21.12.2015 в 16:43:53
SB3 написал: stgeorgest, Не парьтесь, не будет у вас селективности)
Есть шанс с D32 - но допустимость их применения (с юридической точки зрения) мне неизвестна. Есть очень хорошие шансы со "старшими" сериями - но экономически бессмысленно. :(
stgeorgest написал: КЗ на группе света
Причина КЗ - перегорание ЛН с образованием дуги? Оптимальное решение - отказ от применения ламп накаливания 220В.
21.12.2015 в 22:15:18
Селективность ,это хорошо.. А то что вводной автомат дополнительно нагружен чем то еще может быть вы прикинули? Или у Вас только свет работал.. Как то так..
22.12.2015 в 14:32:13
elcin написал: вводной автомат дополнительно нагружен чем то еще может быть
На фоне КЗ штатными нагрузками можно пренебречь.
22.12.2015 в 15:01:58
ВТБ!, согласен. Но знать на сколько был нагружен основной вводной автомат тоже как бы надо. Потом уже считать пытатся. Я в принципе так обычно считаю. Если есть другие методики с удовольствием присмотрюсь.
22.12.2015 в 15:28:09
Чисто теорететический колхоз - можно в группу света поставить резистор 1... 1,5ом ватт так на 5-10... (мощность -чтобы при КЗ не испарился :)) или индуктивность из толстого провода (считать надо...) Если освещение ЛЕД - резистор штатно потреблять будет немного, а индуктивность вообще практически ничего.
Но еще раз - воспринимайте это не как руководство к действию, а как теоретический колхоз :) Т.к. КЗ - не частое явление, и ради раз в год "сбегать на лестницу" городить огород - не серьезно...
22.12.2015 в 22:38:33
Просто получается - для чего куча автоматов в квартире - если все равно на лестницу к вводному бегать???
22.12.2015 в 22:45:59
Пинск, Для красоты. И зарабатывания денег.
22.12.2015 в 22:48:52
пинск, ну так и было раньше - 3 квт на квартиру и два автомата - свет и розетки - зачем усложнять? Ну можно одно УЗО добавить.
22.12.2015 в 23:02:26
BV, Почему было? - оно и сейчас так в 99% домов и квартир .Сейчас пишу из такой - в щите 2 черных автомата - один на одну половину трешки,другой на другую , Проводка алюминий 2.5 .Узо нету.
22.12.2015 в 23:30:56
Пинск, Ну насчет 99% Вы погорячились, новостроек много, капремонт много где был, так что черные автоматы потихоньку идут на помойку. Но доля правды в этом есть, щит на 48 модулей в обычную квартиру это маразм, просто мода такая пошла ну и 1 щит стал заменять все распределительные коробки в квартире.
22.12.2015 в 23:52:30
Rumato написал: щит на 48 модулей в обычную квартиру это маразм,
а что понимается под обычной квартирой? И какая должна быть необычная, чтобы 4*12 не было маразмом?
23.12.2015 в 00:01:40
BV, до 100 квадратных метров и с выделенными одной фазой и С50 на вводе.
23.12.2015 в 07:27:56
Пинск написал: Просто получается - для чего куча автоматов в квартире - если все равно на лестницу к вводному бегать???
Вы совсем забыли про тепловой расцепитель. Сколько линий — столько и АВ должно быть. А количество линий связано не только с «мода такая пошла», но и с мощностью потребителей (грубо говоря, 1 АВ на каждые 3,5 кВт техники, или 18 АВ на 63-А ввод). Раньше просто мощной техники было меньше.
Что касается «на лестницу к вводному бегать», это вообще другой вопрос (электромагнитный расцепитель). Он актуален даже при одном АВ в квартирном щитке. И решение есть — селективный вводной АВ. Вопрос только в цене.
23.12.2015 в 08:14:53
Артём Зорин написал: И решение есть — селективный вводной АВ. Вопрос только в цене
Предохранитель! И бегать не придется.
23.12.2015 в 11:07:11
Уставка тех чёрных автоматов: