21.01.2016 в 21:14:46
вы хотите проект, это стоит денег. есть два варианта:
с вариантом 1 вы к установке щита подходите с кучей ненужного хлама, с вариантом 2 - с готовым щитом.
PS для варианта 2 нужна информация о вводе.
21.01.2016 в 21:43:58
masana, в целом, сказал верно. zbb5wtq, перед покупкой комплектующих у Вас вот что должно быть:
21.01.2016 в 21:48:36
zbb5wtq написал: а цены растут с каждым днем
Если недорого и надежно, то купите сейчас в Леруа, пока они цены не подняли:
УЗО от Хагер 63А/0,03А АС пару штук на розеточные группы квартиры и 1шт на варочную панель+духовой шкаф; ------------ 16А/0,01А АС 1шт на детскую (розетки), 1 шт на ПММ, 1 шт на СМ+фен в ванную; Свет под свое отдельное УЗО - можно под одно, но лучше разделить комнаты и коридор+кухня; АВ 16А из расчета 1шт на помещение (кухня лучше 2шт АВ +1...2шт запас) и АВ 10А из расчета 1шт на каждое помещение (+1...2шт запас). Ну и 1шт АВ на варочную панель из расчета "ее мощность"/230=номинал АВ.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.01.2016 в 13:01:47
Кондей тоже очень желательно подключить через УЗО.
22.01.2016 в 13:26:03
Спасибо всем. В сомнениях :( Олечка пишет, что достаточно 4-х УЗО, ZooZoo еще одно прибавил. По кондиционеру: почему в инструкции сказано подключать через УЗО, а здесь некоторые пользователи советуют вывести из-под УЗО? По автоматам: достаточно ли 4.5 кА или лучше 6кА?
22.01.2016 в 13:40:49
zbb5wtq написал: Олечка пишет, что достаточно 4-х УЗО, ZooZoo еще одно прибавил.
ZooZoo любит когда много УЗО, Олечка всё правильно сказала. Можно и тремя обойтись совершенно свободно.
zbb5wtq написал: По кондиционеру: почему в инструкции сказано подключать через УЗО, а здесь некоторые пользователи советуют вывести из-под УЗО?
Потому что не может советский человек просто сделать по инструкции, у него творческое начало черезмерно развито.
zbb5wtq написал: По автоматам: достаточно ли 4.5 кА или лучше 6кА?
Достаточно 4,5 кА.
22.01.2016 в 14:46:51
Radio, спасибо :)
22.01.2016 в 17:30:43
Radio написал: ZooZoo любит когда много УЗО
Какой же ZooZoo не любит "много" УЗО? :yu: ;)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.01.2016 в 23:07:41
Вернулись к началу. zbb5wtq, не Ольга, не ZooZoo, ни другие участники форума не смогут точно ответить на вопрос: А сколько нужно УЗО? Ответ на вопрос - в компетенции специалиста, с которым заказчик обсуждает варианты решения задачи. А заказчик, взвесив все, принимает окончательное решение. Четыре УЗО - это максимум разумного в моем понимании, исходя из нашего опыта. Подчеркну - мнение субъективно. А можно обойтись тремя? Да, вполне. Двумя? Да, и даже есть варианты для обсуждения. Одним? Можно! И такие решения есть. Как представляется, вывести освещение коридора из-под УЗО, оставить без УЗО плиту, кондиционер - под вопросом. Не лучший вариант, но самый дешевый, не противоречит нормам и, главное, будет работать. Видите, сколько вариантов. Возможно, Ваш знакомый мастер аргументирует решение на ДИФах (ПУЭ рекомендует такой вариант) и заказчику (т. е. Вам) оно покажется наиболее подходящим. А может, ограничение по габаритам продиктует установку одного ДИФа на плиту, вместо связки и определенное количество модулей. Вариантов много, а сейчас мы пытаемся угадать правильное решение задачи со многими неизвестными и без начальных условий. И начинать следует не с УЗО, а со списка линий, п.1.
22.01.2016 в 23:15:31
Олечка написал: Вернулись к началу. zbb5wtq, не Ольга, не ZooZoo, ни другие участники форума не смогут точно ответить на вопрос: А сколько нужно УЗО? Ответ на вопрос - в компетенции специалиста, с которым заказчик обсуждает варианты решения задачи. А заказчик, взвесив все, принимает окончательное решение. Четыре УЗО - это максимум разумного в моем понимании, исходя из нашего опыта. Подчеркну - мнение субъективно. А можно обойтись тремя? Да, вполне. Двумя? Да, и даже есть варианты для обсуждения. Одним? Можно! И такие решения есть. Как представляется, вывести освещение коридора из-под УЗО, оставить без УЗО плиту, кондиционер - под вопросом. Не лучший вариант, но самый дешевый, не противоречит нормам и, главное, будет работать. Видите, сколько вариантов. Возможно, Ваш знакомый мастер аргументирует решение на ДИФах (ПУЭ рекомендует такой вариант) и заказчику (т. е. Вам) оно покажется наиболее подходящим. А может, ограничение по габаритам продиктует установку одного ДИФа на плиту, вместо связки и определенное количество модулей. Вариантов много, а сейчас мы пытаемся угадать правильное решение задачи со многими неизвестными и без начальных условий. И начинать следует не с УЗО, а со списка линий, п.1.
Вы правы сколько узо потребуется может ответить вот это -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу