пинск, ну так и было раньше - 3 квт на квартиру и два автомата - свет и розетки - зачем усложнять? Ну можно одно УЗО добавить.

0
Пинск
Пинск
Новичок

Регистрация: 26.01.2012

Брест

Сообщений: 53

22.12.2015 в 23:02:26

BV, Почему было? - оно и сейчас так в 99% домов и квартир .Сейчас пишу из такой - в щите 2 черных автомата - один на одну половину трешки,другой на другую , Проводка алюминий 2.5 .Узо нету.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.12.2015 в 23:30:56

Пинск, Ну насчет 99% Вы погорячились, новостроек много, капремонт много где был, так что черные автоматы потихоньку идут на помойку. Но доля правды в этом есть, щит на 48 модулей в обычную квартиру это маразм, просто мода такая пошла ну и 1 щит стал заменять все распределительные коробки в квартире.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119363

22.12.2015 в 23:52:30

Rumato написал: щит на 48 модулей в обычную квартиру это маразм,

а что понимается под обычной квартирой? И какая должна быть необычная, чтобы 4*12 не было маразмом?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.12.2015 в 00:01:40

BV, до 100 квадратных метров и с выделенными одной фазой и С50 на вводе.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

23.12.2015 в 07:27:56

Пинск написал: Просто получается - для чего куча автоматов в квартире - если все равно на лестницу к вводному бегать???

Вы совсем забыли про тепловой расцепитель. Сколько линий — столько и АВ должно быть. А количество линий связано не только с «мода такая пошла», но и с мощностью потребителей (грубо говоря, 1 АВ на каждые 3,5 кВт техники, или 18 АВ на 63-А ввод). Раньше просто мощной техники было меньше.

Что касается «на лестницу к вводному бегать», это вообще другой вопрос (электромагнитный расцепитель). Он актуален даже при одном АВ в квартирном щитке. И решение есть — селективный вводной АВ. Вопрос только в цене.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.12.2015 в 08:14:53

Артём Зорин написал: И решение есть — селективный вводной АВ. Вопрос только в цене

Предохранитель! И бегать не придется.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.12.2015 в 11:07:11

Уставка тех чёрных автоматов: http://savepic.su/4197264.jpg Почти как D-характеристика, у которой где-то 14 In отсечка. Ещё вот что вспомнил - автоматы стандартных серий (не домашних) соответствуют не только МЭК 60898, но и частично соответствуют МЭК 60947. Не знаю, имеет ли это какое-то отношение к хар-кам эл/магн. расцепителей, но по МЭК 60947 уставка мгновенного срабатывания делается на усмотрение производителя. В результате имеем следующие значения для С-хар-ки: ABB S200 - 6,5 In SE iC60N - 8 In GE G60 - 8,5 In Это я к тому, что может его и не вышибало бы при перегорании лампочки, будь это не АВВ, а что нибудь другое. Это просто предположение, а как оно в реальности, я точно утверждать не могу. http://savepic.su/6865451.jpg На фото видно для ABB S2: B хар-ка - Ii=4xIn C хар-ка - Ii=6,5xIn Значения 4 и 6,5 - это очень близко. Может поэтому и вышибает АВВ С32? Расшифровать по-русски что такое "Ii" я не могу. Ну а что это ещё может быть кроме характеристики эл/магн. расцепителя?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.12.2015 в 12:47:22

А количество линий связано не только с «мода такая пошла», но и с мощностью потребителей (грубо говоря, 1 АВ на каждые 3,5 кВт техники Таким образом Вы подтверждаете, что я могу сделать одну линию на все розетки комнат и еще одну на всё освещение квартиры. Добавим одну на варочную поверхность, одну на электродуховку, согласен даже на две на кухонную технику, и одну на розетки санузла (бойлер там, фен и т.п.) Итого - 7 автоматов, + даже 2 УЗО + вводной автомат или рубильник в квартирном щите = 13 модулей. Без комментариев.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.12.2015 в 13:04:53

Ещё пример из жизни... Жил несколько лет в панельном доме на 8-ом этаже. Стояк Al 4х25 кв.мм. До трансформаторной будки во дворе от подъезда метров 50. В квартире среди прочих ламп было несколько ЛН 100 и 150 Ватт. В тамбуре стоял GE G62 C40, в квартирном щитке на свет ABB S202 C10. При перегорании ЛН 100 и 150 Ватт С10 срабатывал примерно в половине случаев. А С40 никогда. И даже в тех двух случаях, когда ЛН 150 Ватт перегорали со взрывом колбы, С40 в тамбуре не отключался. Короче, это всё индивидуально. А насчёт предохранителей, как советует НЕМЕЦ, тоже можно подумать. Какие-нибудь инерционные в модульном держателе. Заодно и афигенный разъединитель получится - вынул вставки, положил их в карман, и можно спокойно копаться в квартирном щитке, никакие вредители-диверсанты и террористы не смогут подать напряжение на квартирный щиток. :)

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

23.12.2015 в 14:08:45

Ошибся в предыдущем сообщении: на 63-А ввод выходит 4, а не 18 АВ.

Rumato, не понимаю, что вы хотите сказать своими «маразм» и «Без комментариев», так что просто приведу две ссылки, тоже без комментариев: «Почему хороший щит не может быть маленьким?» http://cs-cs.net/pochemu-xoroshij-shhit-ne-mozhet-byt-malenkim и «На злобу дня: Минимализм!» http://cs-cs.net/na-zlobu-dnya-minimalizm