Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.01.2016 в 10:27:04

ВиталийСПб написал: Inch1964, А как вы по фотографиям определили что сечение заузили? Тихий ужас потому что полипропилен или почему?

Если подсчитаете толщину стенки ППр трубы, получите внутренний диаметр. А потом подсчитаете площадь сечения (внутренний диаметр) то и сами поймете, что заузили пропускную способность стояка примерно в два раза.

Тем самым, извините за выражение, нагадили и себе самому и всем своим соседям по всему стояку.

Плюс увеличили гидросопротивление (а значит уменьшили массовый расход) всего стояка установив кучу непроектных отводов (уголков).

Т.е. уменьшили теплоотдачу всех ОП на всем стояке. Зато у соседей на соседних стояках, будет лишнее тепло и они будут жить всю зиму с открытыми окнами. А Вы и весь Ваш стояк будет замерзать.

Не боитесь "благодарностей" от соседей по всему стояку, которых Вы замораживаете? ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

14.01.2016 в 10:37:09

Inch1964, Да я уже понял что менять надо, осталось найти добросовестного сварщика который возьмется. Странно конечно, когда мне делали сказали все нормально будет.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2016 в 12:08:00

ВиталийСПб, "А мы всегда так делаем и никто ещё не жаловался!" - любимый девиз лже-сантехников, кто бы сомневался.

Ну и как, вера в то, что "всё будет нормально" греет Ваш радиатор?

Но это ещё цветочки, с вертикальной двухтрубкой горя хапнете по полной, к соседям Вашим такие же умельцы приходят переделывать отопление.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

14.01.2016 в 13:26:18

ВиталийСПб написал: Inch1964, Да я уже понял что менять надо, осталось найти добросовестного сварщика который возьмется. Странно конечно, когда мне делали сказали все нормально будет.

Наверное "мастер" почти дословно сказал так: "да мы всем так делаем, ещё никто не жаловался".

0
ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

14.01.2016 в 19:17:01

Стальной радиатор Purmo Ramo Compact 300x1400 (http://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ramo-compact.htm#tab-tekhnicheskie-dannyye). К сожалению весь сфоткать не удалось, все заставлено. На остальных радиаторах намерил 64С. Подключен по типу подключения (см.фото), подскажите пожалуйста данный тип подключения приемлем для радиатора длинной 1,4 метра?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.01.2016 в 19:36:25

ВиталийСПб написал: Стальной радиатор Purmo Ramo Compact 300x1400

Греть будет. Если движение теплоносителя через него состоится. При той разводке , что получилась, любой радиатор может отказаться работать.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.01.2016 в 20:57:36

ВиталийСПб, ожидаемый фарш на фото. Никакой балансировочной арматуры, обязательной для двухтрубки, термоклапан стоит для однотрубной СО...

Остальные радиаторы так же похабно подключены?

0
ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

15.01.2016 в 10:01:41

Mazayac, Вот второй радиатор, по такой схеме по всем этажам весят.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.01.2016 в 10:09:24

Ничего не видно. Ни какая арматура стоит между отводами и радиатором, ни как отводы соединены со стояками.

0
ВиталийСПб
ВиталийСПб
Новичок

Регистрация: 13.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

15.01.2016 в 11:15:22

Mazayac, Стоят уже зашит, а арматура как на предыдущих фото.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.01.2016 в 11:20:49

ВиталийСПб написал: Стоят уже зашит, а арматура как на предыдущих фото.

Не все умеют видеть трубы сквозь ГКЛ. И на предыдущих фото тоже невозможно разглядеть, что именно за арматура. Температуру не указали.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.