Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

02.02.2016 в 14:04:05

HAGER написал: Представители Леруа Мерлен согласовали нам только гребенчатые шинки, кстати, они там неплохо продаются.

Так у нас там выбор - ИЭК и Хагер,всё ...Особенно 1р.Поэтому и неплохо продаются. :p

ebf написал: покупка вашей продукции превращается в АД

Во-во :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

02.02.2016 в 14:06:03

HAGER,

HAGER написал: Пример спецификации на С+ системе:

Спасибо, этого достаточно для понимания

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 14:33:22

SoVA, если нужно, могу поискать другие примеры спецификаций, это проект, по которому прошла сборка.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

02.02.2016 в 14:53:35

ebf написал: Спасибо,жалко что они согласовали только их

Плюсую.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.02.2016 в 15:20:05

HAGER, можете выяснить следующее вот схема рисунок 5 http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/f200.pdf при трехфазном подключении без использования рабочего Ноля и при подключении фаз в том числе и на полюс ноль узо хагер будут корректно работать ? Ну если как в схеме АВВ рис 5 при трехфазном подключении использовать ваши узо .

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

02.02.2016 в 16:00:04

HAGER, если не сложно что-нибудь в этом ключе:

HAGER написал: Орион плюс как щиты управления

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 16:30:27

SoVA написал: Орион плюс как щиты управления

Это сложнее, т.к. спецификации к ШУ составляют не наши инженеры, а производители ШУ. Они в открытый доступ не выкладывают все подноготную своих шкафов. По ШУ мы работаем, например, с "ССТэнергомонтаж" (Мытищи), "Терм" (Екатеринбург) и ПСО "ДЭВИ" (Казань). Во вложении фотографии ШУ на базе корпусов Орион плюс производства этих компаний.

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

02.02.2016 в 17:57:45

Димон114 написал: HAGER, можете выяснить следующее вот схема рисунок 5 http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/f200.pdf при трехфазном подключении без использования рабочего Ноля и при подключении фаз в том числе и на полюс ноль узо хагер будут корректно работать ? Ну если как в схеме АВВ рис 5 при трехфазном подключении использовать ваши узо .

Ответ от тех. отдела - работать будет корректно, ссылка на инструкцию со схемой подключения.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.02.2016 в 18:00:51

HAGER написал:

Димон114 написал: HAGER, можете выяснить следующее вот схема рисунок 5 http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/f200.pdf при трехфазном подключении без использования рабочего Ноля и при подключении фаз в том числе и на полюс ноль узо хагер будут корректно работать ? Ну если как в схеме АВВ рис 5 при трехфазном подключении использовать ваши узо .

Ответ от тех. отдела - работать будет корректно, ссылка на инструкцию со схемой подключения.

спасибо ! Огромное спасибо !

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

02.02.2016 в 19:00:45

HAGER написал: ссылка на инструкцию со схемой подключения.

Там написано, что в трехпроводной трехфазной схеме без нуля для 30мА УЗО так запрещено делать. Это важное замечание...

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

02.02.2016 в 20:15:54

HAGER, большое спасибо.

HAGER написал: Во вложении фотографии ШУ на базе корпусов Орион плюс

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2016 в 21:48:12

rip87 написал: Там написано, что в трехпроводной трехфазной схеме без нуля для 30мА УЗО так запрещено делать. Это важное замечание...

Угу, тестовый ток по кнопке будет в корень из трех раз больше должного. Тест будет некорректным.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.02.2016 в 11:48:10

HAGER, спасибо за каталоги ! Все доставили в целости и сохранности .

0
Аватар пользователя
HAGER

Местный

Регистрация: 16.03.2012

Мытищи

Сообщений: 428

03.02.2016 в 13:40:27

Димон114, да не за что!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.02.2016 в 14:50:36

Слегка апнем тему

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.