13 сообщение
19.11.2015 в 22:11:19
13 сообщение
19.11.2015 в 22:40:49
но это же бред ставить автомат перед узо :cool:
19.11.2015 в 23:02:14
LAG написал : но это же бред ставить автомат перед узо :cool:
Это на любителя - разницы никакой что до или после.Автоматы фирменные - мне понравились - как у меня. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
19.11.2015 в 23:03:36
Там возможен вариант)
19.11.2015 в 23:04:24
Если будут нужны УЗМ51М - обращяйтесь.
Продам УЗМ50М,СР722
20.11.2015 в 14:43:09
Такс... Вся схема: Щит №4: Жду критики
20.11.2015 в 17:26:25
О, боги... Вводной автомат у Вас (перед счетчиком) 32А? По "Щиту №4" вообще мрак. Там на вводе нужно ставить трехполюсной рубильник, чтобы можно было разом обесточить весь щиток. 3 совершенно бесполезных двухполюсных автомата (6 модулей) - какой-то феерический бред. Ни о какой равномерной загрузке фаз, похоже, даже и не задумывались.
20.11.2015 в 17:40:01
Зачем там равномерная нагрузка по фазам?) 2Р25А не бред - отключают фазу, иначе всё общим рубильником))) В правой части - может всё-таки УЗО на розетку гаража?)
20.11.2015 в 18:56:08
Над равномерной нагрузкой я еще поработаю, мне вначале надо схему рабочую составить из подборки автоматов и узо.
Johnny написал : О, боги... Вводной автомат у Вас (перед счетчиком) 32А?
Жаль что вы не читаете всё, что там написано. Информацию я еще уточнять буду по щиту №1. Походу надо начальную инфу в каждом ответе дублировать.
Johnny написал : о "Щиту №4" вообще мрак. Там на вводе нужно ставить трехполюсной рубильник, чтобы можно было разом обесточить весь щиток. 3 совершенно бесполезных двухполюсных автомата (6 модулей) - какой-то феерический бред.
Я так думаю вы двое, спорящие, думаете об: либо 1 вводной автомат(извините если не правильно выражаюсь) сразу на весь щит №4, либо на каждую фазу свой.
Johnny написал : Ни о какой равномерной загрузке фаз, похоже, даже и не задумывались.
Это я делал вначале, но были внесены изменения, и сейчас я добиваюсь полноценной картины по кол-ву узо и автоматов, затем я уравняю всю нагрузку на каждую фазу.
SB3 написал : В правой части - может всё-таки УЗО на розетку гаража?)
Отдельное узо на отдельную розетку в гараже... хм... может быть. Но всегда же хочется сэкономить :o , но до разумного. Я вот все таки думаю отказаться от узо на освещение...
20.11.2015 в 19:06:58
LAG, посмотрите, как собирают щиты профессиональные электрики (avmal, Юрка, Cs-Cs, electro.moscow и др.), и найдите там хоть один щиток, где на каждую фазу стоит автомат...
LAG написал : Информацию я еще уточнять буду по щиту №1
Прикол в том, что не зная этой информации, невозможно адекватно что-то спроектировать. Может Вам 32А выделили, а Вы себя 25 ограничиваете.