Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:14:04

MaSeVi написал: Alexey_Spb, А чем не угодили КВТ, без иронии?..'

MaSeVi,

КВТ выпустили и короткие гильзы. Насчет качества... Вот пример - в короткую гильзу 6 мм2 влезает от силы 3 полторашки, а в 10 мм2 - только три 2.5

Посмотрите пост ZooZoo - там все наглядно видно.

Если вспомнить что было раньше с ГМЛ (3x2.5 влезали в 6) то все становится ясно. Кроме того, у них тонкая стенка.

А цена - практически та же, что и у Klauke (!). Ну по крайней мере, если сравнивать КВТ в Электромонтаже, где я их обычно беру и Klauke в ЮМП (понимаю, что сравнение не совсем корректное, но практичное).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:29:02

Так же, если они так нагло занижают легко измеряемые величины (сечение, размеры), то что там творится с "медью"?

Все кабельные заводы давно поняли что юзер в первую очередь смотрит сечение и стараются его не занижать, а экономить или на изоляции или, я предполагаю, используют латунь вместо меди (латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 22:29:48

Так же, если они так нагло занижают легко измеряемые величины (сечение, размеры), то что там творится с "медью"?

Все кабельные заводы давно поняли что юзер в первую очередь смотрит сечение и стараются его не занижать, а экономят на изоляции и, я предполагаю, используют латунь вместо меди (латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид).

А КВТ этим явно не ограничился..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.08.2017 в 22:37:20

Alexey_Spb, а можете написать, сколько жил влазит в Клауке того или иного сечения?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.08.2017 в 22:56:27

ZooZoo написал:

MaSeVi написал: ZooZoo, Мдааа..

MaSeVi, экономика должна быть экономной (с) ! :D :confused:

ZooZoo, Но чтобы настолько. Я, просто, давно не брал ГМЛ от КВТ - раньше такого УГ не было. Спасибо за информацию! Alexey_Spb, Спасибо, буду знать!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.08.2017 в 23:23:35

alx220 написал: Alexey_Spb, а можете написать, сколько жил влазит в Клауке того или иного сечения?

alx220, к сожалению, сейчас кабеля под рукой нет чтобы проверить, позже напишу. Кажется, столько же сколько раньше влазило в КВТ до "похудения".

Дело в том что в последнее время я слишком часто прессую в одной гильзе моножилы с гибкими жилами, а там не все так однозначно в плане количества и я уже забыл однозначные цифры.

Ну вот пример - в шестерку влезает моножила 2.5 + 2x1.5 многожилы + 1.5 многожила для добивки. То есть 3 моножилы по 2.5 влезает без проблем.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

26.08.2017 в 23:35:13

ZooZoo написал: Tonal, Данные замеров не совпадают с цифрами с сайта КВТ:

Спасибо. Значит, гнилухи. :( А то уж думал, что в Электромонтаже напутали.

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.08.2017 в 23:38:26

Alexey_Spb написал: То есть 3 моножилы по 2.5 влезает без проблем.

У меня в КВТ так же в шестерку влазит 3 моножилы по 2,5. Использую ГМЛ. Я просто запутался, это хорошо или плохо? :)

ГМЛ-П не использую.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

26.08.2017 в 23:42:36

Alexey_Spb написал: латунь с большим содержанием меди довольно сложно отличить от меди на вид

Элементарно. Как ни парадоксально, латунь с большим содержанием меди, имеет жёлтый цвет. С медью спутать невозможно.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.08.2017 в 02:21:12

Alex___dr, вот цитата с викиhow:

Учтите, что существуют красные, или оранжевые, латуни. Многие распространенные латуни, содержащие не менее 85% меди, имеют оранжевый или красноватый оттенок.[7] Эти латуни обычно используются в украшениях, декоративных застежках, водопроводных трубах.[8]

Впрочем, могу и ошибаться - я писал в прошлом сообщении что латунь это моё предложение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.08.2017 в 13:16:03

Alexey_Spb написал: Многие распространенные латуни, содержащие не менее 85% меди, имеют оранжевый или красноватый оттенок

Цвет латуни не зависит от содержания меди. Л63 - Жёлтая. Л96 (95-97% меди...) - Жёлтая... Жёсткость латуни даже с высоким содержанием меди больше чем у меди М1 ММ из которой делают (во всяком случае обязаны...) жилы проводов и кабелей. ЛС59-1 имеет более тёмный цвет, но, гибкостью у неё совсем плохо. Бронзы могут иметь цвет относительно близкий к меди, но с гибкостью проблемы. В светильнике под ЛЛ видел провод с жилами из омеднённого алюминия... Согнутый провод лучше было не разгибать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.