15.12.2006 в 10:16:40
#288941
Котел Demrad HK-130 (30 КВт, закрытая камера) работает так: греет 5-10 секунд, потом на 1 минуту горелка гаснет (насос работает), и опять разжигается, и цикл повторяется. Так было с малым контуром, который конечно не потреблял 30 квт. Теперь добавился новый контур (баланс есть), и котел также продолжает зхажигаться каждую минуту, но горит уже не 10 а 30 и более секунд. Термостат в этих котлах ставится наподобие терморегулятора утюга - при заданной температуре разрывает цепь. Так вот я сымитировал разрыв этой цепи - и котел остановился, но остановился и насос. Как же ставить термостат, ведь в этом случае циркуляция прервется? И еще слышал, что у этого котла как-то регулируется дляительность паузы между розжигами, но кто сталкивался говорят это только максимум до 5 минут, и увеличивается длительность горения. Кто подскажет?
15.12.2006 в 11:50:28
#289015
2vladis_05
Максимальная задержка между розжигами у этого котла 255 секукунд, устанавливается потенциометром на плате.
По поводу частого включения-выключения. Включается котел вроде после того как температура теплоносителя упадет на 2-3 градуса. После выключения горелки насос некоторое время работает для равномерного распределения тепла. Так что это его нормальная работа. Можно уменьшить мощность котла до 9 кВт очередным потенциометром, может это выход?
15.12.2006 в 12:27:26
#289043
vladis_05 написал : Термостат в этих котлах ставится наподобие терморегулятора утюга - при заданной температуре разрывает цепь. Так вот я сымитировал разрыв этой цепи - и котел остановился, но остановился и насос.
Насос останавливается сразу же или ещё крутится пару десятков секунд? По-хорошему, термостат не должен разрывать питание электроники котла - только сигналить, что пора глушить. Что говорят на эту тему в сервис-центре?
15.12.2006 в 13:25:12
#289085
Рыжий Тигра написал : Насос останавливается сразу же или ещё крутится пару десятков секунд?
Насос останавливается через 1-2 сек.
Рыжий Тигра написал : По-хорошему, термостат не должен разрывать питание электроники котла - только сигналить, что пора глушить.
В том то и дело, что он не отключает питание электроники - горит СЕТЬ и горят лампы температуры. А насос останавливается...
Рыжий Тигра написал : Что говорят на эту тему в сервис-центре?
В сервисный центр пока не обращался.
15.12.2006 в 13:28:14
#289088
SimplyRed написал : 2vladis_05
После выключения горелки насос некоторое время работает для равномерного распределения тепла. Так что это его нормальная работа.
А у меня насос работает непрерывно, даже если выставишь 255 секунд тем самым потенциометром. Просто зажигеться стал реже, но гореть дольше.
А если насос останавливается, то как же циркуляция?
15.12.2006 в 13:32:47
#289090
Все тот же Demrad. Пеиодически розжиг горелки происходит практически со взрывом. То есть звук такой, что едва не просыпаешься...и котел трясется. Потом несколько циклов нормально, почти бесшумно. И вдруг опять с грохотом...
Что это такое и как отрегулировать?
15.12.2006 в 14:31:46
#289127
2vladis_05
vladis_05 написал : розжиг горелки происходит практически со взрывом
Регулировать надо газовый клапан. Просто при розжиге давление газа на горелке получается большое, надо уменьшать. Опять таки одним из потенциометровможно регулировать плавность розжига.
15.12.2006 в 16:37:05
#289233
vladis_05 написал : Насос останавливается через 1-2 сек.
Явно мало. Надо охладить теплообменник, надо согнать нагретый теплоноситель в трубу... Что-то тут не то. В сервис-центр.
vladis_05 написал : А если насос останавливается, то как же циркуляция?
А непрерывная циркуляция нужна только при управлении от внутреннего термостата (по теплоносителю). Комнатному термостату температура теплоносителя "по барабану".
15.12.2006 в 16:44:12
#289240
vladis_05 написал : Пеиодически розжиг горелки происходит практически со взрывом. То есть звук такой, что едва не просыпаешься...и котел трясется. Потом несколько циклов нормально
SimplyRed написал : Регулировать надо газовый клапан. Просто при розжиге давление газа на горелке получается большое, надо уменьшать.
Или газа слишком мало - поэтому до зажигания успевает натечь большое облако. Но вероятнее всего - плохая/нестабильная тяга. Надо вызывать спеца - пусть смотрит всю конструкцию целиком (газопровод, котёл, вытяжную трубу, дымоход...)
Вообще-то по-хорошему это должен был сделать пусконаладчик - и давление газа отрегулировать, и трубу осмотреть...
15.12.2006 в 20:22:55
#289369
Рыжий Тигра написал : Но вероятнее всего - плохая/нестабильная тяга. Надо вызывать спеца - пусть смотрит всю конструкцию целиком (газопровод, котёл, вытяжную трубу, дымоход...)
Вообще-то по-хорошему это должен был сделать пусконаладчик - и давление газа отрегулировать, и трубу осмотреть...
Котел-то с закрытой камерой, турбо. Тяга там вентиляторная, все штатное. Если бы ее не было-он бы не пустился (есть датчик). На той неделе вызову специалиста из сервиса-пусть посмотрит.
15.12.2006 в 20:26:14
#289373
Рыжий Тигра написал : А непрерывная циркуляция нужна только при управлении от внутреннего термостата (по теплоносителю). Комнатному термостату температура теплоносителя "по барабану".
Или я чего-то не понимаю в этой "небесной механике", но без циркуляции батареи остынут быстро, да и неравномерно (они все отрегулированы на разную теплоотдачу, поскольку в разных комнатах разные теплопотери).
18.12.2006 в 14:24:24
#291229
vladis_05 написал : Тяга там вентиляторная, все штатное. Если бы ее не было-он бы не пустился (есть датчик).
ИМХО датчик глушит котёл, если тяги нет вообще. Если есть, но паршивая - не глушит.
vladis_05 написал : без циркуляции батареи остынут быстро, да и неравномерно (они все отрегулированы на разную теплоотдачу
Батареи остынут быстро и более-менее равномерно (если батареи более-менее однотипные и температура в комнатах более-менее одинаковая). А вот сами комнаты будут остывать - да, неравномерно. Поэтому термостат должен стоять не там, где теплее всего, и не там, где всего холоднее, а там, где быстрее изменяется температура (чтобы уменьшить общую инерционность системы). А в остальных комнатах, по-видимому, покатят термостатические вентили на батареях (впрочем, я пока не знаю - термостат поставил только позавчера и ещё не со всеми проблемами столкнулся).
19.12.2006 в 12:11:25
#292056
vladis_05 написал : Котел-то с закрытой камерой, турбо. Тяга там вентиляторная, все штатное. Если бы ее не было-он бы не пустился (есть датчик).
Стабилизатор стоит? При низком напряжении 190-200 В вентилятор может не создавать необходимого разряжения и не дает сигнал на горелку.
19.12.2006 в 12:50:06
#292097
SimplyRed написал : Стабилизатор стоит? При низком напряжении 190-200 В
Стоит стабилизатор. И напряжение нормальное. А еще вчера был мастер из сервисной фирмы, подрегулировал, и сказал что такое воспламенение это особенность подвода топлива (состав газа, скачки давления), и не стоит обращать на это внимания. Тем более, что теперь котел стал зажигаться 1 раз в 40-60 минут (без всякого термостата).
19.12.2006 в 13:25:21
#292138
vladis_05 написал : Тем более, что теперь котел стал зажигаться 1 раз в 40-60 минут (без всякого термостата).
Ну вот, а Вы боялись :)) Главное, мальчик, чтобы ты хорошо учился! (с)
19.12.2006 в 17:10:54
#292297
vladis_05 написал : теперь котел стал зажигаться 1 раз в 40-60 минут (без всякого термостата).
Э... я упустил: после чего именно котёл стал зажигаться реже?
19.12.2006 в 23:13:23
#292557
Котел стал реже зажигаться, грубо говоря, после того как был подключен новый контур отопления (огромный, на 12 батарей). Событие это совпало с приходом мастера, он поглядел и сказал что особо регулировать ничего не надо.
20.12.2006 в 15:20:53
#293111
vladis_05 написал : Котел стал реже зажигаться [...] после того как был подключен новый контур [...] на 12 батарей
Ага. И с соответствующим литражом. Т.е. увеличилось суммарное время циркуляции теплоносителя.
21.12.2006 в 00:15:36
#293484
Рыжий Тигра написал : увеличилось суммарное время циркуляции теплоносителя.
А это что, плохо? Котел вышел на свою номинальную мощность. Скоро к контуру добавятся еще 3 батареи (отапливать гараж), там температура особо не нужна, главное в плюсе быть.
21.12.2006 в 19:30:49
#294168
vladis_05 написал : А это что, плохо?
Наоборот, оч хор. :) А что достигнуто согласование котла и системы по мощности - вообще классно. Жаль, что мне такое не светит - котёл 9 кВт минимум, а квартире при самых пиковых раскладах надо всего 4. Разве что с соседями скооперироваться?.. :)
23.12.2006 в 16:46:05
#295450
2vladis_05 А какой диаметр газового шланга?
23.12.2006 в 20:45:31
#295542
_k0t_ написал : А какой диаметр газового шланга?
Котел подключается к газовой магистрали исключительно металлической трубой 3/4 дюйма.
23.12.2006 в 20:49:50
#295545
Рыжий Тигра написал : А что достигнуто согласование котла и системы по мощности - вообще классно.
Провел я тут некий расчет, и обнаружил, что даже сейчас мой котел отапливает всего 120 м2. Даже меньше чем половина мощности. Кстати, с четверга на пятницу с дуру врубил на полную мощность, так в 4 утра проснулся от жары - на градуснике было +32. Так что похоже я зря боялся замерзнуть...
06.01.2007 в 01:33:05
#303391
А гараж так и не запустил... Батареи бракованные попались.