Давно пережеваны все варианты подключения трехпроводки к TN-C, и лучшим признан вариант подключать землю в щитке, но не подключать в розетках. И все бы хорошо, но некоторые приборы "щиплют", например пара посудомойка-раковина. Где-то наталкивался на мнение, что при таком раскладе возможно подключить приборы к земле через резистор, который в случае появления фазы вместо земли ограничил бы ток до безопасного уровня. Если такой вариант имеет право на существование, то на какой ток считать резистор - порядка 30 мА чтоб сработало узо при пробое на корпус? Естественно, считаем что домовая СУП исправна. Еще приходит в голову диод. Теоретически, соединенный последовательно с резистором, ограничивающим ток до, предположим, 50 мА, в обратную сторону, т е при фазе вместо земли, должен полностью передотвратить появление ее на корпусе