SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 15:21:37

Эта схема было согласована в Москве), а уж в регионах - сам Бог велел) При условии, что счетчик допускает такое подключение). С32А - чел мощность докупил. АВ был от АВВ с двойными зажимами. УЗО 300мАS - так после него в щите ещё два АВ :) - на разные строения. Переход на медь условно не показан.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.11.2015 в 15:24:12

SB3 написал : А она там нужна - шина?

То есть - ТТ?!

funya написал : холодильник отдельно от розеток зала?

Холодильник можно оставлять включённым при долгом отсутствии.

funya написал : Зал с кухней совмещенный, одно помещение..

Вам виднее,я сужу по рисунку-схеме.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.11.2015 в 15:26:45

SB3 написал : Эта схема было согласована в Москве

Опят двадцать пять - ТТ ...

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 15:27:57

Так а кто запрещал?) Да и согласовали :) без взяток и подарков))).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 15:30:15

На форумхаусе есть тема "полезные ссылки про СИП и прочее",в конце темы - сканы согласованной схемы и ответа "сетей". Если там долбанные модераторы всё не снесли)

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

19.11.2015 в 15:31:19

serj12 написал : Если использовать розетки для СМ и бойлера на одной линии - то вряд ли 10 мА УЗО будет работать корректно,особенно при деградации ТЭНов.

я и предложил сделать две линии: 1 - АВ 10А+УЗО 16А 10мА - на водогрей, насос типа"малыш", греющий кабель водопровода; 2. АВ 10А+УЗО 16А 10мА - стиральная машина

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 15:35:08

На стиралку лучше АВ В10А или В13А- смотря какая будет, УЗО 25А 10мА типА. С 1. - надо делить) Водонагреватель свои АВ+УЗО, насос и греющий кабель с большой натяжкой можно под одно (другое уже) УЗО.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.11.2015 в 15:49:09

funya написал : УЗО 16А 10мА

На чём собирать планируется ?

0

И это пройдёт ...

funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

19.11.2015 в 15:52:06

serj12 написал : На чём собирать планируется ?

ПУВ 6 мм или пв-1/пув

0
funya
funya
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 40

19.11.2015 в 15:55:18

SB3 написал : АВ В10А или В13А

В- это же для освещения?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 16:00:02

И для освещения тоже)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.