Иван новичок
Иван новичок
Новичок

Регистрация: 12.11.2015

Владивосток

Сообщений: 5

12.11.2015 в 07:04:11

Добрый день, вот решил своими силами произвести разводку и монтаж системы водоснабжения, канализации и кондиционирования в квартире (электрику решил отдать специалисту, разработав и начертив схему понял, что могу совершить ошибки), перелопатив кучу информации в интернете, выбор пал на металлопластиковые трубы, пресс фитинг и коллекторную разводку, по кондиционерам, выбрал мультисплит-систему Toshiba, т.к. внешний блок будет установлен на тех. этаже, данную модель можно эксплуатировать всю зиму с высоким КПД. Ну и конечно Японская сборка склонила к этому выбору.

Для экономия места в сан.узле решил выпилить кусок стены, куда была утоплена инсталляция, бойлер также для экономия места решил установить над водомерным узлом в гардеробе, вся канализация, часть труб, а также фреоноводы для кондиционирования уходит на тех.этаж где происходит необходимое подключение.

Для крепежа бойлера использовал шпильку (10) и траверзу, шпилька проходит через стену для жесткости, простой анкер не стал использовать т.к. стена шлакоблок, а сам бойлер на 150 литров.

Конденсат от кондиционера (внутреннего блока) сбрасывается в канализацию через годросифон HL138 (Австрия), очень удобный и надежный в эксплуатации сифон. Всем рекомендую не экономить на этом!!!

Гигиенический душ, отдельная тема, решил использовать Grohe (германия) с термостатом, во первых, это несомненно, комфортнее и, если можно так сказать, безопаснее, чем с обычным смесителем. Вне зависимости от изменения напора воды, "прыжков" давления в трубах термостатический смеситель поддерживает заданную вами температуру воды. Благодаря встроенному ограничителю температуры вы не включите случайно слишком горячую воду. Спрятал его в водомерном узле, в последствии облагородится керамической плиткой.

Спасибо за проявленный интерес, жду ваших комментариев.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2015 в 08:17:32

  1. Фильтры грубой очистки в таком положении не работают ( http://valtec.ru/document/technical/VT.190-192-0915.pdf ).
  2. Редукторы - дрянные поршневые, долго не служат.
  3. Промывные фильтры - с порочной двухсеточной конструкцией и малой площадью фильтрующего элемента.
  4. Коллекторы с мини-краниками закисающими.
  5. Переход вертикального стояка канализации в лежак выполнен неидеально, без демпферной вставки между отводами.
  6. Сухой сифон недоступен для обслуживания.
  7. Бойлер невозможно будет слить - нет дренажного крана у горячего патрубка.
  8. Слив группы безопасности бойлера не подключён к канализации.
  9. Комбинированная "американка" для подключения к ППР трубе - дрянь. Но на холодной воде наверное простоит без течей.
  10. Внешний блок кондиционера на техэтаже будет работать в неблагоприятных условиях, вплоть до перегрева.
0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

12.11.2015 в 17:42:13

Mazayac, ну что ж Вы так сразу человека-то расстреливаете ? Надо было примерно так, постепенненько: http://www.youtube.com/watch?v=xNboe-CIL_U&feature=player_detailpage#t=342 смотреть с 5:42 ;) ;) ;)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.11.2015 в 18:37:16

SunFire, перелопачивал топикстартер очевидно не форумы Мастерсити, т.к. прошёлся в итоге почти по всем граблям.

0
Иван новичок
Иван новичок
Новичок

Регистрация: 12.11.2015

Владивосток

Сообщений: 5

13.11.2015 в 03:49:39

Приветствую. Спасибо за комментарий, кое-что переделаю, вообще еще сырой вариант.

НЕДОЧЕТЫ: -по внешнему блоку на тех.этаже перегрева не будет т.к. тех.этаж на все здание и находится над парковкой (летом не жарко), плюс еще предусмотренна вытяжная вентиляция.

  • по сухим сифонам, один будет под раковинной, другой на тех этаже, опять же доступ для сервиса есть всегда.

  • ВОПРОС? Можно ли аварийный слив бойлера оставить только по холодной воде (как на фото) или обязательно предусмотреть у горячего патрубка тоже?

  • Слив группы безопасности и аварийный слив бойлера подключится позже, надо с начало водомерный узел обшить плиткой, потом проложу канализацию под стиральную машинку и там же будет предусмотрен слив.

  • По другим комментарием посмотрю, что можно подкоректировать.

0
Иван новичок
Иван новичок
Новичок

Регистрация: 12.11.2015

Владивосток

Сообщений: 5

13.11.2015 в 03:54:51

Mazayac, спасибо за комментарии!

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

13.11.2015 в 06:02:17

Скажите, какой гад убедил Вас остановиться на металлопласте ?

0
Иван новичок
Иван новичок
Новичок

Регистрация: 12.11.2015

Владивосток

Сообщений: 5

13.11.2015 в 07:40:14

SunFire, Приветствую, а в чем вопрос к металлопласту, пресс фитинг после опрессовки можно замуровывать в стену?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2015 в 09:17:25

SunFire, чем Вам МП не угодил? Иван новичок, у горячего патрубка бойлера нужен шаровой кран, открывающийся в атмосферу. При его отсутствии через открытый сливной кран ничего не вытечет толком - т.к. не будет подсоса воздуха в бак. Открытие кранов горячей воды не спасает. Комбинированный клапан должен стоять один, только на вводе в бойлер. Фильтры грубой очистки для нижней подачи воды вот: http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html Перед бойлером фильтр, кстати, и даром не нужен.

0
Иван новичок
Иван новичок
Новичок

Регистрация: 12.11.2015

Владивосток

Сообщений: 5

13.11.2015 в 10:40:38

Mazayac, Приветствую, фильтр грубой очистки на входе перемонтирую на прямой, произведу установку шарового крана на горячем патрубке от бойлера, в принципе это логично, без подсоса воздуха вытекать будет очень долго. По поводу промывочного фильтр, что прям очень плохой, вот думаю оставлять его или заменить на новый (http://aquadom.info/catalog/mekhanicheskoy-ochistki/filtr_h_well_fk06_1_2_aa/)?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

13.11.2015 в 12:42:56

Иван новичок написал : без подсоса воздуха вытекать будет очень долго

Точнее, вообще не будет :) А Вы в каком городе, интереса ради? Фитинги для МП чьи?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.