Димон, я вам отвечаю :), что при использовании общего УЗО селективного на 100мА типа А или АС, при использовании обычных УЗО типа А или АС на 30 и 10мА у автора будет обеспечена селективность по всем документам).
Т.е. при срабатывании любого УЗО на 30мА(10мА), УЗО на 100мА (селективное) не сработает.
Тот случай у котором говорите вы - увеличение тока утечки при срабатывании 30(10)мА УЗО до тока срабатывания селективного УЗО должно иметь не только необходимую величину, но и нужное время. Если эти два условия возникнут одновременно - общее селективное УЗО сработает).
Если у автора есть какие-то сомнения, он может купить себе такую игрушку, как АСТРО*IΔ или вызвать кого , у кого она есть)
Можно помучиться со спец. токовыми клещами)
Вот честно, что у вас из этого есть, Димон?)