alexander.a.blok
alexander.a.blok
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Москва

Сообщений: 46

03.12.2015 в 23:23:55

SB3, Спасибо вам.

Подправил схему: http://savepic.org/7995801.jpg

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:33:06

Ну может духовку с варочной повесить на УЗО кухни, но не более) Ща свой вариант тоже выложу, с вашим наверное совпадет АВ10 - если линия у вас на водонагреватель не более 2,5мм.кв.меди, то АВ на него не более 16А! Остальное правильно поняли. УЗО) http://savepic.org/8058264.jpg

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:34:38

При переносе духовки и панели на УЗО кухни, АВ как бы тоже не более 40А, не вижу смысла там 50А ставить

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:37:39

На балкон тоже УЗО тип А.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:40:35

На балкон тоже УЗО тип А.

0
alexander.a.blok
alexander.a.blok
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Москва

Сообщений: 46

03.12.2015 в 23:42:42

SB3, спасибо, поправлю уже завтра. Кстати, может пригодится вам, совместный труд (схема в excel): https://cloud.mail.ru/public/67ab/AHp8w1UGh

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:48:17

Чтобы была ясна концепция до конца, вы же хотели всё выключать, кроме холодильника и гидролока), хотя бы так))) - http://savepic.org/7999896.jpg

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:51:18

За эксель спасибо, но это больше не мне пригодится, а тем, кто будет приходить сюда ещё за схемой - отличная тема получилась)))

0
alexander.a.blok
alexander.a.blok
Новичок

Регистрация: 02.12.2015

Москва

Сообщений: 46

03.12.2015 в 23:52:59

alexander.a.blok, схема с последними исправлениями. http://savepic.org/8056219.jpg https://cloud.mail.ru/public/9oH4/Wnhogehyi

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

03.12.2015 в 23:59:28

Да, при всех оговорках выше. На свет подумать и может быть С10А или С13А - потому что на линиях ( после УЗО ) у вас скорее всего все будут С6А - мощность надо прикинуть макс. на всё освещение.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

04.12.2015 в 00:01:26

Хотя не важно) С16А - это максимум)

0