Хочу протянуть от щитка на лестничной клетке в квартиру кабель NYM 3x2,5 с наружным диаметром 9,9 мм. Минимально допустимый радиус изгиба: 4 диаметра кабеля, т.е. 40 мм. Для изгибов в горизонтальной плоскости подошел бы кабель-канал 40x16, но не для вертикальных изгибов. Кроме того пришлось бы пересекать кабель-каналы соседей. Можно ли использовать металлорукав? http://www.elevel.ru/images/novinki/elevel-novinki-metallorukav-3.png

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

08.11.2015 в 00:19:44

Если технически, то запретов нет. Тут скорее дело эстетики. Кому-то подавай только белое. Ваше желание соблюсти радиус изгиба похвально. Большинство на это и внимания не обратило бы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2015 в 01:03:14

Sabre написал : Можно ли использовать металлорукав?

А почему не кабель канал? А почему не такой?ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

08.11.2015 в 01:17:07

"А почему не такой?" А какая разница? Автору: от чего защищать кабель собрались? Если ни от чего, то "почему нет"? Только металлорукав землить надо.

0
Аватар пользователя
Sabre

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Белгород

Сообщений: 118

08.11.2015 в 03:12:41

Элсервис написал : Если технически, то запретов нет. Тут скорее дело эстетики. Кому-то подавай только белое. Ваше желание соблюсти радиус изгиба похвально. Большинство на это и внимания не обратило бы.

Эстетика не главное. Металлорукав будет только на лестничной площадке. Кабель тянется для стиральной машины. Электропроводка в квартире старая алюминиевая. Ввод в квартиру для верхнего света идет через пластиковый рукав с верхней квартиры, а на розетки где-то под полом. Ломать паркет не хочется. Можно будет через металлорукав пустить новую медную проводку на всю квартиру.

0
Аватар пользователя
Sabre

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Белгород

Сообщений: 118

08.11.2015 в 03:19:10

igor1 написал : "А почему не такой?" А какая разница? Автору: от чего защищать кабель собрались? Если ни от чего, то "почему нет"? Только металлорукав землить надо.

Землить на случай, если кто-нибудь умышленно подведет к рукаву фазу? :swoon

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

08.11.2015 в 04:56:33

ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2015 в 08:05:26

igor1 написал : "А почему не такой?" А какая разница?

Типа :D Следующие вопросы почему не мет. трубой или пластиковой? Или тяжёлой гофрой? Или ПНД трубой или гофрой?

Sabre написал : Для изгибов в горизонтальной плоскости подошел бы кабель-канал 40x16, но не для вертикальных изгибов. Кроме того пришлось бы пересекать кабель-каналы соседей.

Возьмите 40х40.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

08.11.2015 в 10:41:43

Костян челяб написал : ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?

Вот только всем пофиг.И к стиральной машине гофрой кабель тянут и домофонщики свою линию в металлорукаве прокладывают. И мы коммунальщики, линию в кандейку уборщиц тянем в гофре. В гости к подруге зашел,УК в ходу ремонта подъезда, в тамбуре светильник поставили (не было его там изначально), так бросили в гофре от этажного щита и смонтировали вместе с выключателем на фанерке. По ПУЭ предполагалось диагональное штробление стены от лестничной клетки до тамбура?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.11.2015 в 11:00:58

Костян челяб написал : В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще во

Во всем подъезде, или все же на лестничных клетках?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

08.11.2015 в 11:17:24

el-fi написал : Во всем подъезде, или все же на лестничных клетках?

Ну конечно же на лестничных клетках. Не удачно выразился. volchenok, если сосед серет на площадке, это тоже руководство подражать ему?

0
Аватар пользователя
Sabre

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Белгород

Сообщений: 118

08.11.2015 в 12:55:05

Костян челяб написал : ПУЭ: В подъездах запрещена открытая прокладка кабелей. Еще вопросы есть?

требования в СП 31-110-2003, п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и стальных коробах.

Кабель-канал и металлорукав по своим характеристикам не может быть отнесён к стальной трубе.

0
Аватар пользователя
Sabre

Местный

Регистрация: 29.11.2010

Белгород

Сообщений: 118

08.11.2015 в 13:08:43

megrad написал :

igor1 написал : "А почему не такой?" А какая разница?

Типа :D Следующие вопросы почему не мет. трубой или пластиковой? Или тяжёлой гофрой? Или ПНД трубой или гофрой?

Sabre написал : Для изгибов в горизонтальной плоскости подошел бы кабель-канал 40x16, но не для вертикальных изгибов. Кроме того пришлось бы пересекать кабель-каналы соседей.

Возьмите 40х40.

Хорошая идея. Тогда можно легко переступить через кабель-каналы соседей. :applause:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2015 в 13:59:21

Sabre, без обид. Как У Вас отношения с соседями? Можно ведь поставить на выход из шкафа большой кабель канал, и проложить все трассы в одном. Всё эстетичней получается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

08.11.2015 в 15:36:17

Sabre, вот вы и ответили на свой вопрос. Так что берете железяку и начинаете фигурно гнуть ее.