Xesha, Неверно.
И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.12.2017 в 12:14:30
Так не читается?
"Есть работающий радиатор центрального отопления, на удалении около 3х метров от стояка задача на этом пролёте в 3 метра врезать ещё один радиатор"
05.12.2017 в 12:41:24
Xesha, Фото подключения радиатора к стояку можете выложить?
Xesha написал: Так не читается?
Текст читается. Но схема не читается, т.к. не приложена.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.12.2017 в 12:52:10
Xesha написал: Возможно просто тройниками врезаться в параллель?
Возможно. Но это возможно будет неверным решением при рассмотрении всех обстоятельств.
Xesha написал: будет после включения нового радиатора тепло доходить до дальнего??
При верхней подаче, возможно будет, но хуже.
Недостаточно данных, есть ли сужение байпаса, и прочие нюансы, которые можно было бы увидеть на фото. Также важно знать направление подачи по стояку и тип используемых радиаторов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.12.2017 в 13:59:17
Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная? Если второе - какое направление подачи по стояку.
06.12.2017 в 15:27:00
BV, Видимо, вопрощающему более ничего не нужно. Жаль, что Вы потратили своё время беЗсмысленно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.12.2017 в 12:44:50
BV написал: Xesha, Начнем с самого главного - у вас двутрубная система, или однотрубная? Если второе - какое направление подачи по стояку.
BV,
Однотрубное, подача снизу, радиаторы алюминиевые современные
Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном - т.е. в принципе могу и байпас перекрыть при необходимости. Т.к. доп батарея только на низкие температуры, в среднем для комфорта хватает и одной.
08.12.2017 в 12:50:37
Inch1964 написал: Xesha, Неверно.
И что это было? Схема как хотите сделать? А как было до этого, схему выложите?
Inch1964,
если так принципиально - то вот схема как сейчас ;)
08.12.2017 в 13:14:53
Xesha написал: если так принципиально
Не принципиально конечно. Ответы-то нужны Вам, а не мне.
Xesha написал: Разводка 20 пп, байпас 25 пп с краном
Какой диаметр стояков и какой стальной изначально трубой было сделано? Наверное 3/4"? Или 1"? А сейчас, что ПП20мм, что ПП25мм - имеют совершенно недостаточные внутренние диаметры, для указанного типа стояка и подключения ОП.
Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.
П.С. И вообще дом наверняка имеет элеваторную систему смешения (судя по схеме подключения ОП). Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.12.2017 в 13:27:25
**Inch1964 [написал]
Кран на байпасе полностью откройте, снимите с него рукоятку и выбросьте её, чтобы не было более соблазна его закрывать, занимаясь вандализмом.
Inch1964,
Ничего что с постройки дома (68год) на байпас стоял 3х ходовой кран ??
**Inch1964 [написал] Поэтому применение пластика КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Замените полимерные трубы на стальные ВГП.
Inch1964,
По поводу пп - в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления... на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый
08.12.2017 в 17:05:39
Xesha написал: в таких же домах вокруг, полностью сменили всю систему на ПП - типа кап ремонт отопления... на 25мм всё собрано, только наоборот байпас 20ый
Вам про правила безопасности жизни пишу, которые написаны кровью и смертями, а Вы мне про окружающих заблуждающихся.... Вокруг тоже многие ездят на красный свет. Тоже хотите сыграть в "русскую рулетку"?
Безсмысленный и беЗполезный спор и по остальным пунктам. Вам чтобы начинать спорить, нужно понимать суть вопроса, правда, тогда бы Вы уже не спорили.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.12.2017 в 18:55:14
Xesha, трёхходовой кран стоял на чугуне, у которого сечение вертикальных каналов огромное. А биметалл циркуляцию в стояке душит, когда весь поток через него без байпаса идёт.
08.12.2017 в 20:18:11
Так, отлично Моральное внушение мне сделали, молодцы
По делу есть что сказать?