Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.10.2016 в 14:13:31

Только в электромонтаже, но это в Москве. Может, есть в вашем городе дилер КВТ..

Хотя сам уже больше их не покупаю.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.10.2016 в 17:08:46

Представитель КВТ , как представитель компании , ушёл с форума, поэтому ему доступ и "отключили". Выше же представитель объяснил в чем разница между КВТ гильзами), берите те, что по гост и всё будет ок))).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21242

13.10.2016 в 20:20:33

web-rr написал:

Alexey_Spb написал: ГМЛ-6 позволяла соединить 3 жилы по 2.5 мм2

И тут я встряну. Три жилы и на добивку какой-нибудь 0,75 приходилось иметь. Это если кабель РЭК. Дважды работал по обжиму чужих кабелей уже сведённых в коробки. Так там вообще веселуха пошла, в одном случае в гильзу шестерку лезло по 4 жилы, в другом вообще по пять. Это, разумеется, всё камни в огород производителей кабеля.

И кстати, а где взять новых гильз дюжину на пробу? Я имею в виду гильзы 6 и гильзы 10 хотябы по паре комплектов. В ЭТМ я их не вижу.

web-rr, в корне неверный подход, никакие 0,75, если кабель РЭК, не нужны, т.к. вы получите не плотно набитую, а перенабитую гильзу. Набивать ее для качественной опрессовки надо по номиналу и не больше.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2016 в 21:12:28

Radio написал:

web-rr написал:

Alexey_Spb написал: ГМЛ-6 позволяла соединить 3 жилы по 2.5 мм2

И тут я встряну. Три жилы и на добивку какой-нибудь 0,75 приходилось иметь. Это если кабель РЭК. Дважды работал по обжиму чужих кабелей уже сведённых в коробки. Так там вообще веселуха пошла, в одном случае в гильзу шестерку лезло по 4 жилы, в другом вообще по пять. Это, разумеется, всё камни в огород производителей кабеля.

И кстати, а где взять новых гильз дюжину на пробу? Я имею в виду гильзы 6 и гильзы 10 хотябы по паре комплектов. В ЭТМ я их не вижу.

web-rr, в корне неверный подход, никакие 0,75, если кабель РЭК, не нужны, т.к. вы получите не плотно набитую, а перенабитую гильзу. Набивать ее для качественной опрессовки надо по номиналу и не больше.

Radio, А вы стояли у меня за спиной, видели ту плотность какая возникает? Откуда за сотник километров вы знаете какого качества кабелем приходится работать? Вы за четыре жилы и про пять жил читали? Тоже "перенабитые"?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21242

13.10.2016 в 21:14:39

web-rr, я работаю с рэковскими кабелями, если чо. Или они у вас другие?

За 4 или 5 жил - бывает, да, хотя 5 и не припоминаю. Но набивать следует ровно столько жил, сколько их нормально вылезает при том же сечении, т.е. опять же в этом случае 4 или 5, без всяких 0,75.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2016 в 01:59:18

Radio написал: web-rr, я работаю с рэковскими кабелями, если чо. Или они у вас другие?

За 4 или 5 жил - бывает, да, хотя 5 и не припоминаю. Но набивать следует ровно столько жил, сколько их нормально вылезает при том же сечении, т.е. опять же в этом случае 4 или 5, без всяких 0,75.

Radio, вы не стояли за спиной и не можете знать степень набивки. И да, у меня 3 жилы по 2,5 в гильзе шестёрке явно требуют добивки. Причём жилу 1,5 от нормального кабеля никак не вставить. А вот взять пару метров самого дешманского 3х1,5 от производителя ТУ-шного и вот мы получаем нужный нам миллиметр, а то и 0,8 мм - он в дело и идёт.

На тот случай если вы всё таки видите на расстоянии, сколько сейчас на моём штангенциркуле? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21242

14.10.2016 в 07:58:10

web-rr, я прекрасно знаю степень набивки трёх жил рэковского кабеля в квт-шную гильзу-шестерку. Да и вообще прекрасно знаю, что значит нормально набитая гильза. :)

Поэтому ещё на вам повторяю - если, как вы говорите, между жилами 2,5 нельзя вставить даже нормальные 1,5, значит все плотно набито и никакая добивка НЕ требуется.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.10.2016 в 09:04:57

Ничего же вы не понимаете. И даже не прикидывайтесь!

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21242

14.10.2016 в 09:19:45

web-rr, где уж нам, дуракам, что-то понимать

0
Acki
Acki
Местный

Регистрация: 02.06.2015

Воронеж

Сообщений: 351

14.10.2016 в 10:16:27

Последний раз закупался Haupa. Понравились. На остатки старого КВТ тоже не жалуюсь.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.10.2016 в 10:26:49

Сейчас покупаю для этих целей только соединительные гильзы Klauke.

Там хоть медь настоящая, в отличие от КВТшной латуни.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.