SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

06.11.2015 в 23:51:45

м. отводы варили полуавтоматом спецпроволкой (вполне вероятно) и с продувкой газом изнутри (маловероятно)

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16911

07.11.2015 в 00:20:04

SergeyE написал : полуавтоматом спецпроволкой (вполне вероятно)

:eek:

SergeyE написал : с продувкой газом изнутри (маловероятно)

:eek: :eek:

SergeyE, электродом, да и не важно чем, цинка нет в любом случае

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120905

07.11.2015 в 01:09:57

Берг написал : оцинкованную электросварную трубу ду25 на отопление частдома варить нельзя?

  1. Варить можно, если защищать органы дыхания, но не имеет смысла, т.к. нормальная черная труба на отоплении (закрытая система) может прослужить лет так 50.
  2. Оцинковку применять на отоплении нельзя, потому, что:

    а) http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=28


    б) СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 26.06.2003.

6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

07.11.2015 в 15:47:02

BV написал :

Берг написал : оцинкованную электросварную трубу ду25 на отопление частдома варить нельзя?

  1. Варить можно, если защищать органы дыхания, но не имеет смысла, т.к. нормальная черная труба на отоплении (закрытая система) может прослужить лет так 50.
  2. Оцинковку применять на отоплении нельзя, потому, что:

    а) http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=28


    б) СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование 26.06.2003.

6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.

оттуда же

Необходимо знать, что при монтаже труб с цинковым покрытием – сварочная работа – в воздух рабочей зоны выделяются пары ZnO и цинковая пыль, которые вызывают так называемую литейную лихорадку (симптомы – озноб, ломота и боль в мышцах, головная боль, тошнота, кашель), поэтому при проведении сварочных работ необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, и обеспечить вентиляцию рабочего места (чтобы содержание ZnO в рабочей зоне не превышало его ПДК – 0,5 мг/м3) [4].

++++++++++++++++++++++++++++++++

  • в интервале температур 60-85 0С, а так же в водяном паре, скорость коррозии цинка может достигать 1-3 мм/год, поэтому цинковые покрытия для защиты от коррозии стальных теплопроводов не применяются [1].

+++++++++++++++++++++++++++++++

Опыт применения оцинкованных труб ГВС показывает, что, учитывая вышеперечисленные причины, срок службы труб с цинковым покрытием всего в 1,5-1,8 раза превышает срок службы труб без покрытия.

++++++++++++++++++++++++++++++

спасибо, разобрался.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу