FARAON7575 написал: Прошлым летом заехал на просмотр в панельке ванной оштукатуренной по маякам через бетоконтакт по бетонным стенам(половина маслянная краска на них)плиточным клеем,марок клея и бк не знаю,тоже были всего лишь трещинки и бухтения не было,штукатурке пару недель вроде было,когда месяца через полтора приехал работу работать-вся штукатурка бухтела и держалась на честном слое,я забраковал,заказчик моментом ее снял,гораздо дольше мусор выносил,если убрать всякие мелочи,то цементная штукатурка акстон проигрывает по адгезии любому плиточному клею,я думаю одну стену можно снять без сожаления,чем потом когда все мебелью и аксессуарами закроется вылезет бухтение сначала,потом трещать затирка начнет и плиткопад начнется,самое интересное что такое может начаться и через год и через десять лет

штукатурка и клей.разные вещи.каждая для своего вида работ.плиточным клеем не красят.а на штукатурку не кладут плитку.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

16.01.2016 в 02:18:06

jekasus написал: В Москве так привыкли к гипсовой штукатурке, что уже не знают как наносить циментовую...

Потому что сегодня договорились а завтра давай деньги, я все сделал и побежал. 1 вариант. по технологии для мокрых зон, да цементную, да с цементной гидроизолирующей обмазкой, да это надежно, да, лет на 20-30, но это займет до месяца, и к примеру будет стоить 300 УЕ. 2 вариант. Гипсовый. Сегодня затянул, завтра приклеил. 200 УЕ. Да до первой заливки от соседей или до проникновения через плохие швы. . Вопрос. Что выберет заказчик, и какой вариант предложит мастер? . Мы страны, в которых:

  • свежий асфальт кладут лопатами в лужи,
  • строят дороги и дома для того что бы украсть деньги....... А Вы о цементной штукатурке. НЕХОРОШО.
0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

16.01.2016 в 03:09:57

Alex_O написал: Ничего не бухтит, мертво держится штукатурка.

Молотком жахнуть надо. :) Вообще правильно написали - брачок это. Не смачивали при твердении, она высыхала, вздыхала и судорожно пыталась затвердеть, и от усилий аж полопалась. :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.01.2016 в 03:10:11

За Байкалом написал: Я старателями не рискую в ванной. Ротбандом только.

! ОтветитьОтветить с цитированием

А что не так со старателями? я ее уже мешков 30 извел, брака не замечал.

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

16.01.2016 в 08:21:26

чудо-ремонт конечно..)учебно производственный комбинат какой-то.

0
Аватар пользователя
Alex_O

Местный

Регистрация: 16.08.2014

Москва

Сообщений: 678

18.01.2016 в 23:03:55

Простучал я её - звук где-то такой, как будто внутри пусто :) В общем, все снимать надо. Оставим только маяки и по ним ротбандом и гидроизоляцией. Верно? А смачивать - смачивал. Почти каждый день приезжал и поливал её, пока мастер отдыхал, будь она неладна, штукатурка эта гребаная.

0
Аватар пользователя
Роман Сирожкулов

Местный

Регистрация: 08.06.2015

Самарканд

Сообщений: 1897

19.01.2016 в 00:10:36

Alex_O, Какое основание? Если сильновпитывающая ,то не повторите ошибку.

0

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113341

19.01.2016 в 02:01:03

Alex_O написал: бетоконтакт.

Есть всего несколько БК, которые щелочестойкие - т.е. подходят под цементные составы.

ANT/D написал: штукатурка и клей.разные вещи.каждая для своего вида работ.плиточным клеем не красят.а на штукатурку не кладут плитку.

Но хороший плиточный клей может служить прекрасным адгезионным слоем под штукатурку - лучше чем какой-то левый БК.

Начинайте снимать в местах трещин - посмотрите адгезию, просверлите несколько дыр перфом - будет отскакивать - в помойку, крепко держится - оставьте.

А вообще - многие материалы от Акстон - полное Г.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

19.01.2016 в 02:09:10

Alex_O, Во-во, ротбандом на цемент в мокрую зону. Крепчайший бетон - новый цемент от него отскакивает, нужно было делать насечки, еще лучше сеточку болгаркой нарезать. и потом без всяких бетоконтактов хорошо увлажнить и сразу цементной гидроизолирующей штукатуркой, она ложится как песня. Напихают туда всего по модному, а потом ОЙ_ОЙ_ОЙ.

0
Аватар пользователя
Alex_O

Местный

Регистрация: 16.08.2014

Москва

Сообщений: 678

19.01.2016 в 03:39:05

BV написал:

Alex_O написал: бетоконтакт.

Есть всего несколько БК, которые щелочестойкие - т.е. подходят под цементные составы.

ANT/D написал: штукатурка и клей.разные вещи.каждая для своего вида работ.плиточным клеем не красят.а на штукатурку не кладут плитку.

Но хороший плиточный клей может служить прекрасным адгезионным слоем под штукатурку - лучше чем какой-то левый БК.

Начинайте снимать в местах трещин - посмотрите адгезию, просверлите несколько дыр перфом - будет отскакивать - в помойку, крепко держится - оставьте.

А вообще - многие материалы от Акстон - полное Г.

Бетоконтакт такой же, Axton)

0
Аватар пользователя
АРТиКул

Местный

Регистрация: 08.08.2011

Москва

Сообщений: 330

01.02.2016 в 21:20:03

andrewkhv написал: Хорошо что я внял голосу разума и отказался от идеи штукатурить ванную цементными штукатурками

странно ,при чем здесь -(внял голосу разума), если Вы вняли каким-то своим чувствам или чужим мыслям, а СНиП говорит что гипсовые штукатурки применяют только в СУХИХ(с нормальной влажностью)помещениях Просто настоящих штукатуров мало,кто понимает в цементных и цем.-известковых растворах вот и практикуется повсеместно гипсовая ,что попроще И ещё бывает грунтовкой так нагрунтуют, что как стекло становится поверхность и с бетонконтактом этим дурацким :cool: где надо и не надо носятся все

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.02.2016 в 05:18:47

думаю, что делали как обычно: намешали штукатурки сразу на весь объем и пошли работать, перекусывать и т.д.; стену не мочили

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.02.2016 в 05:22:04

думаю, что делали как обычно: намешали штукатурки сразу на весь объем и пошли работать, перекусывать и т.д.; стену не мочили

0
Аватар пользователя
Alex_O

Местный

Регистрация: 16.08.2014

Москва

Сообщений: 678

03.02.2016 в 09:47:30

Все сняли уже и заштукатурили ротбандом. Мне нравится)