masana, это материалы+работа.

Какова теперь цена вопроса "сделать красиво"?

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.12.2015 в 17:02:47

troubleshoot написал: masana, это материалы+работа.

Какова теперь цена вопроса "сделать красиво"?

troubleshoot написал: masana, это материалы+работа.

Какова теперь цена вопроса "сделать красиво"?

Цена сделать красиво от 2т.р,а если правильно сделать то от 2.5 т.р

0
troubleshoot
troubleshoot
Новичок

Регистрация: 12.08.2015

Москва

Сообщений: 43

15.12.2015 в 17:12:36

павелл, правильно по сравнению с красиво что ещё содержит?)

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.12.2015 в 17:21:45

troubleshoot написал: павелл, правильно по сравнению с красиво что ещё содержит?)

Поставить автомат к узо,опрессовать скрутку и усадить термоусадкой, И после 32 автомата шлейфы 6мм сечением с опрессовкой наконечниками

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.12.2015 в 20:14:56

павелл написал:

troubleshoot написал: павелл, правильно по сравнению с красиво что ещё содержит?)

Поставить автомат к узо,опрессовать скрутку и усадить термоусадкой, И после 32 автомата шлейфы 6мм сечением с опрессовкой наконечниками

То есть провода в 1,5 квадрата под автоматом в 32А для вас нормально? . . Красиво и правильно абсолютно идентичные понятия. Автомат 16 к узо, автомат 10 на скрутку, кроссмодуль на выход автомата 32 А. Скрутку опрессовать или ваго поставить, если это свет. Если это свет, то перебросить провода, чтобы выключатель фазу коммутировал. Коммутация автоматов проводом пв3 6 кв. мм. обжатым в наконечники. 3000 в том числе материал. Рекомендовал бы поставить 1 узо 63 А 30 мА на верхние автоматы, если Вам не поставили в этажный щиток дифавтомат и отсоединить зануление в розетках, если его прикрутили.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.12.2015 в 20:37:17

masana написал:

павелл написал:

troubleshoot написал: павелл, правильно по сравнению с красиво что ещё содержит?)

Поставить автомат к узо,опрессовать скрутку и усадить термоусадкой, И после 32 автомата шлейфы 6мм сечением с опрессовкой наконечниками

То есть провода в 1,5 квадрата под автоматом в 32А для вас нормально? . . Красиво и правильно абсолютно идентичные понятия. Автомат 16 к узо, автомат 10 на скрутку, кроссмодуль на выход автомата 32 А. Скрутку опрессовать или ваго поставить, если это свет. Если это свет, то перебросить провода, чтобы выключатель фазу коммутировал. Коммутация автоматов проводом пв3 6 кв. мм. обжатым в наконечники. 3000 в том числе материал. Рекомендовал бы поставить 1 узо 63 А 30 мА на верхние автоматы, если Вам не поставили в этажный щиток дифавтомат и отсоединить зануление в розетках, если его прикрутили.

Я написал всю комутацию после 32 переделать на 6мм

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.12.2015 в 21:54:20

Из автомата 32 выходят 4 провода. Один на верхние автоматы, второй на узо. Третий и четвёртый уходят из щитка. Как ты их то в 6 квадратов превратишь? :)

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

15.12.2015 в 22:18:13

Уходящие на дополнительные автоматы на 16 если они сечением 2,5

0
troubleshoot
troubleshoot
Новичок

Регистрация: 12.08.2015

Москва

Сообщений: 43

16.12.2015 в 11:25:55

masana,

автомат 32А - общий входной, т.е. выключает сразу всё в квартире.

В этажном щитке вообще нет автомата. Был обычный автомат, не диф.. Но его зачем-то снял электрик из Мосэнерго, который ставил пломбу на счетчик. Меня не было дома в этот момент. Кстати, ABB, а не IBK. 32А. Лежит теперь просто так дома.

Зануление в розетках не прикручено.

0
troubleshoot
troubleshoot
Новичок

Регистрация: 12.08.2015

Москва

Сообщений: 43

16.12.2015 в 12:26:06

Это мой счетчик, автоматы на фото все от соседней квартиры.

Введите описание изображения

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

16.12.2015 в 15:29:37

Электрик Мосэнерго был не прав. Нарушил пункт пуэ 7.1.64. Можете попробовать заставить вернуть обратно. Через жалобу. . Узо поставьте на верхние автоматы если есть возможность.