22.12.2015 в 22:48:52
пинск, ну так и было раньше - 3 квт на квартиру и два автомата - свет и розетки - зачем усложнять? Ну можно одно УЗО добавить.
22.12.2015 в 23:02:26
BV, Почему было? - оно и сейчас так в 99% домов и квартир .Сейчас пишу из такой - в щите 2 черных автомата - один на одну половину трешки,другой на другую , Проводка алюминий 2.5 .Узо нету.
22.12.2015 в 23:30:56
Пинск, Ну насчет 99% Вы погорячились, новостроек много, капремонт много где был, так что черные автоматы потихоньку идут на помойку. Но доля правды в этом есть, щит на 48 модулей в обычную квартиру это маразм, просто мода такая пошла ну и 1 щит стал заменять все распределительные коробки в квартире.
22.12.2015 в 23:52:30
Rumato написал: щит на 48 модулей в обычную квартиру это маразм,
а что понимается под обычной квартирой? И какая должна быть необычная, чтобы 4*12 не было маразмом?
23.12.2015 в 00:01:40
BV, до 100 квадратных метров и с выделенными одной фазой и С50 на вводе.
23.12.2015 в 07:27:56
Пинск написал: Просто получается - для чего куча автоматов в квартире - если все равно на лестницу к вводному бегать???
Вы совсем забыли про тепловой расцепитель. Сколько линий — столько и АВ должно быть. А количество линий связано не только с «мода такая пошла», но и с мощностью потребителей (грубо говоря, 1 АВ на каждые 3,5 кВт техники, или 18 АВ на 63-А ввод). Раньше просто мощной техники было меньше.
Что касается «на лестницу к вводному бегать», это вообще другой вопрос (электромагнитный расцепитель). Он актуален даже при одном АВ в квартирном щитке. И решение есть — селективный вводной АВ. Вопрос только в цене.
23.12.2015 в 08:14:53
Артём Зорин написал: И решение есть — селективный вводной АВ. Вопрос только в цене
Предохранитель! И бегать не придется.
23.12.2015 в 11:07:11
Уставка тех чёрных автоматов:
23.12.2015 в 12:47:22
А количество линий связано не только с «мода такая пошла», но и с мощностью потребителей (грубо говоря, 1 АВ на каждые 3,5 кВт техники Таким образом Вы подтверждаете, что я могу сделать одну линию на все розетки комнат и еще одну на всё освещение квартиры. Добавим одну на варочную поверхность, одну на электродуховку, согласен даже на две на кухонную технику, и одну на розетки санузла (бойлер там, фен и т.п.) Итого - 7 автоматов, + даже 2 УЗО + вводной автомат или рубильник в квартирном щите = 13 модулей. Без комментариев.
23.12.2015 в 13:04:53
Ещё пример из жизни... Жил несколько лет в панельном доме на 8-ом этаже. Стояк Al 4х25 кв.мм. До трансформаторной будки во дворе от подъезда метров 50. В квартире среди прочих ламп было несколько ЛН 100 и 150 Ватт. В тамбуре стоял GE G62 C40, в квартирном щитке на свет ABB S202 C10. При перегорании ЛН 100 и 150 Ватт С10 срабатывал примерно в половине случаев. А С40 никогда. И даже в тех двух случаях, когда ЛН 150 Ватт перегорали со взрывом колбы, С40 в тамбуре не отключался. Короче, это всё индивидуально. А насчёт предохранителей, как советует НЕМЕЦ, тоже можно подумать. Какие-нибудь инерционные в модульном держателе. Заодно и афигенный разъединитель получится - вынул вставки, положил их в карман, и можно спокойно копаться в квартирном щитке, никакие вредители-диверсанты и террористы не смогут подать напряжение на квартирный щиток. :)
23.12.2015 в 14:08:45
Ошибся в предыдущем сообщении: на 63-А ввод выходит 4, а не 18 АВ.
Rumato, не понимаю, что вы хотите сказать своими «маразм» и «Без комментариев», так что просто приведу две ссылки, тоже без комментариев: «Почему хороший щит не может быть маленьким?»