На входе в здание 300 чугунная труба от Мосводоканала. Далее учет и т.д.
Давление 2,5 бар на отметке НОЛЬ. На втором этаже + 6метров - 2,2бар.
Из душевой лейки вялая свободнопадающая струя 5-6 литров/мин. На соседней точке манометр - при этом расходе динамическое падение давления 0,2 бар.
Т.е. сечения не заужены - практически не мешают.
Итого - Давления явно не хватает.
На этом же вводе пожарные гидранты через 57стальную трубу длиной около 60-70 метров.
При включении брандспойта "омывают носки ботинок" :)
Здание 2 этажа - макс высота от нуля примерно 12 метров.
Как мотивировать водоканал, чтобы подняли давление хотя бы до 5 бар? Недостаток расхода на "Пожарные нужды"? Принимаются идеи и любые мысли.... Нормативы в магистралях ХВС водоканала?