Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

07.01.2016 в 13:41:21

Очередной выбрык из-за зависания интернета у меня а самому удалить, хотя бы за первый час, "вера не позволяет ...."

Просьба администрацию удалить пост ..

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alexander_Gl

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Киев

Сообщений: 11

07.01.2016 в 14:00:25

Ким написал: К этому, добавьте что до первого диффузора (решетки) нужен диаметр 160мм, далее - 125мм

На установке выводы 125мм, я правильно понимаю что с установки следует сделать переход на 160мм до первого анемостата? Или можно использовать 125мм до первого и 100мм далее? План прикрепил.

p.s. Спасибо за совет по поводу настенной решетки. Так намного лучше.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

07.01.2016 в 14:28:02

Alexander_Gl написал: .... На установке выводы 125мм, я правильно понимаю что с установки следует сделать переход на 160мм до первого анемостата? Или можно использовать 125мм до первого и 100мм далее? ....

Про переход Вы правильно поняли. Т.е. для притока получается - установка -> переход 125/160мм -> воздуховод 160мм -> тройник 160/125/160 (средний выход опустить вниз под диффузор 125мм) -> переход 160/125мм -> воздуховод 125мм -> тройник 125/125/125 (средний выход опустить вниз под диффузор 125мм) -> воздуховод 125мм -> диффузор 125мм

  1. Диффузоры можно заменить решетками. Тогда немного будет по-другому

  2. "Сотку" не использую, т.к. есть вариант что она сама зашумит

  3. На вытяжной стороне установки - все примерно так же. Предложу, на самом хвосте (на решетке) стОит входить в бок адаптора а не в тыльную его стенку, меньше шум будет. Для этого надо будет решетку сдвинуть в сторону двери и воздуховодом войти сбоку адаптора решетки

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

07.01.2016 в 16:18:34

Alexander_Gl написал: Так и планировал.

Найдите спецификации, как на штатные G4 фильтры, так и на эту опцию - вам интересует начальное и конечное сопротивление (Па), с казанием объемного расхода. И посмотрите, какая производительность у вашей установки будет при хотя бы этих сопротивлениях.

0
Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

08.01.2016 в 23:13:47

Ким написал: Все что здесь не написано еще не дает гарантии что каких то лишних шумов не будет.

Alexander_Gl, А послушать саму установку в том числе на режимах до возникновения аэродинамических шумов есть возможность? Там ЕС вентилятор установлен, погонять бы ее на предмет шумности самого EC двигателя. Может вылезти то чего нет в рекламной инфе :)

0
Аватар пользователя
Alexander_Gl

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Киев

Сообщений: 11

20.03.2016 в 13:22:17

В продолжение темы - установили воздуховоды и протестировали. Сама установка на максимальных оборотах весьма шумная, но по воздуховодам шум к счастью не передается, так что при закрытых дверях должно быть комфортно. Использовались два 125см шумоглшителя (от установки на вытяжку и приток в комнаты), и один 60см (между спальней и залом) и изолированные гибкие воздуховоды. Видео.