Димон114 написал: В случаях, когда сечение нулевого рабочего проводника, по крайней мере, равен или эквивалентно сечению фазных проводников, не требуется предусматривать устройства обнаружения тока короткого замыкания в этом проводнике или устройства его отключения.
"не требуется" не значит "не рекомендовано" или тем более "запрещено".
И пора бы понять что 2P в домашние щиты ставят не для защиты от сверхтока в нулевом проводе.
То есть приведенный вами текст:
- Не запрещает или не ограничивает установку 2P
- Не применим в тех случаях, когда ставят 2Р так как в тех случаях 2P ставят по другим причинам, чем указаны вами.
то есть фактически ваш текст ниочем.
P.S. Правильно ли я вас понимаю, что 2P автоматы на вводе в квартиру можно заменить на 1P, так же как и на вводе в здание? :)