funya написал : ПУВ 6 мм
я про модельный ряд автоматики.
19.11.2015 в 16:05:51
serj12 написал : я про модельный ряд автоматики.
уличный собрали в магазине на декрафт
19.11.2015 в 16:06:16
ну вот видите как собрали, вердикт все переделать
19.11.2015 в 16:14:23
На С, если уж с В никак.
19.11.2015 в 16:15:26
SB3 написал : На С, если уж с В никак.
В только на стиралку? или еще на что то?
19.11.2015 в 16:25:16
На всё можно, если пусковой ток подключаемого оборудования не превысит номинал АВ в три раза. К примеру 2кВт чайник не стоит подключать на АВ В6А, на В10А можно.
19.11.2015 в 16:29:16
короче окончательно запутался еще и автоматы разных типов.
19.11.2015 в 16:34:33
funya, А вас на основании чего подключали?Проект какой то был или как?
19.11.2015 в 16:41:42
было тех.условие, в котором написано, что выполнить
19.11.2015 в 16:46:22
funya написал : было тех.условие, в котором написано, что выполнить
Те проекта не было?Тогда почему вы выбираете заземление TN C S,что очень хорошие сети?