alexkoluchi
alexkoluchi
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 2

22.11.2015 в 16:16:50

18:23 20.11.2015 Здравствуйте,не подскажите пожалуйста,имеются стояки хвс и гвс при входе в туалет слева,стояки из метала из них параллельные выходы 20,возможно ли сразу на эти выходы прикрутить угол рехау 20 1/2 и трубой рехау по полу провести ее на стену за инсталляцию и там уже собрать весь узел,краны отсечные и все остальное,или нужно сразу на эти отводы ставить краны,а потом уже вести трубой,и возможно ли на отводы поставить угловые краны бугати и от них уже вести дальше?как будет правильнее и надежнее?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2015 в 17:48:59

Краны сразу на отводах предпочтительнее. Угловые краны хуже прямых

0
alexkoluchi
alexkoluchi
Новичок

Регистрация: 20.11.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 2

22.11.2015 в 18:29:36

на сколько они хуже прямых?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11328

22.11.2015 в 20:02:39

Угловые хуже тем, что в угловом корпусе шар. крана, даже в открытом положении, происходит резкое изменение направления потока и абразивные частицы при сильных завихрениях попадают под тефлоновое уплотнение шара и шарик часто клинит, по этой причине угловые менее долговечны.В обычных шар.кранах, на прямых участках такого не происходит.

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

22.11.2015 в 21:03:36

Tehnik-san написал : даже в открытом положении, происходит резкое изменение направления потока и абразивные частицы при сильных завихрениях попадают под тефлоновое уплотнение шара

Хм в открытом положении тефлон закрыт самим шаром, в полу открытом допустим. Но как такое возможно?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11328

22.11.2015 в 21:17:29

Elmar написал : как такое возможно?

а) возможно точно так же, как и закисание шарика прямого крана без его периодических поворачиваний для профилактики. б) возможно точно так же, как и закисание шарика прямого крана , когда его используют как регулировочный в среднем положении.

0
Oblprom
Oblprom
Новичок

Регистрация: 21.06.2010

Москва

Сообщений: 24

24.11.2015 в 22:34:01

Поддерживаю, металл вымывается очень быстро. в нашем случае получается в кране зона турбулентности. Еще непонятен вопрос - зачем заужать даметр приходящей трубы с 3/4 на 1/2"? Это дополнительные местные сопротивления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу