Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 21:45:06

Alexey_Spb написал: Перешёл на klauke и забыл КВТ как страшный сон.

А длинные у klauke есть? И обжимать их, я так понимаю, только фирменной обжимкой?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

24.08.2017 в 21:45:21

Alexey_Spb написал: Перешёл на klauke и забыл КВТ как страшный сон.

Гильзы на фото для соединения жил встык, для чего обычно гмл режут пополам.

Alexey_Spb, А чем не угодили КВТ, без иронии?..'

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.08.2017 в 00:11:50

Tonal написал: Можно даже через пакет,

А это как? Завтра вечером что-нибудь выложу, если не забуду :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2017 в 21:49:09

Tonal написал: Так у них внешний диаметр на 0.5мм меньше, чем у таких же купленных там же года 3-4 назад

Tonal написал: Можно даже через пакет, если вскрывать его не планировалось. :)

ZooZoo написал: Завтра вечером что-нибудь выложу, если не забуду

Tonal, Данные замеров не совпадают с цифрами с сайта КВТ:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2017 в 21:50:44

ZooZoo написал: Данные замеров не совпадают с цифрами с сайта КВТ:

16 = 8,7/6,2 10 = 7,7/5,2 6 = 5,6/4,0

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.08.2017 в 21:55:49

ZooZoo, Мдааа..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2017 в 22:03:06

MaSeVi написал: ZooZoo, Мдааа..

MaSeVi, экономика должна быть экономной (с) ! :D :confused:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:03:33

Radio написал: Alexey_Spb, где покупали?

Radio, там же где и опрессовщик - в ЮнитМаркПро. Но там они под заказ, беру "оптом".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:09:51

alx220 написал:

Alexey_Spb написал: Перешёл на klauke и забыл КВТ как страшный сон.

А длинные у klauke есть? И обжимать их, я так понимаю, только фирменной обжимкой?

alx220, насчет длинных не знаю, я еще не выбрал запасы квтшных гильз. Просто не часто приходится провода наращивать..

Про стандарты - долго рассказывать, там не все так однозначно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:14:04

MaSeVi написал: Alexey_Spb, А чем не угодили КВТ, без иронии?..'

MaSeVi,

КВТ выпустили и короткие гильзы. Насчет качества... Вот пример - в короткую гильзу 6 мм2 влезает от силы 3 полторашки, а в 10 мм2 - только три 2.5

Посмотрите пост ZooZoo - там все наглядно видно.

Если вспомнить что было раньше с ГМЛ (3x2.5 влезали в 6) то все становится ясно. Кроме того, у них тонкая стенка.

А цена - практически та же, что и у Klauke (!). Ну по крайней мере, если сравнивать КВТ в Электромонтаже, где я их обычно беру и Klauke в ЮМП (понимаю, что сравнение не совсем корректное, но практичное).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:29:02

Так же, если они так нагло занижают легко измеряемые величины (сечение, размеры), то что там творится с "медью"?

Все кабельные заводы давно поняли что юзер в первую очередь смотрит сечение и стараются его не занижать, а экономить или на изоляции или, я предполагаю, используют латунь вместо меди (латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:29:48

Так же, если они так нагло занижают легко измеряемые величины (сечение, размеры), то что там творится с "медью"?

Все кабельные заводы давно поняли что юзер в первую очередь смотрит сечение и стараются его не занижать, а экономят на изоляции и, я предполагаю, используют латунь вместо меди (латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид).

А КВТ этим явно не ограничился..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.08.2017 в 22:37:20

Alexey_Spb, а можете написать, сколько жил влазит в Клауке того или иного сечения?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.08.2017 в 22:56:27

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: ZooZoo, Мдааа..

MaSeVi, экономика должна быть экономной (с) ! :D :confused:

ZooZoo, Но чтобы настолько. Я, просто, давно не брал ГМЛ от КВТ - раньше такого УГ не было. Спасибо за информацию! Alexey_Spb, Спасибо, буду знать!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 23:23:35

alx220 написал: Alexey_Spb, а можете написать, сколько жил влазит в Клауке того или иного сечения?

alx220, к сожалению, сейчас кабеля под рукой нет чтобы проверить, позже напишу. Кажется, столько же сколько раньше влазило в КВТ до "похудения".

Дело в том что в последнее время я слишком часто прессую в одной гильзе моножилы с гибкими жилами, а там не все так однозначно в плане количества и я уже забыл однозначные цифры.

Ну вот пример - в шестерку влезает моножила 2.5 + 2x1.5 многожилы + 1.5 многожила для добивки. То есть 3 моножилы по 2.5 влезает без проблем.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу