msleg, Оптимизировать,это три УЗО и всё под них ставить Экономия 10000
28.11.2015 в 20:50:05
msleg, Оптимизировать,это три УЗО и всё под них ставить Экономия 10000
28.11.2015 в 22:11:30
Как сэкономить? Ну например поставить три УЗО на всё. Не делать как ТС - 4 УЗО и 3 дифавтомата. Например понять что номинал АВ должен соответствовать кабелю (это позволит сэкономить на услугах пожарных). К чёртовой матери автоматы на 40 ампер и на 20 ампер! Зачем зарывать в стену кабель 3*4 для духового шкафа мощность которого не выше номинала автомата 16 ампер? Например принять для всего щита что-то более дешёвое, чем Legrand DX3. На примере одного из АВ у ТС выбран 40 АВ с референсом 407267 - розница по 349 рублей. А я бы посоветовал применить A9K24132 (Schneider Acti9) с номиналом 32 ампера с ценой в розницу 197 рублей. А ведь можно ещё дешевле, ТС например сам ставит Easy9, можно Домового. Какова концепция собрать весь свет на одном УЗО? Привыкли сидеть при свечах?
28.11.2015 в 23:09:36
web-rr написал : К чёртовой матери автоматы на 40 ампер и на 20 ампер! Зачем зарывать в стену кабель 3*4 для духового шкафа мощность которого не выше номинала автомата 16 ампер?
Я исхожу из следующей логики. Экономия на автомате и проводе - минимальная! 1) На проводе я думаю экономия будет 100-200 руб (если заменить с 4 на 2,5 мм). 2) На автомате тоже не больше 150 руб. Суммарная разница получиться в лучшем случае 300-400 руб.
Цена вопроса порядка 300-400 руб, либо будет хороший запас по мощности. Я думаю что лучше пускай будет запас. Потому что если не хватит мощности, то уже по новой перекладывать кабель не будешь. Риски огромные, а экономия не очень
28.11.2015 в 23:19:17
7 УЗО? и как люди живут в хрущевках с одним автоматом на 16А :cool:
29.11.2015 в 00:00:38
1) Можете чётко обосновать почему нужен кабель на 4 квадрата на ваш духовой шкаф? "Я считаю на основании такого-то документа, что моей духовке, которая в пике потребляет 16 ампер, а в продолжительном режиме от 8 до 12 ампер, совершенно необходим кабель 4 квадрата. И вот мои доводы:" Можете написать их? 2) Я анализировал ситуацию с нынешними ценами. Сейчас выгодно / экономно собирать на Acti9. Legrand дороже, а внутри Legrand есть TX3 и DX3. Пока я вижу выбран самый дорогой Legrand DX3.
Можете ли вы в целях экономии средств свести схему к двум УЗО на всю нагрузку квартиры? Хорошо, два мало, так отделите "мокрую нагрузку" для соответствующего УЗО. Но вот остальное можно распределить всего на два УЗО. Верите?
29.11.2015 в 00:04:21
А как они в домах и квартирах горят? Ежедневно практически зимой и при каждом пожаре несколько жертв. Жить можно, но вопрос сколько.
29.11.2015 в 00:34:21
Готов 3 вариант схемы) 1) убрал лишнее УЗО и оставщимся поставил автоматы для защиты. Так можно делать? 2) Цену удалось уменьшить до 18 000. Теперь попробую элементы поменять на Schneider Electric. Хорошие они?
29.11.2015 в 00:58:46
msleg написал : оставщимся поставил автоматы для защиты
Уберите эти 2 автомата по 50А,они не нужны.Перемешайте розетки со светом,вам уже это несколько раз сказали
29.11.2015 в 01:02:39
Свет ванны под общим УЗО освещения - ничего страшного не было бы. Зато розетки были бы ок - АВ+УЗО Бойлер на сколько кВт, что вы 25А на него? На весь свет общий АВ вам от силы 16А , хотя что вы там понаставите ( освещение ) - надо смотреть) Повесьте всю "плиту" на своё УЗО. Розетка в щите должна быть под 30мА УЗО))) Селективное УЗО будет? Не слушайте пока edf , нарисуйте мой вариант. Испортить вы всегда сможете)))
29.11.2015 в 01:09:26
SB3 написал : Не слушайте пока edf , нарисуйте мой вариант.
Я плакал,нет правда :) .Откуда такая тяга к автоматам перед УЗО,обоснуете,хотя бы ТС?Зачем они там нужны?