19.12.2015 в 22:09:06
sergeymak, ноль на узо можно взять с шины пен, это нормально... но сама шина должна быть хотя-бы такой Иначе -это разделение пена на хрен, или хрена на пен...не знаю, но знаю точно, что составители пуэ точно бы блеванули от этих винтовых шин...
27.05.2018 в 13:46:32
Перечитал все и, как я понял, пен после счётчика нельзя делить, однако, до счётчика нельзя, не дают сети. Некоторые делят пен в щитке дома, говорят можно. Так можно или нет?
27.05.2018 в 14:20:21
Вульпер, нет
27.05.2018 в 15:12:22
ebf, то есть делать схему тт и не заморачиватся с делением пен?
27.05.2018 в 16:22:04
Вульпер написал: ebf, то есть делать схему тт и не заморачиватся с делением пен?
Вульпер, однозначно
29.05.2018 в 08:54:45
sergeymak написал: Мне дали схему, согласованную аж двумя организациями.
Это что-то меняет? Вы можете провести ревизию и обслуживание винтовых зажимов в приборе учёта? Нет? Значит, требования к PEN не выполнены.
А по существу вопроса, шина, к которой подключены всего два проводника - лишняя. Как, впрочем, лишней является и вторая перемычка между шинами.
29.05.2018 в 09:15:31
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
Если зажимов для N несколько, то рациональнее использовать для них отдельную шину, в особенности при совмещении шины PE и ГЗШ.
12.01.2022 в 04:20:03
sergeymak, Зачем нужна перемычка между PE и N шинами? Перемычка необходима, чтобы сработал вводный защитный автомат. При отсутствии перемычки и попадании фазы на корпус оборудования ток уйдет в землю, а не к трансформатору.
Если взять среднее значение сопротивления заземляющей цепочки в 20 Ом – тока утечки будет недостаточно для отключения автоматического выключателя. Цепь будет продолжать функционировать пока не перегорит поврежденный участок или не произойдет полноценное короткое замыкание. Ситуация может привести к удару током, порче оборудования и пожару.
В таком случае поможет УЗО – устройство защитного отключения, но полагаться только на него не стоит, потребуется двухфакторная защита – без нее подключение не примет энергонадзор. УЗО рекомендуется устанавливать в любом случае.