейки будут мешать открыванию крышки канала. В варианте 2, если у вас будут фальш-панели с прорезями для модульных аппаратов, то они будут ограничивать доступ к кабель-каналам. Могу измерить макс. высоту кабель-канала в этом случае.

На дне каналов обычно есть перфорация. На наших дин-рейках и функциональных стойках также есть перфорация. В вашем варианте механическая нагрузка на канал будет скорее всего небольшой. Каналы можно закрепить хоть пластиковыми хомутами.

В отличие от напольных шкафов серии Quadro, в щитах серии Орион плюс не разработано держателей для кабельных каналов. Их там просто некуда установить, да и механическая нагрузка на перфорированные каналы в щитах Орион гораздо меньше, чем в напольных шкафах Quadro. Чаще всего Орион плюс применяются как щиты управления, либо как распределительные щиты во влажных или запыленных помещениях. В ШУ на базе Орион плюс применяются небольшие перфорированные кабельные каналы типа L2222 (см. фото), крепящиеся на дверь щита Орион плюс. В них размещаются провода, идущие от светосигнальной аппаратуры, кнопок или переключателей.

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 13:07:22

ebf написал: Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?

Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.02.2016 в 13:13:13

HAGER написал: Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.

Спасибо,жалко что они согласовали только их

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 13:26:58

ebf, часто не берут даже гребенчатые, из соображений экономии используют провода. Разница в цене между вильчатыми и гребенчатыми шинами составляет 20% (вильчатые, естественно, дороже).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.02.2016 в 13:35:45

HAGER, Вот от всей души вам желаю,найти хороших партнёров в регионах или федеральные сети,ну просто покупка вашей продукции превращается а АД.Удачи вам на переговорах с несговорчевыми

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу