18.01.2016 в 12:43:01

НЕМЕЦ, розетка-то не герметично установлена. Предполагаю что огорят края подрозетника, от которых огонь может перекинуться на обои.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2016 в 12:51:03

Alexey_Spb написал: розетка-то не герметично установлена

Кислород в объеме подрозетника при горении израсходуется стремительно и мелкие щели его не успеют восполнить.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

18.01.2016 в 12:58:01

НЕМЕЦ, может и так. Но это все теоретические споры.

Я бы предпочел чтобы даже если кислорода хватит, огонь не распространялся.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.01.2016 в 18:16:26

НЕМЕЦ написал: температура 650 градусов указана. Вот раскалите проволочку до этой температуры и пытайтесь поджечь.

650град "маловато будет (с)" :) Вот ваги конкретно "мучают" и пофигу.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SergeyTD
SergeyTD
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Томск

Сообщений: 298

18.01.2016 в 23:19:12

НЕМЕЦ,

НЕМЕЦ написал:

Alexey_Spb написал: розетка-то не герметично установлена

Кислород в объеме подрозетника при горении израсходуется стремительно и мелкие щели его не успеют восполнить.

А если это штроба или канал в панельке? Или вообще короб? Было такое: снял квартиру, заселился. Слышу: разговоры за стеной, как в плохом фильме ужасов. Подхожу к розетке - оттуда звуки идут. Чиркнул зажигалкой, так пламя чуть не засосало в две дырочки! )))))

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.01.2016 в 23:26:39

SergeyTD написал: А если это штроба или канал в панельке? Или вообще короб?

Ну мы вообще-то про подрозетники...

SergeyTD написал: Подхожу к розетке - оттуда звуки идут. Чиркнул зажигалкой, так пламя чуть не засосало в две дырочки! )))))

Так быть не должно, привет строителям!

0
SergeyTD
SergeyTD
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Томск

Сообщений: 298

18.01.2016 в 23:45:38

НЕМЕЦ, но ведь это же сплошь и рядом!

0
SergeyTD
SergeyTD
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Томск

Сообщений: 298

18.01.2016 в 23:49:03

Даже в хрущёвке такое было, если не изменяет память. Пару лет назад чинил розетку у покойной бабушки.

0
SergeyTD
SergeyTD
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Томск

Сообщений: 298

18.01.2016 в 23:59:04

Блин, пол-часа назад, в соседней ветке, написал человеку, который хочет в вентиляционный короб розетку поставить, что можно закрытый сплошной подрозетник поставить и не париться. Надо срочно исправить ошибку!

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

19.01.2016 в 01:48:34

Откуда воздух для горения будет поступать?

У меня тоже был случай на съемной квартире, в панельной девятиэтажке. Воздух, видимо поступал из соседней квартиры или через пустоты в бетоне. Розетка стояла за комодом, на нем телевизор. Из-за комода дым. Как и положено в советской квартире, розетка не прилегала вплотную к стене, и языки пламени вылезали наружу и подкоптили обои. Пока отодвигали, треть подрозетника сгорела. Но он самозатушился. )

0
Andris76
Andris76
Новичок

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 13

19.01.2016 в 02:16:52

SergeyTD, по сути дела, в вентиляционные короба вообще нельзя ставить подрозетники, т.к. это ухудшит их локализационную способность.