02.12.2015 в 17:39:42
скажите. можно ли так подключать узо
02.12.2015 в 18:09:04
Как бы да :) Вы общий ноль подаете на каждое УЗО, перед каждым УЗО у вас выходит по АВ. Но, нули после каждого УЗО должно быть только свои. То есть после каждого УЗО своя фаза и ноль, если будет подключать допустим водонагреватель к любому УЗО - всё ок, фаза и ноль к УЗО. Если же будет несколько линий после УЗО - выходит несколько нулей, то должно быть своя нулевая шинка каждому УЗО или 2Р АВ. Т.е. схема как у вас АВ+УЗО+нагрузка Варианты: 1)АВ+УЗО + 1-4 2Р(двухполюсных АВ) АВ. 2)АВ+УЗО+1-4 одноплюсных АВ+своя нулевая шинка.
02.12.2015 в 22:06:11
У вас по участку нулевого провода течет ток от трех УЗО. В принципе ничего страшного. Но если каждое УЗО подключить к нулевой шине своим проводником, надежность будет выше.
02.12.2015 в 22:15:18
Там вообще-то непонятно, что ещё за линии снизу к нулевой шине)), хотя если это нули, вроде объяснил выше, что так быть не должно). Если только от остальных АВ, но УЗО там сииильно не хватает)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу