26.08.2017 в 22:14:04
MaSeVi написал: Alexey_Spb, А чем не угодили КВТ, без иронии?..'
MaSeVi,
КВТ выпустили и короткие гильзы. Насчет качества... Вот пример - в короткую гильзу 6 мм2 влезает от силы 3 полторашки, а в 10 мм2 - только три 2.5
Посмотрите пост ZooZoo - там все наглядно видно.
Если вспомнить что было раньше с ГМЛ (3x2.5 влезали в 6) то все становится ясно. Кроме того, у них тонкая стенка.
А цена - практически та же, что и у Klauke (!). Ну по крайней мере, если сравнивать КВТ в Электромонтаже, где я их обычно беру и Klauke в ЮМП (понимаю, что сравнение не совсем корректное, но практичное).
26.08.2017 в 22:29:02
Так же, если они так нагло занижают легко измеряемые величины (сечение, размеры), то что там творится с "медью"?
Все кабельные заводы давно поняли что юзер в первую очередь смотрит сечение и стараются его не занижать, а экономить или на изоляции или, я предполагаю, используют латунь вместо меди (латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид).
26.08.2017 в 22:29:48
Так же, если они так нагло занижают легко измеряемые величины (сечение, размеры), то что там творится с "медью"?
Все кабельные заводы давно поняли что юзер в первую очередь смотрит сечение и стараются его не занижать, а экономят на изоляции и, я предполагаю, используют латунь вместо меди (латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид).
А КВТ этим явно не ограничился..
26.08.2017 в 22:37:20
Alexey_Spb, а можете написать, сколько жил влазит в Клауке того или иного сечения?
26.08.2017 в 22:56:27
ZooZoo написал:
MaSeVi написал: ZooZoo, Мдааа..
MaSeVi, экономика должна быть экономной (с) ! :D :confused:
ZooZoo, Но чтобы настолько. Я, просто, давно не брал ГМЛ от КВТ - раньше такого УГ не было. Спасибо за информацию! Alexey_Spb, Спасибо, буду знать!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2017 в 23:23:35
alx220 написал: Alexey_Spb, а можете написать, сколько жил влазит в Клауке того или иного сечения?
alx220, к сожалению, сейчас кабеля под рукой нет чтобы проверить, позже напишу. Кажется, столько же сколько раньше влазило в КВТ до "похудения".
Дело в том что в последнее время я слишком часто прессую в одной гильзе моножилы с гибкими жилами, а там не все так однозначно в плане количества и я уже забыл однозначные цифры.
Ну вот пример - в шестерку влезает моножила 2.5 + 2x1.5 многожилы + 1.5 многожила для добивки. То есть 3 моножилы по 2.5 влезает без проблем.
26.08.2017 в 23:35:13
ZooZoo написал: Tonal, Данные замеров не совпадают с цифрами с сайта КВТ:
Спасибо. Значит, гнилухи. :( А то уж думал, что в Электромонтаже напутали.
26.08.2017 в 23:38:26
Alexey_Spb написал: То есть 3 моножилы по 2.5 влезает без проблем.
У меня в КВТ так же в шестерку влазит 3 моножилы по 2,5. Использую ГМЛ. Я просто запутался, это хорошо или плохо? :)
ГМЛ-П не использую.
26.08.2017 в 23:42:36
Alexey_Spb написал: латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид
Элементарно. Как ни парадоксально, латунь с большим содержанием меди, имеет жёлтый цвет. С медью спутать невозможно.
27.08.2017 в 02:21:12
Alex___dr, вот цитата с викиhow:
Учтите, что существуют красные, или оранжевые, латуни. Многие распространенные латуни, содержащие не менее 85% меди, имеют оранжевый или красноватый оттенок.[7] Эти латуни обычно используются в украшениях, декоративных застежках, водопроводных трубах.[8]
Впрочем, могу и ошибаться - я писал в прошлом сообщении что латунь это моё предложение.
27.08.2017 в 13:16:03
Alexey_Spb написал: Многие распространенные латуни, содержащие не менее 85% меди, имеют оранжевый или красноватый оттенок
Цвет латуни не зависит от содержания меди. Л63 - Жёлтая. Л96 (95-97% меди...) - Жёлтая... Жёсткость латуни даже с высоким содержанием меди больше чем у меди М1 ММ из которой делают (во всяком случае обязаны...) жилы проводов и кабелей. ЛС59-1 имеет более тёмный цвет, но, гибкостью у неё совсем плохо. Бронзы могут иметь цвет относительно близкий к меди, но с гибкостью проблемы. В светильнике под ЛЛ видел провод с жилами из омеднённого алюминия... Согнутый провод лучше было не разгибать...