Viktor_70
Viktor_70
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 45

01.01.2007 в 14:08:13

Поясню, чтобы тапочками не бросались :) Квартира в новостройке, 5й этаж пятиэтажного дома, в доме центральное отопление. На стадии строительства выполнены проекты на перепланировку, автономное отопление, газоснабжение. Все согласовано с застройщиком и надзорными конторами (архитектура, горгаз, пожарники...), имеется акт отключения от ЦО. Греть полы будет Valliant на 24 КВт. Гидроизоляция выполнена, отопление смонтировано, осталось залить стяжку. Ну и котел запустить наконец-то, потому что в доме газ еще не пущен (дом не сдан) и электричества нет :(

0
spt01
spt01
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 585

01.01.2007 в 19:38:16

автономное отопление,... Греть полы будет Valliant на 24 КВт. А-а, ну тогда хозяин - барин... Главное, разводку труб сделать на 5+.

0
ASV
ASV
Новичок

Регистрация: 13.06.2006

Пермь

Сообщений: 46

24.01.2007 в 12:30:32

Снял груз. Через несколько часов углы стяжки снова приподнялись на 2 мм. Когда ходишь по лоджии, наблюдается небольшое шевеление стяжки. Что делать? Попытаться залить раствор под углы стяжки?

0
spt01
spt01
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 585

25.01.2007 в 11:48:41

ASV Когда укладывади "пеноплекс 9 см", ровное ли основание было под ним, не "играл" ли он у Вас под ногами?

Попытаться залить раствор под углы стяжки? А как Вы это себе представляете?

0
id15424946
id15424946
Новичок

Регистрация: 18.04.2017

Москва

Сообщений: 31

01.10.2017 в 11:19:10

Пеной слабо расшеряющейся запенить и прижать в уровень

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу