14.01.2016 в 14:47:02
SunFire написал:
Master№1 написал:
Микитович написал: SunFire, Поэтому и ставят сталь-латунь
Я думаю если Вы посмотрите в таблице совместимости латунь-сталь, Вас ждет сюрприз.
А ничего, что латунные шаровые краны накручивают на стальные отводы от стояков ?
А ничего, что на стояках водоснабжения используется оцинкованая труба,а на отоплении обычная? Это первое, а второе ряд вопросов касаемо поднятой мной темы так и остался не разобран. P.s.: С Вами я согласен полностью, что нужно уделять этому вопросу должное внимание. Просто встречал в интернете рекомендации использовать бронзовые удлинители.
14.01.2016 в 15:12:12
Master№1 написал: встречал в интернете рекомендации использовать бронзовые удлинители.
Бронзовые (медно-оловянный сплав) меньше разрушаются водой и лучше для пайки с медью. Однако сталь не рекомендуют (например Санха) ставить по ходу потока после меди. Наверное это относится и к бронзе. Латунные (медно-цинковые сплавы) точнее и проще в изготовлении, универсальные для черной и всех остальных труб. Как они сочетаются с алюминиевым радиатором - большой вопрос. А ставить на чернуху чугуниевые краники - быстро забьются.
14.01.2016 в 16:02:08
Mazayac написал: Тогда всё что я написал выше - в силе. Вдобавок нельзя ставить краны шаровые и регулировочные, если не убирать трёхходовой. При перекрытии своего радиатора Вы будете душить циркуляцию во всём стояке, ухудшая отопление с 1 по 9 этаж.
У меня сложилось впечатление, что за 40-45 лет эти краны просто сгнили внутри. Так как у многих жильцов поменяны радиаторы на биметалл (наши сантехники меняют по одной схеме-срезают старый чугунный радиатор, устанавливают шаровые краны и прикручивают к ним биметал) эти радиаторы сейчас отключены поскольку в кваритрах очень жарко. Вот и у меня они планируют так произвести замену. Но хотелось бы иметь возможность регулировать температуру.
14.01.2016 в 17:14:47
Master№1, ниже по стояку нет соседей и с заменёнными радиаторами, и достаточно дружелюбных? Можно было бы у них определить, как идёт вода через радиатор.
14.01.2016 в 17:35:38
Mazayac написал: Master№1, ниже по стояку нет соседей и с заменёнными радиаторами, и достаточно дружелюбных? Можно было бы у них определить, как идёт вода через радиатор.
Есть, у них установлены шаровые краны и радиаторы Рифар Монолит. Хотя: "Во время проведения аварийных работ в подвале дома я лично прошелся по трубам, от задвижки до труб уходящих в потолок подвала. И дополнительно проверил подачу теплоносителя в квартире в момент пуска стояков (сначала начали нагреваться трубы идущие к радиаторам, а затем труба обратки). А вот на кухне все правильно-по одной трубе вода подымается на 9 этаж, а затем спускается проходя через радиаторы. И мне тоже интересно почему обратка сделана у меня в квартре, а не на 9 этаже (по принципу Т-образного стояка). Хотя есть мысль,что трубы когда-то перепутали во время ремонта в подвале, дому около 45 лет." Но если надо еще раз проверить, могу спуститься к соседям, попрошу включить радиатор и посмотрю у первых двух секций что быстрее нагреется верх или низ, так?
14.01.2016 в 18:41:08
Перекрыть краны, подождать остывания коллекторов сразу за кранами, затем открыть краны и обхватить руками промежутки 'кран - радиатор". Что нагреется первым, верх или низ.
14.01.2016 в 21:50:01
Mazayac написал: Перекрыть краны, подождать остывания коллекторов сразу за кранами, затем открыть краны и обхватить руками промежутки 'кран - радиатор". Что нагреется первым, верх или низ.
Первым нагрелся низ.
14.01.2016 в 22:10:22
Значит регулировочный вентиль/клапан нужно ставить вниз. Но затея с нижней подачей в биметалл - авантюризм на Ваш страх и риск.
15.01.2016 в 00:54:43
Хорошо. А если рассмотреть чугунный радиатор мс-140, два шаровых вентиля Bugatti и автоматический регулировочный клапан Danfoss RA-G на нижнюю трубу.
15.01.2016 в 10:01:03
С такой комбинацией шанс на успех практически 100%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу