dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

31.12.2015 в 17:26:27

Димон114 написал: нам " недотепам "

Эк хватили, судя по вашим постам в теме, вы грамотный практик. А то хватаем все подряд , в направлении подрозетника и щита резать изоляцию ) Лично я "хватаю" вот эту парочку http://opttools.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/a2e/500_500_18a1ffb2a0cebee69bedf52fc06b49966/30155_art_1.jpg?142993814332785
http://dk-e.ru/upload/iblock/215/2155e579d3f17b988f7720bf5c4f99f4.jpg
и без проблем по самые ..., короче без риска порезать пальчики .

0
Vfrc
Vfrc
Новичок

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

20.05.2016 в 10:36:12

Всем доброго дня.Нужен совет . Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.

  1. Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель?
    1. Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2016 в 10:54:40

Vfrc написал: Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?

Идеально.

Vfrc написал: Какой мощности варочную панель взять под такой кабель?

Выберите ссылка

Vfrc написал: Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт?

На пределе, если не будете перегружать, то стоять будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

03.05.2022 в 23:04:34

Добрый день! У МЕНЯ ВАРОЧНАЯ 4.6 КВТ. какими клеммами лучше соединить? вот такие подойдут? https://leroymerlin.ru/product/klemma-soedinitelnaya-3-razema-wago-pe-221-413-20-sht-up-18754919/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fleroymerlin.ru%2Fbasket%2F

0
minivo
minivo
Местный

Регистрация: 31.01.2022

Якутск

Сообщений: 103

04.05.2022 в 07:40:04

Maikee, Нет.Диаметр провода мал(1,6-2 мм).

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.05.2022 в 09:46:39

Maikee, винтовые посмотрите ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

04.05.2022 в 09:53:33

megrad, спасибо. а ваго разве хуже? они в Германии сделаны, вроде производитель надежнее и затянуть по всем правидам проще. или 24а это недостаточно на вагах при мощности варочной 4600 квт?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.05.2022 в 16:41:35

Maikee, надо смотреть на токовое значение и сечение подключаемой жилы. Вот втычные на 30 А ссылка вот рычажные на 30 А ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

04.05.2022 в 22:45:50

Maikee написал: а ваго разве хуже?

Тогда уж WAGO 221-613.

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

04.05.2022 в 23:32:35

ВТБ! написал:

Maikee написал: а ваго разве хуже?

Тогда уж WAGO 221-613.

ВТБ!, а в чем недостаток https://leroymerlin.ru/product/klemma-soedinitelnaya-3-razema-wago-pe-221-413-20-sht-up-18754919/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fleroymerlin.ru%2Fbasket%2F он же таклй же в точности как 221-613? только сечение до 6 мм? ну у меня 4 мм. или есть еще отличие?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

05.05.2022 в 10:28:01

Maikee написал: он же таклй же в точности как 221-613? только сечение до 6 мм? ну у меня 4 мм. или есть еще отличие?

В точности такой же - только больше размеры и масса. Больше прижимное усилие пружины. Словом, меньше вероятность отказа при максимальных токах.

Пиковое значение запланировано 20А + 16А - поверхность и духовка? Или третий контакт для вытяжки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.