05.05.2022 в 10:43:50
ВТБ! написал:
Maikee написал:
Пиковое значение запланировано 20А + 16А - поверхность и духовка? Или третий контакт для вытяжки?
ВТБ!, да, можно 20 и 20. дш 2790вт, вп 4600 вт
третий контакт нужен только для земли . 5 жил по 3.2 мм, вместо 4. заземление хочу соединить клемником с вп и на розетку духовки. поэтому три.
05.05.2022 в 12:33:37
Maikee написал: 5 жил по 3.2 мм
Вы точно ничего не путаете? У Вас однофазное подключение квартиры или трёхфазное? Что за кабель проложен от щита на кухню? Каким автоматом защищён?
Вы что-то нехорошее задумали, кажется.
05.05.2022 в 12:40:14
ВТБ!, трехфазное. автомат трехполюсный С 20а. кабель на плиту 5 жил по 4 мм. по факту 3 мм а не 4 надо подключит ВП 4.6 квт ДШ 2.8квт. можно подключить однофазное? варочная фаза ноль. ДШ фаза, ноль. земля общая.
05.05.2022 в 12:58:37
Maikee написал: можно подключить однофазное? варочная фаза ноль. ДШ фаза, ноль. земля общая.
Не надо так делать.
У Вас три фазы - наслаждайтесь. :) Две фазы - для подключения поверхности (схема подключения на шильдике). Третья - духовка.
Рабочий ноль N и защитный ноль PE (земля) - общие. Пиковый ток на одну жилу - 10-12А, запас огромный. На каждый контакт клеммника столько же.
Maikee написал: автомат трехполюсный С 20а
Вполне можно заменить на С16 или В16, но можно оставить нынешний. Если штепсельного разъёма на поверхность не будет, то формально нужен четырёхполюсный, чтобы одновременно отключать рабочий ноль.
25.11.2024 в 21:44:22
Здравствуйте! Развейте, пожалуйста, сомнения. В варочной AEG макс. мощность 7,35кВт.
Если я хочу ииспользовать все 4 конфорки (мощности на каждой 2,3/3,2) при подключении к однофазной сети в квартире и с кабелем сечением 6мм2, нужна ли замена кабеля, который идет в комплекте к варочной? Или его нужно менять на термостойкий ПРКС 4х6мм2? Я так понимаю из расчетов, что без замены стандартного кабеля все конфорки будут работать только на половинную мощность.
Огромное спасибо, если кто отзовется!
25.11.2024 в 22:24:46
Nilochka47 написал 25.11.2024 в 21:44
нужна ли замена кабеля, который идет в комплекте к варочной?
Никогда. Комплектный кабель полностью отвечает всем требованиям, и обеспечивает работу любой плиты во всём диапазоне мощностей.
25.11.2024 в 22:50:41
Radio, видимо я забыла указать, что этот кабель для 2фазной сети, т.е. в нем 2 фазных провода и 1 нулевой. Что в этом случае??
25.11.2024 в 22:58:16
Nilochka47, ПРКС применяется совсем для другого и 6мм2 на варку уж точно совсем лишний
25.11.2024 в 23:15:37
Nilochka47 написал 25.11.2024 в 22:50
видимо я забыла указать, что этот кабель для 2фазной сети, т.е. в нем 2 фазных провода и 1 нулевой. Что в этом случае??
Всё то же самое. Он полностью обеспечивает работу плиты во всем диапазоне мощностей. В инструкции есть указание его менять на что-то другое при подключении по однофазной схеме?
26.11.2024 в 00:01:35
BV, на 7,35кВт нужно 6мм2. Из таблицы ПУЭ на 4мм2 21А, а значит максимальная мощность 21*220=4,62кВт, откуда вы тогда берете, то 6кВт лишний? Нужно руководствоваться правилами.
26.11.2024 в 00:03:29
Nilochka47 написал 26.11.2024 в 00:01
Из таблицы ПУЭ на 4мм2 21А,
сделайте скриншот и я вам скажу где вы ошиблись)