29.09.2017 в 17:04:20
Инженер КВТ, вот
Зависит ли выбор пресса от типа гильзы?
29.09.2017 в 17:59:29
Инженер КВТ написал: ГМЛ – ГОСТ 23469.3-79 , предназначены для соединения встык, медных кабелей и проводов 2,3,5 и 6 класса гибкости. ГМЛ- DIN 46267 , предназначены для соединения встык медных кабелей и проводов 2 и 3 класса гибкости. ГМЛ-П -ТУ 3449-067-97284872-2015, предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов 1-го класса гибкости
Т.е. выходит, что для моножилы подходят исключительно ГМЛ-П и только внахлест?
29.09.2017 в 23:16:39
TAB написал: Т.е. выходит, что для моножилы подходят исключительно ГМЛ-П и только внахлест?
С чего Вы так решили? Что мешает внахлест вставить моножилы в ГМЛ?
29.09.2017 в 23:31:46
Rumato написал: С чего Вы так решили?
Ибо сказано... см. последний пост от Инженер КВТ
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.10.2017 в 13:58:31
Вы совершенно верно указали ссылку. Под описанием гильзы ГМЛ представлена таблица с основными характеристиками продукции. В том числе и с сечениями жил, рекомендуемых для соединения. Так, гильзой ГМЛ 4 рекомендуется соединять жилы второго, третьего, пятого и шестого классов гибкости номинальным сечением 4 кв. мм. У гильзы ГМЛ 4 диаметр внутреннего отверстия в номинале составляет 3 мм. А максимальный диаметр медной жилы номинальным сечением составляет от 2,7 до 3,0 мм (в зависимости от класса гибкости согласно таблицы С.1 ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров). Таким образом, соединить параллельно жилу физически не получится. Здесь стоит оговориться о том, что эти рассуждения верны для жил кабелей, где фактическое сечение близко к номинальному. Но в последнее время, фактическое сечение далеко отстает от номинально. Да и вы сами знаете об этом.
02.10.2017 в 14:07:23
TAB написал: Т.е. выходит, что для моножилы подходят исключительно ГМЛ-П и только внахлест?
Из описанных выше гильз с названием «ГМЛ», действительно для соединения моножил (жил первого класса гибкости) и только внахлёст подходят лишь ГМЛ-П. Но ассортимент изделий для соединения кабелей, проводов и шнуров не ограничивается.
Существуют клеммы «Wago» серий 2273 (сечение жил до 2,5 кв. мм), 773, 221 и 222 (сечение жил до 4 кв. мм) (
02.10.2017 в 14:16:19
Инженер КВТ написал: Кстати, чем хороши ГМЛ-П
Они конечно хороши. Но как соединить опрессовкой две моножилы сечением 10 мм2? Без разницы, встык или нахлест. Ведь ГМЛ-П у вас только до 6 мм2 согласно таблицы, а ГМЛ других типов и вовсе не подходят, как Вы разъяснили только что.
02.10.2017 в 14:56:39
Инженер КВТ написал: Надеюсь я ответил на все обсуждаемые здесь вопросы
Не совсем. (http://www.mastergrad.com/forums/t246460-antikrizisnyy-podarok-ot-kvt-lyubitelyam-opressovki/?p=6096082#post6096082 ) был поднят вопрос о несоответствии размеров гильз ГМЛ указанному на их упаковке ГОСТ. Могу к сказанному ZooZoo добавить, что это касается и ГМЛ4-3.
02.10.2017 в 14:58:02
Инженер КВТ, и кстати, вы не упомянули о гильзах ГМЛ(о): в
02.10.2017 в 17:38:35
Инженер КВТ написал: ГМЛ – ГОСТ 23469.3-79 , предназначены для соединения встык, медных кабелей и проводов 2,3,5 и 6 класса гибкости. ГМЛ- DIN 46267 , предназначены для соединения встык медных кабелей и проводов 2 и 3 класса гибкости. ГМЛ-П -ТУ 3449-067-97284872-2015, предназначены для параллельного соединения внахлест медных проводов 1-го класса гибкости методом опрессовки.
Что мешает использовать для параллельного соединения гильзы ГМЛ- DIN 46267 или ГМЛ – ГОСТ 23469.3-79?
02.10.2017 в 17:53:07
Radio написал: С прессами по квартирам одни пижоны ходят. Там только доставать этот пресс дольше, чем длится вся работа на объекте.
Пресс клещи ПК16, ПК25 и ПК35 не предназначены для моножилы, а она встречается часто в работе так что без гидравлики никак.
02.10.2017 в 18:18:50
Еще выше речь шла за клещни в принципе, безотносительно к буковкам. Касательно "у" - без неё не хуже жмется, если не делать это слишком много и часто. А когда погнутся-развалятся - и пёс с ними.
02.10.2017 в 19:35:53
Игорь608675
Пресс клещи ПК16, ПК25 и ПК35 не предназначены для моножилы, а она встречается часто в работе так что без гидравлики никак.
Так и ГМЛ для моножилы не предназначены, как тут только что выяснили. Что с гидравликой, что без.