15.11.2015 в 18:47:45
Добрый день! Заселились в новый многоквартирный дом, живём на 3 этаже, всего в доме 4 этажа. По одному из стояков постоянная проблема с горячей водой (надо сливать пару минут до тёплой воды). В доме крышная котельная. Зашёл к соседу сверху ( у него 4 последний этаж), сфоткал его систему как раз по проблемному стояку. Видно что подача и обратка горячей воды (магистральные) соединяются трубой меньшего диаметра. Вопрос -может ли быть в этом причина застоя по стояку? Заранее спасибо. Фото прилагаю
15.11.2015 в 19:02:11
lanz, судя по 4 этажу, подача и обратка - в подвале. Там и надо смотреть. Судя по описанию, рециркуляция в стояке ГВС вообще выключена.
15.11.2015 в 20:01:35
Mazayac, на 4 этаже получается же что вода завершает подъём и уходит вниз по обратке ( извиняюсь за мой дилентантский). И в этом месте она 'упирается' в перемычку меньшего диаметра ( сосед от этой перемычки будет змеевик питать)
15.11.2015 в 20:35:29
Да, байпас полотенцесушителя заужен сверх меры. Но даже такой его диаметр не вызовет "слив пару минут до тёплой воды". У Вас циркуляция вообще перекрыта.
15.11.2015 в 20:54:27
Mazayac, понял, спасибо!
15.11.2015 в 21:04:34
Mazayac, прошу прощения, уточню, вы поняли да, что снизу две трубы - это 'магистральные' для всего стояка на 4 этажа и этим узким байпасом они соединяются
15.11.2015 в 21:47:17
Кто то на проблемном стояке снял или перекрыл полотенцесушитель.
15.11.2015 в 23:44:52
Геймер, так если перекрыть полотенцесушитель, то вода просто пойдёт по магистральным трубам и все, нет?
16.11.2015 в 00:35:24
lanz, да, конечно я понял, что на 4 этаже подача и обратка закольцовываются. Варианты навскидку:
16.11.2015 в 06:12:32
Mazayac, Третий вариант тоже очень даже вероятный. :)