Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

30.01.2016 в 18:51:38

SB3 написал: Димон114, нижний смонтирован правильно в плане защиты,не обледенел), но навес маловат).

Эхе хе . А из за чего леденеет ?

SB3 написал: ebf, это Димон пусть читает :)

что там читать то полкондиционера с кондиционером сравнили :applause: Извините но вынужден сказать вы оба блещите знанием устройства кондиционерной техники )))) тепловой насос или осушитель воздуха ещё инструкцию здесь выложите , чуть чуть до этого осталось ))) шутники блин .

0
Rem_S
Rem_S
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Самара

Сообщений: 454

30.01.2016 в 18:58:04

SB3 написал: Rem_S, нет же :) теплые полы разными линиями, кондеи с УЗО, а розетки на балкон зачем? ПВУ-350 ваше если на балконе - одно, если на улице - под навесом) На него-то почему УЗО не надо? Так что сразу смотрите подобные расходы на кондеи, они тоже IPХ4 от силы)

на каждую линию ТП свое УЗО? на каждый кондей свою линию с УЗО? розетки на балкон - что зачем? зачем отдельно? в теме рекомендация такая была... ПВУ - на застекленном балконе. На него тоже надо? посмотрю инструкцию от него...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.01.2016 в 18:58:57

Димон114, Димон, хватит бредить) Обледенел из-за погодных условий) Производитель пишет ту инструкцию к кондиционеру, а не к "половине кондиционера". Вы просто договоритесь тут до того, что на вас перестанут обращать внимание).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.01.2016 в 19:02:21

Димон114, Переводите Дима,увы на русском сайте английская инструкция,но вы же её знаете http://techlib.jac3.ru/libs/mhi/docs/bitovie/inverter_r_410a/13-SRK-T-143.pdf 26 стр The electrical installation must be carried out by the qualified electrician in accordance with “the norm for electrical work” and “national wiring regulation”, and the system must be connected to the dedicated circuit

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

30.01.2016 в 19:43:14

SB3 написал: Димон114, Димон, хватит бредить) Обледенел из-за погодных условий) Производитель пишет ту инструкцию к кондиционеру, а не к "половине кондиционера". Вы просто договоритесь тут до того, что на вас перестанут обращать внимание).

договоритесь , верней блеснули знаниями уже вы ! Кондиционер инструкцию которого выложили является лишь половинкой кондиционера ! Практически вы подписались в своей некомпетентности касательно кондиционера . ОН РАБОТАЕТ только на охлаждение , имеет ( по современным меркам ) специфическую конструкцию . 99 процентов современных кондиционеров с ним на одном месте рядом не валялись ! Сравнили блин грубоговоря узо и ав !

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

30.01.2016 в 19:44:37

SB3, ну что будем ржать ? Рассказать где вы мягко говоря сделитантничали на пару с ebf по поводу как раз именно этого недокондиционера ? Рассказать ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

30.01.2016 в 19:50:41

ebf написал: Димон114, Переводите Дима,увы на русском сайте английская инструкция,но вы же её знаете http://techlib.jac3.ru/libs/mhi/docs/bitovie/inverter_r_410a/13-SRK-T-143.pdf 26 стр The electrical installation must be carried out by the qualified electrician in accordance with “the norm for electrical work” and “national wiring regulation”, and the system must be connected to the dedicated circuit

режим конденсации этого кондиционера находится только в одном месте ! Он не в состоянии скажем так увлажнить схему инвертора , внутреннюю проводку , клемною колодку . Напротив он их сушит )))))))) я сейчас с вами просто на пол лягу )))) сплит система что такое ? Чем занимается?

Димон114 написал: SB3, ну что будем ржать ? Рассказать где вы мягко говоря сделитантничали на пару с ebf по поводу как раз именно этого недокондиционера ? Рассказать ? Наружный блок этого кондиционера только греется )))) я надеюсь на горячих трубах скажем водоснабжения вы не видели конденсат ( влагу ) а на холодных? )))) читатели инструкций ))))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

30.01.2016 в 20:16:28

Димон114, конденсатор и испаритель , испоритель и конденсатор )))) Поясню : при работе сплит системы на охлаждение радиатор во внутреннем блоке "берет на себя роль" испарителя, а радиатор наружного блока - конденсатора. Когда кондиционер работает в режиме обогрева ситуация обратная: радиатор во внутреннем блоке - конденсатор, а в наружном блоке - испаритель. Для упрощения восприятия информации напомним, что испаритель "охлаждает", конденсатор "обогревает". Никаких ТЭНов либо других дополнительных устройств для подогрева воздуха в стандартных кондиционерах нет.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.01.2016 в 20:20:10

Димон114, к чему этот бесконечный поток бессознательного?)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

30.01.2016 в 20:23:22

SB3, заморозили чуваки внешний блок )))) а разморозить не могут , схема отсырела , в цепи узо 30 ма , кондюк включить не даёт )))) что делаем ? Лампой пояльной греем ?))))

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.01.2016 в 20:23:46

Димон114, Дмитрий, хватит отмазки лепить. Не тот кондиционер, не та инструкция, меня дохнет смех. У нас в городе 2-3-4 сплита на квартиру практически норма, и все в большинстве своем прекрасно работают годами и десятилетиями под узо. Ей-богу, ваша упертость не делает вам чести. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.