ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2016 в 22:25:45

Димон114,

Димон114 написал: я на пальцах объясню ав вводное за ним узо ( групповые автоматы в расчёт не берём , ибо на шину где они стоят довесить не проблема ! Моё мнение вам в принципе должно быть понятно !

Теперь скажите,то что вы описали похоже на какую из двух схем,которые я выложил,и на что похожа схема у ТС?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.01.2016 в 22:44:16

Я схему а ) у ТС б) но это ничего не меняет, есле быть точней у ТС не совсем такая схема!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2016 в 22:47:02

Димон114 написал: Я схему а ) у ТС б) но это ничего не меняет

Уверены?Хотя если встать в позу,то конечно.Учебные пособия вами принимаются? У ТС какая схема,разве не б,мне видится б

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.01.2016 в 22:52:04

ebf написал:

Димон114 написал: Я схему а ) у ТС б) но это ничего не меняет

Уверены?Хотя если встать в позу,то конечно.Учебные пособия вами принимаются? У ТС какая схема,разве не б,мне видится б

не совсем б ) в б нет автомата на вводе как у ТС ! Учебные пособия здесь не защитят от бестолкового вмешательства в щит ! ТС достояно одно узо из схемы убрать и все! Ещё и дешевле выйдет ! И не надо ничего другого здесь придумывать !

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2016 в 23:04:11

Димон114 написал: ТС достояно одно узо из схемы убрать и все! Ещё и дешевле выйдет ! И не надо ничего другого здесь придумывать !

Это да,не придётся объяснять. Те вы считаете,что у ТС в его схеме проблема и с КЗ и сврхтоками или только в чём то одном

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

13.01.2016 в 23:07:10

ebf написал: у ТС в его схеме проблема

с выбором оборудования

0

человек-электрик

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.01.2016 в 23:10:51

ebf написал:

Димон114 написал: ТС достояно одно узо из схемы убрать и все! Ещё и дешевле выйдет ! И не надо ничего другого здесь придумывать !

Это да,не придётся объяснять. Те вы считаете,что у ТС в его схеме проблема и с КЗ и сврхтоками или только в чём то одном

Сверхтоки да! КЗ двоякое мнение , с одной стороны нижестоящими автоматы , и разговоры о том чтотнагрузки будут малы ! Но с другой линии должны быть рассчитанны на максимальную нагрузку , вообщем итог сверхтоки однозначно ! И КЗ имхо !

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2016 в 23:12:40

jaja написал: с выбором оборудования

Видимо кризис

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2016 в 23:14:55

Димон114 написал: вообщем итог сверхтоки однозначно ! И КЗ имхо !

Я выдохся,ладно

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.01.2016 в 23:15:09

Ваше резюме ? Что ТС с схемой именно момента с узо 25 делать или наделать ?

ebf написал:

jaja написал: с выбором оборудования

Видимо кризис

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

13.01.2016 в 23:16:53

ebf написал:

Димон114 написал: вообщем итог сверхтоки однозначно ! И КЗ имхо !

Я выдохся,ладно

оканчиваете всего лишь приемлемой схемой?