пришел вот к чему (поправьте если где ошибся).
- естественной вентиляции хватит на приток 350-500 кубов
- вентиляторы в ванной и туалете буду ставить на отдельную клавишу для ускоренного принудительного воздухообмена (запахи в туалете и влажность в ванной)
- на кухне при подключении зонта нужно предусмотреть возможность естественной вентиляции
вот мои расчеты:
- ванная
площадь 4,5 м2, высота потолка 2,7 м. Объем 12,15 м3.
кратность воздухообмена возьмем 8 (если более 3-х чел.) получаем необходимую мощность вентилятора 97,2 м3/час, округлим до 100.
далее, учитывая необходимость использования канала при выключенном вентиляторе и рекомендации выше применять вентиляторы диаметром 150-160, возникает вопрос:
- не будет ли такой вентилятор избыточным для ванной, учитывая что их производительность порядка 300 м3/час?
Саму схему вижу так:
- ОК со смещенной осью (ось вертикально) в отверстие вентканала, далее вентилятор с таймером и датчиком влажности на отдельную клавишу выключателя.
- Туалет площадь 2 м2, высота потолка 2,7 м. Объем 5,4 м3. кратность воздухообмена возьмем 10 получаем необходимую мощность вентилятора 54 м3/час, округлим до 60. вопрос тот же:
- не будет ли такой вентилятор диаметром 150 избыточным для ванной, учитывая что их производительность порядка 300 м3/час?
Ну и схема та же:
- ОК со смещенной осью (ось вертикально) в отверстие вентканала, далее вентилятор с таймером на отдельную клавишу выключателя.
- Кухня
моя схема:
- ОК со смещенной осью (ось вертикально) в отверстие вентканала, воздуховод, тройник, к нижнему ответвлению тройника подключаю вытяжку (зонт), на боковое ответвление ОК со смещенной осью (ось вертикально) и решетку (для сохранения возможности естественной вентиляции когда вытяжка выкл.)
Вопрос по диаметру, сечению и материалу воздуховода. Круглый, пластиковый, диам. 150 подойдет, или есть что-то более оптимальное?