SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

28.12.2015 в 21:37:10

mari_ написал:

SunFire написал: Для низкого давления воды нужна колонка с большим внутренним проходом, то есть та, которая создаёт минимальное сопротивление току воды. Насколько я помню, таковыми являются чешская Mora и итальянская Beretta Idrabagno. По поводу современности автоматики в них, не скажу.

А отечественные варианты - "Нева" не рассматривать (хотя бы те, названия которых я указала выше)?

Я не настолько разбираюсь, просто пару лет назад изучал вопрос. У меня у мамы 5.5 атм и Нева 3212 (не люкс, а классическая Нева), так у неё напор горячей визуально совсем чуток меньше, чем холодной.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8937

28.12.2015 в 22:17:56

mari_ , у Вас, т.е. по части колонки, всё в порядке. Проблема в общем напоре/давлении воды. Вам нужна более умная колонка, но боюсь Ваши

mari_ написал: 27 тыс

уйдут на колонку, а может и не хвать.

mari_ написал: Однако перепады давления существенные- вплоть до полного отсутствия холодной воды

Хотя с такими данными никакая колонка не поможет.

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8937

28.12.2015 в 22:27:03

SunFire написал: Для низкого давления воды нужна колонка с большим внутренним проходом, то есть та, которая создаёт минимальное сопротивление току воды.

Как раз таки максимальное сопротивление току воды(принцип работы классической колонки) гарантирует работу колонки от минимального давления воды. Если, конечно, это сопротивление не где нибудь до или после лягухи, а именно в лягухе. Сопло Вентури зовётся.

0

10-40-99@mail.ru

mari_
mari_
Новичок

Регистрация: 28.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

28.12.2015 в 22:36:45

Славик64 написал:

SunFire написал: Для низкого давления воды нужна колонка с большим внутренним проходом, то есть та, которая создаёт минимальное сопротивление току воды.

Как раз таки максимальное сопротивление току воды(принцип работы классической колонки) гарантирует работу колонки от минимального давления воды. Если, конечно, это сопротивление не где нибудь до или после лягухи, а именно в лягухе. Сопло Вентури зовётся.

И каков ваш практический совет для моей ситуации?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8937

28.12.2015 в 22:49:46

1 - требовать воду. 2 - ...

0

10-40-99@mail.ru

SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

28.12.2015 в 23:52:01

Славик64, разумеется, речь шла об общей пропускной способности, о толстых трубках, а не о Вентури.

А посоветуете умную колонку !

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

29.12.2015 в 00:22:08

SunFire, Junkers miniMAXX WRD 10 (13,15)-2 G Модулируемая (немного меняет подачу газа от количества протока), цифровой термометр температуры выходной воды, гидротурбина (не нужны батарейки, нет пилот-пламени, то есть включает и запальник и горелку только при протоке) минимальное давление воды 0,35 бар. У меня такая же Junkers miniMAXX WRD 15-2 G, с 2010 года, зимой мощность с запасом, летом все на минимуме, даже краником подачи газа уменьшаю расход. Правда не дешевая, но брал по акции, чуть ли не за полцены, давление в ХВС 7-8 Бар, два года как поставил редуктор на 3 бара, ну и фильтр 100 мкм. После Львовской (1988-2008, пять или более ремонтов) и Demrad (Турция, 2008 - 2010, батарейки менял 2 шт 2 раза в год, треснул теплообменник, замена - 70% цены новой) эта работает как и положено. Стоит в ванной, удобно подстраивать температуру воды.

0
mari_
mari_
Новичок

Регистрация: 28.12.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

29.12.2015 в 11:12:21

Славик64 написал: 1 - требовать воду. 2 - ...

Вы имеете в виду требовать холодную воду? Эта эпопея у меня длится с весны. Написано много куда, результат пока что нулевой. А жить в квартире и как - то пользоваться водой надо. Если горячую, то также написала - что было сделано.

50% от холодной напор для горячей - неужели и впрямь это норма как сказал сантехник?

0
SunFire
SunFire
Эксперт

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

29.12.2015 в 12:21:03

mari_, повысительный насос типа Grundfos UPA 15-90 не думали поставить ? Я не рекомендую, мне самому интересно мнение тех, кто уже ставил.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8937

29.12.2015 в 13:16:06

Славик64 написал: 1 - требовать воду. 2 - Насос.

Вот в инете нашёл. Парнуха, конечно, но тут как говорится - Вам шашечки или ехать?

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8937

29.12.2015 в 13:22:57

mari_ написал: 50% от холодной напор для горячей - неужели и впрямь это норма как сказал сантехник?

Да. А если добиться процентов 10, но не каким нить засором, а тем самым соплом вентури( на современных колонках это крутилка протока воды), то от "капельки" воды колонка сработает. Но с перепадами это конечно не выход.

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу