01.02.2016 в 17:56:37
ebf написал: HAGER, Добрый день,Вы случайно сегодня не озвучите новые цены, на 2016 год?
Добрый день, ebf! Наш новый тариф будет введен со дня на день, но пока действует тариф 2015 года. С очень большой вероятностью в новом тарифе цены на продукцию HAGER будут либо прежними, либо ниже цен 2015 года. Прежними останутся наши цены на низковольное электрооборудование, в т.ч. на модульные аппараты, корпуса щитов, клеммные блоки и др. Понижение будет касаться в основном кабельных каналов и другой продукции завода Tehalit. Цены в тарифе по-прежнему будут указаны в Евро.
Розничные цены на продукцию HAGER лучше узнавать в компаниях, которые занимаются розничной торговлей, например, в магазинах сети "Леруа Мерлен" или в интернет-магазине
01.02.2016 в 17:58:34
HAGER, Спасибо,всё что хотел узнал. Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?
01.02.2016 в 18:29:35
ebf написал: Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?
По-моему, вопрос поставлен неправильно, а потому и адресован не тому.
01.02.2016 в 18:37:03
333vs333, Не соглашусь.Представительство ,точно знает какой ассортимент ,будет закупать Леруа,поэтому и спросил.Другое дело,что они имеют право не отвечать,на такие вопросы.
01.02.2016 в 21:27:07
HAGER, здравствуйте. Где можно узнать вес пустого щитка orion plus FL117A, спасибо (в каталоге такую информацию не увидел)
02.02.2016 в 09:55:57
SoVA, вес щита Орион Плюс FL117A 12.7 кг, габаритные размеры 650x400x200 мм; вес монтажной панели FL412A - ок.4 кг.
02.02.2016 в 10:27:50
HAGER, Спасибо. Еще вопрос по функц. стойкам - "Подготовлены для вертикальных кабельных каналов". Это как? (пробиты отверстия, предусмотрена доп. ширина или что?). Просто каталог красивый, но слишком обобщенный
02.02.2016 в 11:39:44
SoVA, сначала отвечу вообщем. Щиты Орион плюс IP65 поставляются как пустые корпуса и могут комплектоваться:
Пример спецификации на С+ системе:
Вопрос - в вашем щите будут пластиковые фальш-панели или нет? В вашем щите установлены дин-рейки или что-то еще? Монтажные платы/комплекты для установки ВА в литом корпусе?
02.02.2016 в 11:42:53
HAGER, Пока пустая коробка. Планируется модульное оборудование, блок питания на рейку и АКБ
02.02.2016 в 11:58:53
SoVA, тогда вам в этом щите вообще нужны перфорированные кабель-каналы?
Можно взять небольшие каналы и установить их горизонтально на функциональные стойки (единственный вариант) и вертикально либо на функциональные стойки (1 вариант), либо на дин-рейки (2 вариант). В варианте 1 (если вертикальный кабель-канал закрепить на функциональных стойках за дин-рейками) высота канала должна быть не более 35 мм с учетом крышки. При этом дин-рейки будут мешать открыванию крышки канала. В варианте 2, если у вас будут фальш-панели с прорезями для модульных аппаратов, то они будут ограничивать доступ к кабель-каналам. Могу измерить макс. высоту кабель-канала в этом случае.
На дне каналов обычно есть перфорация. На наших дин-рейках и функциональных стойках также есть перфорация. В вашем варианте механическая нагрузка на канал будет скорее всего небольшой. Каналы можно закрепить хоть пластиковыми хомутами.
В отличие от напольных шкафов серии Quadro, в щитах серии Орион плюс не разработано держателей для кабельных каналов. Их там просто некуда установить, да и механическая нагрузка на перфорированные каналы в щитах Орион гораздо меньше, чем в напольных шкафах Quadro.
Чаще всего Орион плюс применяются как щиты управления, либо как распределительные щиты во влажных или запыленных помещениях. В ШУ на базе Орион плюс применяются небольшие перфорированные кабельные каналы типа L2222 (см.
02.02.2016 в 13:07:22
ebf написал: Ой, ещё в догонку,не планируете ли поставлять вильчатые шинки в Леруа?
Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.
02.02.2016 в 13:13:13
HAGER написал: Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.
Спасибо,жалко что они согласовали только их
02.02.2016 в 13:26:58
ebf, часто не берут даже гребенчатые, из соображений экономии используют провода. Разница в цене между вильчатыми и гребенчатыми шинами составляет 20% (вильчатые, естественно, дороже).
02.02.2016 в 13:35:45
HAGER, Вот от всей души вам желаю,найти хороших партнёров в регионах или федеральные сети,ну просто покупка вашей продукции превращается а АД.Удачи вам на переговорах с несговорчевыми