serj12 написал :
при отключении автомата нужной квартиры гаснет счётчик и соответственно отключается ввод в квартире,но в квартире просто 5 ПуГВ 16 мм2
А после счётчика что? Вы же знаете, что сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат или на ваш регион российские нормативы не распространяются?
serj12 написал :
потому я не мог узнать что было установлено по проекту(возможно там был ВН или меньший номинал).
А в этажном больше ничего не было,то есть получается - 200 А 3р - АВ С50А - счётчик - в квартире ...На вводе в квартиру я поставил тоже С50А 3р.
avmal написал :
Вы же знаете, что сразу после счётчика в обязательном порядке должен стоять автомат или на ваш регион российские нормативы не распространяются?
Ну я же не комплектовал и не проектировал этажный щит ?
chekalin-v, несколько вопросов.
Где дом? Кто застройщик? Сколько комнат (если где то было написано, прошу пардону, тему читал бегло)? Какова площадь?
Сразу предупреждаю, что буду отговаривать от двухполюсных автоматов. При нормально сделанной проводке УЗО выбивает не чаще раза в 5 лет. Можно и подождать электрика пол дня (или ночь). Зато не иметь в квартире монструозных щитов с бюджетом в половину моего автомобиля. Лучше употребить эти средства в более нужные вещи. Допустим, в ГОСТовский кабель.
Костян челяб написал :
А вот и я, почтеннейшая публика.
Рады приветствовать:)
Костян челяб написал :
Где дом? Кто застройщик? Сколько комнат? Какова площадь?
Застройщик "Легион", 3 комнаты, 100 кв.м. План во вложении
Костян челяб написал :
Сразу предупреждаю, что буду отговаривать от двухполюсных автоматов. При нормально сделанной проводке УЗО выбивает не чаще раза в 5 лет. Зато не иметь в квартире монструозных щитов
На самом деле чего то подобного и ждал, что есть ли практический смысл той схеме с трехфазными УЗО и двухполюсными автоматами.
Костян челяб написал :
Можно и подождать электрика пол дня (или ночь).
А можно и не ждать никого:) С этими проблемами и я справлюсь, благо руки растут откуда надо.
Костян челяб написал :
опустим, в ГОСТовский кабель.
Решил все же для начала определиться с линиями и распределением по фазам исходя из советов. Указал мощность приборов. Для некоторых известно точно, для общих розеток - примерно. Хотя очевидно, что в комнатах потребление в основном будет минимальным. Автоматы везде на 16А, в т.ч. и варочная (верно?), свет на 10А
Прошу публику оценить/покритиковать. Нужно ли добавить линий, или наоборот, объединить?
И еще вопрос по автоматам и их характеристикам. В или С? На вводе стоит В. Если я правильно понимаю, это для того, чтобы не выбивало в этажном щитке автомат.
А как быть с характеристикой автоматов каждой линии? Нужно В или С? Что будет если линия окажется перегруженной? Сработает автомат линии или автомат вводной и отключится все? Если я правильно понимаю, автоматы с характеристикой В более чувствительные, и в случае если вводной будет В, а на линию С, то при перегрузке отключится вводной. Верно?
По свету набрать мощность в 1 кВт непросто. Скорее 300-600 Вт.
Автомат на варочную? Будете на 2 фазы подключать?
"Не выбивало в этажном щитке" - неправильная мысль. Селективность недостижима.
Последнее предположение тоже неверно.
Если хочется получше, побезопасней, то УЗО типа A и автоматы с характеристикой B. Но в принципе для квартиры можно обойтись и C.
web-rr написал :
По свету набрать мощность в 1 кВт непросто. Скорее 300-600 Вт.
ок, в табличке у себя поправил, но в целом это не влияет на схему
web-rr написал :
Автомат на варочную? Будете на 2 фазы подключать?
Буду вести 3 фазы туда кабелем 5х2,5мм (я верно понимаю, что 5х4 - это лишнее в моем случае), но сама варочная рассчитана на подключение от 2 фаз. Автомат на нее 3 полюсной на 16А.
web-rr написал :
Если хочется получше, побезопасней, то УЗО типа A и автоматы с характеристикой B
Разница в цене между В и С небольшая. Так как все равно буду заказывать, то могу заказать и В. главное чтоб хуже не было:)
Вот пример сборки на EDF: ввод 3ф 40А, 1р групповые под УЗО, 35 линий + ввод.
Если убрать автоматику, получим максимум 7 панелей - 84 модуля. Не так много для 3ф квартирной сборки с ВА 40А.
Муж именно так спроектировал сборку вследствие жесткого ограничения по размерам. Заказчик не ограничивал бюджет, но предварительный расчет показал, что на ДИФах не получится. Классический вариант оказался не хуже, но значительно дешевле. Разумеется, был выполнен расчет и на его основании выбрано количество УЗО и скорректировано распределение.
Кстати, я тоже считаю, что в данном случае нужно обратиться к Константину. Он сделает расчеты и спроектирует сборку.
web-rr написал :
У меня вопрос по одной линии на два кондиционера, а также по одной линии на три тёплых пола. Как вам быть в случае неисправности, как её локализовать?
Два кондиционера будут стоят на одной стене с разных сторон. Внешние блоки тоже будут находится рядом. Думаю, что кабель придет к одному из блоков, далее линия разделится на две путем опрессовки. Соединение спрячется во внутреннем блоке. Теплый пол пойдет шлейфом от одного регулятора к другому, возможно также ответвление будет осуществляться опрессовкой и прятаться за в подрозетнике за регулятором.
В случае неисправности отключать по очереди хоть кондиционер, хоть теплый пол, пока не выявится виновник. Проблем особых не вижу, так как это происходит далеко не каждый день.