скажите. можно ли так подключать узо http://pixs.ru/showimage/uzojpg_8378793_19722003.jpg

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 18:09:04

Как бы да :) Вы общий ноль подаете на каждое УЗО, перед каждым УЗО у вас выходит по АВ. Но, нули после каждого УЗО должно быть только свои. То есть после каждого УЗО своя фаза и ноль, если будет подключать допустим водонагреватель к любому УЗО - всё ок, фаза и ноль к УЗО. Если же будет несколько линий после УЗО - выходит несколько нулей, то должно быть своя нулевая шинка каждому УЗО или 2Р АВ. Т.е. схема как у вас АВ+УЗО+нагрузка Варианты: 1)АВ+УЗО + 1-4 2Р(двухполюсных АВ) АВ. 2)АВ+УЗО+1-4 одноплюсных АВ+своя нулевая шинка.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

02.12.2015 в 22:06:11

У вас по участку нулевого провода течет ток от трех УЗО. В принципе ничего страшного. Но если каждое УЗО подключить к нулевой шине своим проводником, надежность будет выше.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2015 в 22:15:18

Там вообще-то непонятно, что ещё за линии снизу к нулевой шине)), хотя если это нули, вроде объяснил выше, что так быть не должно). Если только от остальных АВ, но УЗО там сииильно не хватает)